Добрый день. ЦТП, находящееся в помещении производственного здания №1 (согласно п.2.9 СП41-101-95 это допустимо), обслуживает теплом еще одно здание №2. Разрешается ли размещать приборы автоматики для здания №2 в ЦТП здания №1. (Т.е. на схеме узла управления ЦТП может ли быть: один теплосчетчик для 1-го здания и один- для 2-го). Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.1.2013, 15:01
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



по моему каждое здание должно иметь своё ИТП, которое размещается в нем. пусть это итп будет из двух задвиже и КИП, но оно будет в здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.1.2013, 15:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Он потому и ЦТП, а не ИТП. По теплосчетчикам - по согласованию с ТСО можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.1.2013, 15:12
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а ЦТП может располагаться внутри здания? разве не отдельно стоящее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.1.2013, 16:04
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



сам спросил сам ответил smile.gif

СП 41-101-95
2.9 Центральные тепловые пункты (ЦТП) следует, как правило, предусматривать отдельно стоящими. Рекомендуется блокировать их с другими производственными помещениями.
Допускается предусматривать ЦТП пристроенными к зданиям или встроенными в общественные, административно-бытовые или производственные здания и сооружения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
123_88
сообщение 9.1.2013, 16:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148984



Цитата(испытатель @ 9.1.2013, 16:03) *
Он потому и ЦТП, а не ИТП. По теплосчетчикам - по согласованию с ТСО можно.

что означает "по согласованию с ТСО...". Обьясните, если не трудно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 14.1.2013, 13:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Это значит, что если ПТО ТСО не возражает против такого решения - значит можно. Один телефонный звонок в ПТО и получите ответ на все вопросы. Если отношения с ПТО плохие, то придется ехать и отстаивать свое желание. Тут уже у кого терпения и доводов окажется больше.

Если собственник/ балансодержатель ЦТП и двух производственных зданий одно Юр. лицо то проблема стремится к нулю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.1.2013, 17:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Схема учета согласовывается с ТСО потому что это написано в разделе 7 ПУТЭиТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных