Добрый день! Не занималась раньше водоснабжением многоэтажек, очень нужна помощь! У меня 25-этажный дом с пятью секциями. Водопровод двухзонный. Никак не могу разобраться со схемой горячей воды и циркулярки. Как ее кольцевать? Естественно, промежуточного техэтажа нет, кольцующую перемычку на жилом этаже не проложишь. Как обьединять в секционные узлы? Заранее благодарна за любые советы!
|
|
|
|
|
10.1.2013, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Olga_ @ 10.1.2013, 12:07)  Добрый день! Не занималась раньше водоснабжением многоэтажек, очень нужна помощь! У меня 25-этажный дом с пятью секциями. Водопровод двухзонный. Никак не могу разобраться со схемой горячей воды и циркулярки. Как ее кольцевать? Естественно, промежуточного техэтажа нет, кольцующую перемычку на жилом этаже не проложишь. Как обьединять в секционные узлы? Заранее благодарна за любые советы! Тогда получается, что либо первую зону кольцевать по потолком последнего этажа этой зоны (и объединять в секционные узлы по 2-3 стояка Т3), либо от каждого стояка Т№ вести отдельно стояк Т4. Магистрали Т4 делать по подвалу.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 9:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Без схемы сложно понять..
|
|
|
|
|
10.1.2013, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
А нельзя обойтись кольцеванием, скажем первого и последнего стояка в секции? Как-то так? Меня прям в дрож бросает, сколько трубы мне нужно на кольцевание под потолком техэтажа, да и по две труб в каждой нише... тоже не очень. У меня ведь еще на В1 и пожарку по две трубы получаеться... куда его все вместитьь...
|
|
|
|
|
10.1.2013, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Холодная вода получилась как-то так... Взгляните плиз, похоже на правду?
|
|
|
|
|
10.1.2013, 15:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В 2007 dwg сохраните.. У меня не открывается.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Да, постоянно забываю... тут 2013. Пересохранила
|
|
|
|
|
10.1.2013, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
в 2008 не открывается, потому что "создан в более поздней версии", в 2011 не открывается так как "создан в более ранней версии". Шо це такэ?
|
|
|
|
|
10.1.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Не открывает то что только что выложила? Создан в 2013, сохраняла в 2004. И 2008 и 2011 должен открыть....
|
|
|
|
|
10.1.2013, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Что страшного в кольцевании каждого стояка? Иначе, как вы обеспечите необходимую температуру ГВ в тех стояках, где нет циркуляции?
|
|
|
|
|
10.1.2013, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Страшно кол-во труб, это ж на первую и вторую зону... Думала можно как-то по другому выкрутиться, но наверно никак.... Ну можно еще по техэтажу кольцевать... но тоже не айс....
|
|
|
|
|
10.1.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Olga_ @ 10.1.2013, 17:23)  Страшно кол-во труб, это ж на первую и вторую зону... Думала можно как-то по другому выкрутиться, но наверно никак.... Ну можно еще по техэтажу кольцевать... но тоже не айс.... По вашей схеме не совсем понятно. Но смею предположить, что тех этаж у вас верхний - по нему можно закольцевать в секционные узлы стояки второй зоны. А для первой зоны кольцевать каждый стояк. Опять же, где у вас предусматривается установка полотенцесушителей?
|
|
|
|
|
10.1.2013, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Да, я только заметила что на схеме ГВ показала только 1ю зону. На вторую я планировала поднимать только 1 трубу (на каждую секцию) на тех этаж , а от нее стояки на 2ю зону (посекиционно), как и ХВ. Т.е. с кольцеванием тоже не все хорошо, я же не могу по жилому этажу кольцевать..... Полотенцесушители вешаю на подачу Т3
|
|
|
|
|
10.1.2013, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20979

|
А как Вы собираетесь прокладывать стояки? В каждом санузле секции или в 1 стояк для каждой секции и разводкой на каждую квартиру поэтажно?
|
|
|
|
|
10.1.2013, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
У Вас стояки будут идти в квартирах или по лестничных клетках (коридорах)?
|
|
|
|
|
11.1.2013, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Cтояки в квартирах, в каждом санузле. Если санузел далеко от кухни, то по две группы стояков на квартиру (один - санузел, второй - кухня)
|
|
|
|
|
11.1.2013, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а что остается...тоько либо секционные узлы на каждую зону и секцию, либо попарно закольцованы стояки на каждую зону. А если нет тех.этажей (имеется ввиду по середине здания, чтобы не тянуть кольцующие перемычки через квартиры) то остается вариант с попарно закольцоваными стояками.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.1.2013, 9:52
|
|
|
|
|
15.2.2015, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.4.2013
Из: новосибирск
Пользователь №: 188066

|
А насосы Вы на каждую зону свои ставите?
|
|
|
|
|
15.2.2015, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(tanka0870 @ 15.2.2015, 19:16)  А насосы Вы на каждую зону свои ставите? да, насосы на каждую зону отдельные.
|
|
|
|
|
15.2.2015, 22:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Первая зона 1-12эт, вторая 13-25. Первая зона Т3 разводим по подвалу, Т4 собираем на 12эт, в зависимости от планировок. Не делаем трубы Т4 под потолком квартир. Т4 над полом стараемся вывести в общий коридор, открыто. Вторая зона разводится на чердаке, собирается под потолком 13 этажа. По возможности выводится и собирается под потолком, исключая прокладку под потолком квартир. Кольцуем не более 7 стояков в секционный узел. В подвале здания соединяем секционные узлы в одну трубу, установив регуляторы давления, или шайбы.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 283377

|
люди подскажите что означает цифра 25 в В1-25
|
|
|
|
|
20.11.2015, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
это номер) ... стояка
|
|
|
|
|
  |