Комплекс для измерения газа с большим диапазоном |
|
|
|
7.1.2013, 3:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085

|
Добрый день! Товарищи специалисты подскажите пожалуйста какой комплекс для измерения количества газа можно применить в московской обл. у меня диапазон физического расхода газа 1326-14 м3/ч. Всегда применяли и использовали до этого СГ-ЭК. Но сейчас слуай - у них для такого диапазона вроде как нет!
Буду рад ответам и коментариям!
Спасибо!
|
|
|
|
|
8.1.2013, 14:31
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Добрый день! Сообщите пожалуйста кто будет потребителем после узла учета и какое давление перед узлом учета. Спасибо.
|
|
|
|
|
8.1.2013, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051

|
Ду 100, Q = 27...1250 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2 включительно. Qmin=27 нормальных кубов. Qmax=1250 * Рабс.
Ду 150, Q = 49...2800 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2, Qmin=49 нормальных кубов в час.
Устроит? Но мособлгаз пока не согласовывает.
|
|
|
|
|
9.1.2013, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085

|
Цитата(Bujhm777 @ 8.1.2013, 14:31)  Добрый день! Сообщите пожалуйста кто будет потребителем после узла учета и какое давление перед узлом учета. Спасибо. Добрый день! Потребителем будет котельная установка 40,3 МВт. Давление перед узлом учета газа Р=0.3МПа - избыточное. Цитата(Popov @ 8.1.2013, 18:58)  Ду 100, Q = 27...1250 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2 включительно. Qmin=27 нормальных кубов. Qmax=1250 * Рабс.
Ду 150, Q = 49...2800 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2, Qmin=49 нормальных кубов в час.
Устроит? Но мособлгаз пока не согласовывает. Нам необходимо пройти соглвсование Мособлгаз! Я как-то находил комплексы с хорошими большими диапазонами - но нас отправили подальше!!!! т.к как я понимаю Мособлгаз с этих комплексов ничего не получает)))
|
|
|
|
|
9.1.2013, 6:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Цитата(falcon19821007 @ 9.1.2013, 1:26)  т.к как я понимаю Мособлгаз с этих комплексов ничего не получает))) А я думаю, что эти комплексы имеют в основе "дутые" показатели.
|
|
|
|
|
9.1.2013, 7:50
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Ду 100, Q = 27...1250 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2 включительно. СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч) Ду 150, Q = 49...2800 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2, Ирвис-РС4 Ду80 (Qmin=16м3/ч, Qmax=3200м3/ч) Присоединяйтесь ко мне в скайп так я смогу давать вам быстрые ответы. Спасибо Skype: aktiongazС уважением, ООО "Актион-Газ Проект" Технический директор Седунов Игорь Иванович 8453 ) 75-58-52 8906-315-9910 http://www.actiongaz.rumailto:td@actiongaz.ru
|
|
|
|
|
9.1.2013, 9:07
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Bujhm777 @ 9.1.2013, 8:50)  Ду 100, Q = 27...1250 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2 включительно. СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч) Ду 150, Q = 49...2800 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2, Ирвис-РС4 Ду80 (Qmin=16м3/ч, Qmax=3200м3/ч) Присоединяйтесь ко мне в скайп так я смогу давать вам быстрые ответы. Спасибо Skype: aktiongazС уважением, ООО "Актион-Газ Проект" Технический директор Седунов Игорь Иванович 8453 ) 75-58-52 8906-315-9910 http://www.actiongaz.rumailto:td@actiongaz.ru Подобранное оборудование выбиралось при входном давлении 0,3МПа
|
|
|
|
|
9.1.2013, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051

|
Цитата(Газовик @ 9.1.2013, 7:15)  А я думаю, что эти комплексы имеют в основе "дутые" показатели. Ну наши комплексы имеют не "дутые", а действительно такие показатели. Мособлгаз действительно ничего с них не имеет, потому и не согласовывает. А вот мосрегионгаз, хоть и не имеет, но согласовывает, потому что проблем с нами не знает )).
|
|
|
|
|
9.1.2013, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Цитата(Popov @ 9.1.2013, 11:46)  Мособлгаз действительно ничего с них не имеет, потому и не согласовывает. И какие аргументы они представляют?
|
|
|
|
|
9.1.2013, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051

|
Официально - нам достаточно 10-ти наименований оборудования, которое мы эксплуатируем, зачем плодить больше, обучать людей, держать склад запчастей и т.д.. И даже этого - много, на словах собираются сокращать. Правда эта информация устаревшая. Там сменилось руководство, но изменением в отношении тоже не пахнет.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085

|
Цитата(Bujhm777 @ 9.1.2013, 7:50)  Ду 100, Q = 27...1250 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2 включительно. СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч) Ду 150, Q = 49...2800 м3/ч. При давлении до 6 кгс/см2, Ирвис-РС4 Ду80 (Qmin=16м3/ч, Qmax=3200м3/ч) Присоединяйтесь ко мне в скайп так я смогу давать вам быстрые ответы. Спасибо Skype: aktiongazС уважением, ООО "Актион-Газ Проект" Технический директор Седунов Игорь Иванович 8453 ) 75-58-52 8906-315-9910 http://www.actiongaz.rumailto:td@actiongaz.ru СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч) помоему у этого ротационного счетчика максимальный физический расход 400м3/ч?!Ирвис мне мособлгаз не согласует! Там какая-то проблема с подклчением телеметриии.... Но всеравно спасибо!
|
|
|
|
|
10.1.2013, 8:14
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(falcon19821007 @ 10.1.2013, 1:06)  СГ-ЭКВз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:65) (Qmin=24м3/ч, Qmax=1600м3/ч) помоему у этого ротационного счетчика максимальный физический расход 400м3/ч?! Ирвис мне мособлгаз не согласует! Там какая-то проблема с подклчением телеметриии.... Но всеравно спасибо! Вы писали, что у вас расход 27м3/ч, Qmax=1250м3/ч при входном давлении 0,3МПа, если счетчик будет работать при этом давлении, то его пропускная способность составит 24м3/ч, Qmax=1600м3/ч.
|
|
|
|
|
11.1.2013, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085

|
Цитата(Bujhm777 @ 10.1.2013, 8:14)  Вы писали, что у вас расход 27м3/ч, Qmax=1250м3/ч при входном давлении 0,3МПа, если счетчик будет работать при этом давлении, то его пропускная способность составит 24м3/ч, Qmax=1600м3/ч.
Сообщение отредактировал falcon19821007 - 11.1.2013, 0:48
|
|
|
|
|
13.1.2013, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051

|
Цитата(falcon19821007 @ 10.1.2013, 1:06)  Ирвис мне мособлгаз не согласует! Там какая-то проблема с подклчением телеметриии.... Но всеравно спасибо! Проблема в деньгах. Если б вы знали, сколько просят за написание драйверов и включение в систему )))))). Хотя протоколы все открыты и все давно написано...
|
|
|
|
|
  |