Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет количества загрязняющих веществ в общесплавной канализации
Resta
сообщение 9.1.2013, 11:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6567



Вопрос от экспертизы Санкт-Петербург. Расчитатать концентрации загрязняющих веществ в общеспланой канализации.

Мои рассуждения

Для расчета загрязняющих веществ в бытовых стоках, мы можем использовать п.6.4 и табл. 25 СНиП 2.04.03-85, но там написано,что исходить нужно от удельного водоотведения на одного жителя.
Правильно ли я понимаю, что из проекта ВК я беру расход сточной воды суточный и делю на количество потребителей, в моем случае это 92,89м3/сут на 458 человек - 0,02, а далее беру количество загрязняющих веществ на одного жителя из таблицы (которая дана в г/сут), например ВВ - 65, перемножаю и получаю концентрацию в бытовом стоке 1.3г/м3( или 1.3мг/л).
Далее высчитаю концентрацию ВВ в дождевом стоке для этого беру номатив из СН 496-77 -250мг/л , делю на расход дождевых стоков 6.38 л/с , 39,18 мг/л.
а далее нахожу среднее значение, как я предполагалаю это
конц.ВВ в быт стоке*расход + конц. ВВ в дожд.стоке*расход и все это деленное на сумму расходов дожд и быт стоков и полученную цифру сравниваю с нормой в 201 приказе КУГХ от 25 ноября 1996г

Мои вопросы

1. верны ли мои рассуждения по подсчету концентраций в бытовом и дождевом стоках
2. для расчета средней концентрации для бытовых стоков мне использовать нужно уже расход в л/с, его взять из вк как максимальносекундный или перевести суточный в л/с
3.сравниваю я с какой таблицей (я предполагаю с 1ой) 201 закона
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.1.2013, 11:25
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



1. По дождевому можно и посвежее норматив найти, да хоть актуализированный СНиП, там более реалистичные цифры
2. Зачем? Вполне достаточно суточных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Resta
сообщение 9.1.2013, 11:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6567



А как высчитать среднюю концентрацию, если расходы по дождю в л/с, а расходы по быт стокам в м3/сут. Ведь неверно будет их(концентрации) сложить и разделить на 2.

Спасибо , по концентрациям сейчас посмотрю. А по моим рассуждениям нет поправок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.1.2013, 11:44
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так берите суточные и по дождю. Литры - это для расчета сети.
А кто сможет оспорить цифры СНиП? smile.gif Вам же не достоверность нужна, а легитимность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Resta
сообщение 9.1.2013, 12:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6567



т.е. концентрацию по ВВ тоже перевести к мг на м3 ?

Посмотрела новые значения в СП , ого как выросло количество ВВ - 400 мг/л blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 16:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных