> Комплекс для измерения газа с большим диапазоном
falcon19821007
сообщение 7.1.2013, 3:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Добрый день! Товарищи специалисты подскажите пожалуйста какой комплекс для измерения количества газа можно применить в московской обл. у меня диапазон физического расхода газа 1326-14 м3/ч. Всегда применяли и использовали до этого СГ-ЭК. Но сейчас слуай - у них для такого диапазона вроде как нет!

Буду рад ответам и коментариям!


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 8.1.2013, 14:31
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Добрый день!
Сообщите пожалуйста кто будет потребителем после узла учета и какое давление перед узлом учета. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 8.1.2013, 18:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Ду 100,
Q = 27...1250 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2 включительно. Qmin=27 нормальных кубов. Qmax=1250 * Рабс.

Ду 150,
Q = 49...2800 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2, Qmin=49 нормальных кубов в час.

Устроит?
Но мособлгаз пока не согласовывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 9.1.2013, 0:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Цитата(Bujhm777 @ 8.1.2013, 14:31) *
Добрый день!
Сообщите пожалуйста кто будет потребителем после узла учета и какое давление перед узлом учета. Спасибо.




Добрый день! Потребителем будет котельная установка 40,3 МВт. Давление перед узлом учета газа Р=0.3МПа - избыточное.

Цитата(Popov @ 8.1.2013, 18:58) *
Ду 100,
Q = 27...1250 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2 включительно. Qmin=27 нормальных кубов. Qmax=1250 * Рабс.

Ду 150,
Q = 49...2800 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2, Qmin=49 нормальных кубов в час.

Устроит?
Но мособлгаз пока не согласовывает.



Нам необходимо пройти соглвсование Мособлгаз! Я как-то находил комплексы с хорошими большими диапазонами - но нас отправили подальше!!!! т.к как я понимаю Мособлгаз с этих комплексов ничего не получает)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 9.1.2013, 6:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(falcon19821007 @ 9.1.2013, 1:26) *
т.к как я понимаю Мособлгаз с этих комплексов ничего не получает)))

А я думаю, что эти комплексы имеют в основе "дутые" показатели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 9.1.2013, 7:50
Сообщение #6


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Ду 100,
Q = 27...1250 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2 включительно. СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч)

Ду 150,
Q = 49...2800 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2, Ирвис-РС4 Ду80 (Qmin=16м3/ч, Qmax=3200м3/ч)

Присоединяйтесь ко мне в скайп так я смогу давать вам быстрые ответы. Спасибо
Skype: aktiongaz

С уважением, ООО "Актион-Газ Проект"
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 9.1.2013, 9:07
Сообщение #7


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Bujhm777 @ 9.1.2013, 8:50) *
Ду 100,
Q = 27...1250 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2 включительно. СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч)

Ду 150,
Q = 49...2800 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2, Ирвис-РС4 Ду80 (Qmin=16м3/ч, Qmax=3200м3/ч)

Присоединяйтесь ко мне в скайп так я смогу давать вам быстрые ответы. Спасибо
Skype: aktiongaz

С уважением, ООО "Актион-Газ Проект"
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru


Подобранное оборудование выбиралось при входном давлении 0,3МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 9.1.2013, 10:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Цитата(Газовик @ 9.1.2013, 7:15) *
А я думаю, что эти комплексы имеют в основе "дутые" показатели.

Ну наши комплексы имеют не "дутые", а действительно такие показатели. rolleyes.gif

Мособлгаз действительно ничего с них не имеет, потому и не согласовывает. А вот мосрегионгаз, хоть и не имеет, но согласовывает, потому что проблем с нами не знает )).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 9.1.2013, 11:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(Popov @ 9.1.2013, 11:46) *
Мособлгаз действительно ничего с них не имеет, потому и не согласовывает.

И какие аргументы они представляют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 9.1.2013, 21:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Официально - нам достаточно 10-ти наименований оборудования, которое мы эксплуатируем, зачем плодить больше, обучать людей, держать склад запчастей и т.д.. И даже этого - много, на словах собираются сокращать.
Правда эта информация устаревшая. Там сменилось руководство, но изменением в отношении тоже не пахнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 10.1.2013, 0:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Цитата(Bujhm777 @ 9.1.2013, 7:50) *
Ду 100,
Q = 27...1250 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2 включительно. СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч)

Ду 150,
Q = 49...2800 м3/ч.
При давлении до 6 кгс/см2, Ирвис-РС4 Ду80 (Qmin=16м3/ч, Qmax=3200м3/ч)

Присоединяйтесь ко мне в скайп так я смогу давать вам быстрые ответы. Спасибо
Skype: aktiongaz

С уважением, ООО "Актион-Газ Проект"
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru






СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч) помоему у этого ротационного счетчика максимальный физический расход 400м3/ч?!
Ирвис мне мособлгаз не согласует! Там какая-то проблема с подклчением телеметриии.... Но всеравно спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 10.1.2013, 8:14
Сообщение #12


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(falcon19821007 @ 10.1.2013, 1:06) *
СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч) помоему у этого ротационного счетчика максимальный физический расход 400м3/ч?!
Ирвис мне мособлгаз не согласует! Там какая-то проблема с подклчением телеметриии.... Но всеравно спасибо!


Вы писали, что у вас расход 27м3/ч, Qmax=1250м3/ч при входном давлении 0,3МПа, если счетчик будет работать при этом давлении, то его пропускная способность составит 24м3/ч, Qmax=1600м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 11.1.2013, 0:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Цитата(Bujhm777 @ 10.1.2013, 8:14) *
Вы писали, что у вас расход 27м3/ч, Qmax=1250м3/ч при входном давлении 0,3МПа, если счетчик будет работать при этом давлении, то его пропускная способность составит 24м3/ч, Qmax=1600м3/ч.


Сообщение отредактировал falcon19821007 - 11.1.2013, 0:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Mathcad___Untitled_1.pdf ( 148,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 13.1.2013, 21:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Цитата(falcon19821007 @ 10.1.2013, 1:06) *
Ирвис мне мособлгаз не согласует! Там какая-то проблема с подклчением телеметриии.... Но всеравно спасибо!

Проблема в деньгах. Если б вы знали, сколько просят за написание драйверов и включение в систему )))))).
Хотя протоколы все открыты и все давно написано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных