Добрый день! К ж/дому проложены т/сети Д108. Между опрами Н1 и Н2 участок-Zобразный, Н2иН3-Гобразный (по проекту). Экспертиза пишет что участок между Н1 и Н3 можно использовать как Zобразный,опора Н2 лишняя.Подскажите пожалуйста,как можно проверить участок Н1 и Н3,усилия на опору.Или просто уложиться по расстояниям на самокомпенсацию для Д108-до 48м.
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 277,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
|
|
|
|
|
6.1.2013, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043

|
А в программе СТАРТ расчет не делался? Тогда РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей"
|
|
|
|
|
9.1.2013, 12:43
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Павел60, схемку с расстояниями покажите
|
|
|
|
|
10.1.2013, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164399

|
Так вроде расстояния есть на чертеже. От опоры Н1 до Н2 Z-образный участок L=7.0, Lб=6,0м, Lм=4,5.От опоры Н1 до Н2 Г-образный,Lбол=6,0м, Lм=3,5м.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 19:14
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
а, так это у вас схема в двг?... кое-кто с телефона выходит, как им двг открывать?
да и на компе - картину видно сразу, пдф одним кликом открывается, а двг надо сохранять..., открывать..., неизвестно в какой версии ещё сохранено..., может вообще в 2011 акаде сохранено и у некоторых не откроется. уважайте время тех, кому вопросы задаете
|
|
|
|
|
10.1.2013, 19:55
|
медвежатина
Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817

|
вот вам схема лицезрейте и помогайте
|
|
|
|
|
10.1.2013, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Первый раз на практике и на картинке лицезрею сеть без единой подвижной опоры, но с тремя неподвижными. Такое даже на внутрянке не встретишь.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 21:39
|
медвежатина
Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817

|
достали сообщения типа "может вообще в 2011 акаде сохранено и у некоторых не откроется" acme converter 8 мегабайт работающий с флэшки и открывает и перезаписывает особенно с кучей шрифтов
|
|
|
|
|
10.1.2013, 21:45
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
по-моему, опору Н2 можно и не ставить, без неё работать тоже будет нормально, по-любому где-то будет точка нулевых перемещений и система всё равно сведется к Z + Г образным участкам, но точной методики расчета М-образного с определением точки нулевых перемещений я не знаю, да и не хочу заморачиваться, у нас так не принято, у нас эксплуатация теплосетей любит классику. экспертизе нужно обоснование, я бы в вашей ситуации ответил экспертизе, что-то типа "опора Н2 предусмотрена по заданию на проектирование"
|
|
|
|
|
10.1.2013, 22:12
|
медвежатина
Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817

|
в реальности естественно "участок нулевых перемещений" а вообще постройте ДЕФОРМАЦИОННУЮ картину и всё будет ясно мы например в распечатках расчётов Финиш даём картинку деформаций красиво аж жуть
|
|
|
|
|
10.1.2013, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
А это сеть проектируемая или существующая? В-принципе, экспертиза правильно говорит - Н2 точно без надобности, даже расчет не нужно делать... Не ясно для чего и как их ставили, если они проектируемые. А если существующие - то чем они помешали экспертизе. Раз уж поставили, пусть бы и стояли....
з.ы. если нужно могу накидать в старте расчетик) только нужно больше инфы - толщина стенки, сталь какой марки, какой температурный режим, какие отводы применены - радиус гиба, толщина стенки, ГОСТ. И глубину заложения этого счастья.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 23:35
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Медведица @ 10.1.2013, 23:12)  а вообще постройте ДЕФОРМАЦИОННУЮ картину и всё будет ясно мы например в распечатках расчётов Финиш Я так думаю, что если у человека был бы "Финиш" он бы и вопросов здесь не задавал, и опору Н2 не поставил бы...Интересно как и с помощью чего еще можно построить деформационную картинку?)) Павел 60Н2 не нужна, конечно.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 18:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164399

|
Спасибо большое. Да действительно,программы нет ни какой.Сети проектируемые,бесканальная прокладка.Расчитывал по Николаеву.Этого достаточно,расчет не нужен.
|
|
|
|
|
18.1.2013, 4:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Бесканальная прокладка?!??! об этом нужно сразу говорить - это во-первых, а во-вторых здесь с большой вероятностью вообще не нужны неподвижные опоры - что в канале, что без канала. В-третьих - бесканалку только считать и только программными методами (если конечно у Вас не прямой участок). В - четвертых, тыкните мне где в Николаеве можно посчитать бесканалку и как это согласуется с современными методиками расчета.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|