Вентиляция + отопление= пролеме теплотранс. Отопительный график, неправильная настройка вентеляции ТМ168В23 |
|
|
|
7.1.2013, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Комбинированная система отопления, включает в себя 400 киловатт отопления и 1100 киловатт вентиляции. При чём на отопление стоит стандартный график отопления 95\70 и здание прекрасно попадает в отопительный график. Вентиляцию делали другие люди, притом запросив такой же график, что и для отопления 95\70. Проблема возникает во время работы вентиляции Тнв...................10.. 5.. 0.. -5 -10 -15 -20 -25 -28 Т1.....................37. 46. 55. 64. 71. 79. 87. 94. 95. Т2.....................33. 39. 45. 50. 55. 60. 65. 69. 70. Т2 фактически.............51. 60. 69. 70. 76. 84. 86. Объём теплоносителя с вентиляции настолько велик, что поднимает общую температуру Т2 на выходе из узла учёта на несколько градусов от графика выше ( теплотранс в бешенстве). Вентиляционная организация утверждает, что всё нормально, хотя контроллеры вентиляции не реагируют на команды убавить температуры в помещении, или в вентиляционном канале приточки. Может ли кто-нибудь подсказать как настроить контроллер TM168 D23AHU101 производитель фирма Schneider Electric/ На данное устройство нет инструкции по эксплуатации, карты настройки. Да к стати проект как всегда потерян ( пропал в бермудском треугольнике)  . Заранее благодарен. Владимир.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
7.1.2013, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Ну во-первых, соответствует ли температура подачи температуре наружного воздуха? Если нет, то это вы можете предъявлять претензии ТС. То есть у вас от тепловой сети 95/70, отопление 95/70 и вентиляция 95/70? Порекомендовать можно , проверить расчетные величины на вентиляцию, сравнить установленный расход воздуха в вентсистемы с расчетным, соотетствует ли все величины проектным.
А так наши автоматчики ставят еще датчик температуры у контроллера на обратке и заводят алгоритм такой, что вы можете выбрать корректировку температуры обратки в ТС.
А так же выложите схему ИТП
|
|
|
|
|
7.1.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Если отвлечься от Т2 вентиляции... Вас работа вент. систем устраивает? В любом случае необходимо локализовать превышение Т2... Уяснить структуру (назначение, тип). а. По типу установки.. чаще всего ВТЗ б. Перемычки.. в том числе и на смесительных узлах. в. Исправность средств авт. регулирования вент. систем. в. Соответствие параметров вент. системы расчетным.. -производительность по воздуху (оценить грубо) - температура притока - часто притоки работают на внутреннем воздухе.. - и т.д. надоело писать А после локализации превышения Т2 уже выбирают тех. решение.. Контактный термометр, анемометр... и в путь.. Такая система... день/два... Волшебных слов нет... По поводу автоматики.... ну зачем мучаться (если Вы экспл.)... прекрасные отечественные регуляторы.. за смешные деньги.. с дружественными интерфейсами.. например ОВЕН... начиная с ТРМ 32 (5000 руб)... Утром купить, а в обед он уже работать будет.. все по русски.. все понятно.. блондинки подключают Еще.. никогда не используйте "защиту" от превышения "локальной" Т2..
Сообщение отредактировал Бойко - 7.1.2013, 16:00
|
|
|
|
|
7.1.2013, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
ТРМ 32 Стоит и хорошо работает по Т1. А вот Т2 с вентиляции с превышением проблема в настройке контроллера TM168 D23AHU101 производитель фирма Schneider Electric. Может быть ну хоть у кого-нибудь завалялась инструкция по этому контроллеру.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
В "ручном режиме" Т2 вентиляции норма? Цитата ТРМ 32 Стоит и хорошо работает по Т1 Небольшое напряжение мысли и... начиная с ТРМ-33.. Цитата ну зачем мучаться (если Вы экспл.)... прекрасные отечественные регуляторы..ВЕНТИЛЯЦИИ за смешные деньги.. с дружественными интерфейсами.. например ОВЕН... начиная с ТРМ 33 (5000 руб)... Утром купить, а в обед он уже работать будет.. все по русски.. все понятно.. блондинки подключают  Или основная цель потом получать 200 баксов за каждое изменение уставки...
Сообщение отредактировал Бойко - 7.1.2013, 17:06
|
|
|
|
|
7.1.2013, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Так не бывает, если калорифер подобран правильно. Что там с обвязками калориферов? Похоже система теплоснабжения не сбалансирована ручными балансировочниками и в обвязках 3-хходовые клапаны стоят, которые половину расхода воды сбрасывают по байпасу из Т1 в Т2, подмешивая горячую воду к обратке, возвращающейся из калорифера.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Пробовал перенастроить задание на выходе температуру приточного воздуха система не реагирует..... Не могу найти мануал на М 168
|
|
|
|
|
7.1.2013, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(@@@ @ 7.1.2013, 18:10)  Так не бывает, если калорифер подобран правильно. Что там с обвязками калориферов? Похоже система теплоснабжения не сбалансирована ручными балансировочниками и в обвязках 3-хходовые клапаны стоят, которые половину расхода воды сбрасывают по байпасу из Т1 в Т2, подмешивая горячую воду к обратке, возвращающейся из калорифера. Такая схема применяема лишь на запитке от собственного котла, а не от централизованного теплоснабжения. И впрямую запрещена ПТЭЭУ- раздел 9.При теплоснабжении центральном трехходовый работать должен на смешение потоков, а не на разделение.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Это вроде бы другая тема - вентиляция. А по поводу перенастройки: 1. Вряд ли предусмотрена перепрошивка через внешний пульт. Делается на компьютере. 2. Если в прошитом ПЛК нет функции управления частотником (а это слышно при работе- уменьшается частота, не уменьшается) никакая перепрошивка не поможет, поскольку калорифер недоразмерен и не вытягивает Т2. 3. Если частотника нет- поставьте. Если имеется, в большинстве случаев % ставится вручную-уменьшите его. Снизите расход воздуха, зато в график Т2 войдете.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(испытатель @ 7.1.2013, 17:58)  Это вроде бы другая тема - вентиляция. А по поводу перенастройки: ... 3. Если частотника нет- поставьте. Если имеется, в большинстве случаев % ставится вручную-уменьшите его. Снизите расход воздуха, зато в график Т2 войдете. Ну вот просто интересно... откуда взялось "..поскольку калорифер недоразмерен.." Мы даже числа и назначения/типа систем не знаем... средневзвешенная Т2 может быть выше нормы по многим причинам.... уставка Тпр не расчетная, работает на внутреннем воздухе и т.п. И сразу ПЧ  На приток в раздевалку малярам....
|
|
|
|
|
7.1.2013, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Бойко @ 7.1.2013, 16:25)  Ну вот просто интересно... откуда взялось "..поскольку калорифер недоразмерен.." Мы даже числа и назначения/типа систем не знаем... средневзвешенная Т2 может быть выше нормы по многим причинам.... уставка Тпр не расчетная, работает на внутреннем воздухе и т.п. И сразу ПЧ  На приток в раздевалку малярам....  Ну это просто. Тпр. как раз со внешнего пульта всегда можно изменить и и автор поста, наверняка это уже пытался сделать. А Что Т1 подается по графику - тоже подтверждено в ТОПе. Других вариантов ...при отсутствии откровенных косяков в обвязке, я не представляю ИМХО А по поводу того, что манагерам нужен лучший воздух чем малярам, я в корне не согласен. И нагрузка 1100 кВт не про раздевалку нашептывает...
|
|
|
|
|
7.1.2013, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 17:37)  ТРМ 32 Стоит и хорошо работает по Т1. А вот Т2 с вентиляции с превышением проблема в настройке контроллера TM168 D23AHU101 производитель фирма Schneider Electric. Может быть ну хоть у кого-нибудь завалялась инструкция по этому контроллеру.  Вот документ на английском языке EIO0000000533.01 но мне хотелось бы увидеть его на русском.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(испытатель @ 7.1.2013, 18:45)  Ну это просто. Тпр. как раз со внешнего пульта всегда можно изменить и и автор поста, наверняка это уже пытался сделать. А Что Т1 подается по графику - тоже подтверждено в ТОПе. Других вариантов ...при отсутствии откровенных косяков в обвязке, я не представляю ИМХО А по поводу того, что манагерам нужен лучший воздух чем малярам, я в корне не согласен. И нагрузка 1100 кВт не про раздевалку нашептывает... Так автор писал про удовлетворительную работу ТРМ32 "держит Т1" - отопление. Причем здесь вентиляция. Цитата Тпр. как раз со внешнего пульта всегда можно изменить и и автор поста, наверняка это уже пытался сделать Автор ясно пишет... Цитата ...контроллеры вентиляции не реагируют на команды убавить температуры в помещении, или в вентиляционном канале приточки... Автору... если срочно... обманите импорт... поставте последовательно/вместо с датчиком температуры притока переменный резистор (мост/магазин сопротивлений)... прикиньте по сопротивлению датчика... назовите это "задатчиком".
Сообщение отредактировал Бойко - 7.1.2013, 19:12
|
|
|
|
|
7.1.2013, 19:14
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А не проще ограничить максимум расхода на калорифер?
|
|
|
|
|
7.1.2013, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 7.1.2013, 19:14)  А не проще ограничить максимум расхода на калорифер?  Автор "автоматчик"... ему в падло задвижки крутить
|
|
|
|
|
7.1.2013, 19:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 7.1.2013, 19:17)   Автор "автоматчик"... ему в падло задвижки крутить  Решить проблему с программной стороны конечно нужно но могут уйти недели, а тем временем и ограничить механически было бы весьма и весьма недурно, ведь и эсошников бесить тоже нехорошо, заточат зубья, галочек у себя наставят, потому отваживай их...
|
|
|
|
|
7.1.2013, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 7.1.2013, 16:14)  А не проще ограничить максимум расхода на калорифер? С этого начать нужно было, последовательно - перед контуром смешения, не выключая автоматику, а то заморозить можно.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Цитата(HeatServ @ 7.1.2013, 20:14)  А не проще ограничить максимум расхода на калорифер? Калориферов более 10. Ничего не выйдет. В системе два ТРМ 32 1 на отопление 2 на вентиляции.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Цитата(HeatServ @ 7.1.2013, 20:21)  Решить проблему с программной стороны конечно нужно но могут уйти недели, а тем временем и ограничить механически было бы весьма и весьма недурно, ведь и эсошников бесить тоже нехорошо, заточат зубья, галочек у себя наставят, потому отваживай их... По ограничению я уже думал. Достаточно окинуть датчик с Т1, а датчик Т2 запараллелить с входом Т1 на ТРМ 32. В результате получится, что на приборе температура прямой и обратки одинаковые. Затем зайти в параметр F-2 поставить рассогласование на 10 градусов. И всё дело в шляпе обратка будет регулироваться со всего комплекса автоматически. Но проблемы с вентиляцией не уйдут, останутся проблемы по температурному графику внутри здания, поэтому я и ищу мануал по вентиляции. Цитата(Бойко @ 7.1.2013, 20:17)   Автор "автоматчик"... ему в падло задвижки крутить  Прикрыл задвижку разморозил оборудование вентиляции (которое работает на ручном) заплатил восстановил--- очень весело и не слабо, так прикольней.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 21:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 13:51)  Вентиляционная организация утверждает, что всё нормально, хотя контроллеры вентиляции не реагируют на команды убавить температуры в помещении, или в вентиляционном канале приточки. Если даже поставщик уверяет, что это норма и всё нормально, то какой смысл тут бороться?
|
|
|
|
|
7.1.2013, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 13:51)  ...контроллеры вентиляции не реагируют на команды убавить температуры в помещении, или в вентиляционном канале приточки... Вроде не дело контроллеров вентиляции обеспечивать температуру в помещении. Касательно отсутствия реакции контроллера на команду снижения температуры в канале - как именно это не происходит? Температура в канале превышает уставку, а соответствующего сигнала на управляющий клапан нет?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
7.1.2013, 22:43
|
Guest Forum

|
На наладке сэкономили я так понимаю. Сейчас ей занялись, сами того не подозревая.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 18:16)  Калориферов более 10. Ничего не выйдет. В системе два ТРМ 32 1 на отопление 2 на вентиляции. Интересно-как у Вас ТРМ32 вентиляцией управляет, может быть ТРМ33. Вы бы хоть схемку сбросили.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Цитата(Гена @ 7.1.2013, 23:02)  Вроде не дело контроллеров вентиляции обеспечивать температуру в помещении. Касательно отсутствия реакции контроллера на команду снижения температуры в канале - как именно это не происходит? Температура в канале превышает уставку, а соответствующего сигнала на управляющий клапан нет? Именно так и происходит. Меняешь уставку приточки на 20С, а она как была 29,5с так и шпарит. Ну ладно бы одна вент-установка так их более 10 и все так сделаны. Отсюда и Т2 лезет вверх...
|
|
|
|
|
7.1.2013, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Цитата(испытатель @ 7.1.2013, 23:56)  Интересно-как у Вас ТРМ32 вентиляцией управляет, может быть ТРМ33. Вы бы хоть схемку сбросили. Схема обыкновенного элеватора с насосом. Ну как в каждом доме стоят с погодазависимым отоплением на ТРМ 32 или ECL Comfort 110, 210, 310. (типа как на самой вентиляции) Тут тоже самое всё по проекту. Две системы на каждой по ТРМ 32 ( отопление и вентиляция).
|
|
|
|
|
7.1.2013, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 23:02)  Именно так и происходит. Меняешь уставку приточки на 20С, а она как была 29,5с так и шпарит. Ну ладно бы одна вент-установка так их более 10 и все так сделаны. Отсюда и Т2 лезет вверх...  Схемки бы узла обвязки приточек и того, что "как в каждом доме стоят".
|
|
|
|
|
14.3.2013, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2011
Пользователь №: 116753

|
Я тоже делаю несколько вент установок на m168. В документации на английском ногу сломишь.
A081975 -хотелось бы узнать прислали вам какие нибудь документы?
|
|
|
|
|
8.8.2014, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 17.7.2013
Из: Россия
Пользователь №: 199317

|
Цитата(ДMИТРИЙ @ 14.3.2013, 9:32)  Я тоже делаю несколько вент установок на m168. В документации на английском ногу сломишь.
A081975 -хотелось бы узнать прислали вам какие нибудь документы? Мануал на русском прилагаю.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|