> Уклон на длинном участке
Alex_77
сообщение 9.1.2013, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Коллеги, как спроектировать участок канализационной сети длиной 100 м под подвесным потолком (отвод конденсата от кассетников), чтобы обеспечить сниповский уклон 0,03? Межпотолочное расстояние 500
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 9.1.2013, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Диаметр скажите. Если конденсат не содержит взв в-в можно посчитать по диаметру минимальный уклон и он получиться намного меньше предложенного вами. Требования СНИП относятся к ст. воде со всякой гадостью включая бумагу , пластики , дохлых кошек и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 9.1.2013, 16:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



диаметр 32. Конденсат чистый, без твердых включений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 9.1.2013, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Для диаметра 32 мм расчет дает минимальный уклон 0.016. Если и это для вас много увеличивайте диаметр и уклон можно еще пересчитать на меньший
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 9.1.2013, 18:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Проблема решается 159 мм трубой , кот. можно проложить с уклоном 0.00487
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.1.2013, 18:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Трубопровод с минимальным (по нормам для водопровода) уклоном в напорно-самотечном режиме. Сделайте расчет.

Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2013, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.1.2013, 19:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Alex_77 @ 9.1.2013, 15:41) *
Межпотолочное расстояние 500

При уклоне 0,002 перепад на 100 м составит 200 мм. Вполне приемлемо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 9.1.2013, 19:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



а есть ещё помпочки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.1.2013, 20:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(aminopower @ 9.1.2013, 19:22) *
При уклоне 0,002 перепад на 100 м составит 200 мм. Вполне приемлемо smile.gif

А расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.1.2013, 21:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Skorpion @ 9.1.2013, 21:05) *
А расчет?

Расчет чего именно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.1.2013, 12:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(aminopower @ 9.1.2013, 21:24) *
Расчет чего именно?
Расчет напорно-самотечного режима трубопровода, проложенного без уклона: диаметр, скорость, потери напора при известном расходе, длине и др.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.1.2013, 12:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 13:35) *
Расчет напорно-самотечного режима трубопровода, проложенного без уклона: диаметр, скорость, потери напора при известном расходе, длине и др.

Было бы интересно, если бы вы поделились примером такого расчета, например, при расходе кондесата 2,5 л/ч, длина 100 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 10.1.2013, 13:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Решили поскольку течет чистая вода проложить трубопровод с уклоном как для напорного трубопровода 0,002
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 10.1.2013, 15:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



СНиП 2.04.01-85*
20.6. Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005, для подпольных — в соответствии с требованиями разд. 18
Обычно так и делал, вопросов пока не было rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.1.2013, 20:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(karuzo @ 9.1.2013, 16:13) *
Для диаметра 32 мм расчет дает минимальный уклон 0.016. Если и это для вас много увеличивайте диаметр и уклон можно еще пересчитать на меньший



Цитата(karuzo @ 9.1.2013, 18:11) *
Проблема решается 159 мм трубой , кот. можно проложить с уклоном 0.00487



Цитата(aminopower @ 9.1.2013, 19:22) *
При уклоне 0,002 перепад на 100 м составит 200 мм. Вполне приемлемо smile.gif
Во всех этих случаях вы не укладываетесь в межпотолочное пространство.


Цитата(aminopower @ 10.1.2013, 12:47) *
Было бы интересно, если бы вы поделились примером такого расчета, например, при расходе кондесата 2,5 л/ч, длина 100 м.

2,5 л/ч - это 0,7 мл/с. Напёрсток имеет объем 1,5 мл.
Такой мизерный расход в трубе двухсотке вряд ли дойдет до конца, скорее испарится по пути. При таком расходе достаточно минимального диаметра при уклоне 0,001 (безрасчетный случай).
Но в практике могут быть подобные задачи, когда надо передать приличный расход воды на значительное расстояние, здесь-то и понадобится инженерный расчет в напорно-самотечном режиме.

Сообщение отредактировал Skorpion - 10.1.2013, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.1.2013, 21:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 21:28) *
Во всех этих случаях вы не укладываетесь в межпотолочное пространство.

Почему это в межпотолочное пространство в 500 мм, не укладывается перепад в 200 мм?

Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 21:28) *
2,5 л/ч - это 0,7 мл/с. Напёрсток имеет объем 1,5 мл.

Примерно такой порядок и имеет расход конденсата от кондиционера.

Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 21:28) *
При таком расходе достаточно минимального диаметра при уклоне 0,001 (безрасчетный случай).

Поэтому смысла в подобном расчете я не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.1.2013, 21:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(aminopower @ 10.1.2013, 21:36) *
Почему это в межпотолочное пространство в 500 мм, не укладывается перепад в 200 мм?


200мм на уклон + 200мм на диаметр+.....мм на колено.... Спорно. А про d=200 мм для 0,0007л/с - Вы серьезно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.1.2013, 7:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 22:57) *
200мм на диаметр

Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 22:57) *
А про d=200 мм Вы серьезно?

Где вы у меня прочитали про d=200 мм?? d=25/32 мм за глаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.1.2013, 7:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Сантех10 @ 10.1.2013, 16:12) *
СНиП 2.04.01-85*
20.6. Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005, для подпольных — в соответствии с требованиями разд. 18
Обычно так и делал, вопросов пока не было rolleyes.gif

СНиП 41-01-2003
п. 6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 11.1.2013, 8:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(aminopower @ 11.1.2013, 7:10) *
СНиП 41-01-2003
п. 6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.

Ну не ОВшник я, не ОВшник rolleyes.gif .
А, вообще, дабы не таскать трубы по 100м, конденсат в ближайший умывальник всегда сбросить старались, или сеть К1, которая поближе. Но ежели другого выхода нет, то присмотритесь к сообщениям aminopowerа.

Сообщение отредактировал Сантех10 - 11.1.2013, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.1.2013, 20:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(aminopower @ 11.1.2013, 7:04) *
Где вы у меня прочитали про d=200 мм?? .

Виноват. Неверно прочитал Ваш пост #7

Цитата(aminopower @ 11.1.2013, 7:10) *
СНиП 41-01-2003
п. 6.4.7
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.

Вот!!! Раньше такой записи не читал, но нутром чуйствовал.

Цитата(Сантех10 @ 11.1.2013, 8:45) *
Ну не ОВшник я, не ОВшник rolleyes.gif .

Не отчаивайтесь. Законы гидравлики для всех одинаковы.
Выкладываю расчет трубопровода в напорно-самотечном режимеПрикрепленный файл  ________________________________.JPG ( 56,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.1.2013, 21:33
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



молодцы! все просчитали!
А кто из вас поинтересовался высотой(промежутком) под. потолка? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.1.2013, 21:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Vict @ 11.1.2013, 22:33) *
А кто из вас поинтересовался высотой(промежутком) под. потолка? wink.gif


А это что?

Цитата(Alex_77 @ 9.1.2013, 15:41) *
Межпотолочное расстояние 500
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 14.1.2013, 8:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Skorpion @ 11.1.2013, 20:15) *
Законы гидравлики для всех одинаковы.

Это верно, только СНиПы разные. И в СО есть естественная циркуляция, а в СВ нет tongue.gif

Сообщение отредактировал Сантех10 - 14.1.2013, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.1.2013, 12:23
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aminopower @ 12.1.2013, 20:32) *
А это что?

а это просто без учета арматуры крепления п.потолка wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных