Могу ошибаться, из-за незначительности моего опыта, но моя логика такая. Поставновление 878: "п.27.При проектировании наружных газопроводов должны быть предусмотрены защитные покрытия или устройства, стойкие к внешним воздействиям и обеспечивающие сохранность газопровода, в местах:..." или СП 41-101 "п.4.53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки..."-это по посту №4.
В данном случае футляр скорее для обнаружения утечки, чем для защиты от воздействия транспорта. Из того же п. 4.53: "...Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.)...." Поэтому, почему бы и не положить ПЭ футляр? Продолжаем п 4.53 "...Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры (для стальных газопроводов - диэлектрические), которые должны обеспечивать сохранность газопровода и его изоляции при протаскивании плети в футляре....Диаметр футляра выбирается исходя из условий производства строительно-монтажных работ, а также возможных перемещений под нагрузкой и при прокладке его в особых условиях..."Опоры МОЖНО предусмотреть...А диаметры..ну можно конечно глянуть в табличку, но там они "минимальные и рекомендуемые" но уж никак не обязательные и не учитывают ваших конкретных условий.
Мне казалось, что СП 42-103 применим для ПЭ газопроводов (хоть и "реконструкция изношенных стальных", но...). раз уж вы на него ориентируетесь, то: "5.13 С целью обеспечения сохранности поверхности полиэтиленовой трубы при протаскивании ее через металлический или асбестоцементный футляр допускается предусматривать защиту ее поверхности с помощью специальных колец (закрепленных на трубе липкой синтетической лентой) или другими способами. Если состояние внутренней поверхности футляра исключает возможность повреждения полиэтиленовой трубы, то дополнительных мер по ее защите можно не предусматривать." По моему пониманию, навряд ли вы сможете повредить свой стальной газопровод ПЭ футляром, значит и кольца не обязательны. Для центровки можно использовать нечто другое, например, полукольца из этой же ПЭ трубы (диаметром только поменьше футляра).
"5.12 Диаметр футляра на газопроводе следует принимать исходя из грунтовых условий и способа производства работ. Рекомендуемые минимальные наружные диаметры футляров из стальных труб с учетом возможности размещения разъемных и неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» приведены в таблице 1, футляров из неметаллических труб - в таблице 2." То есть, если маловат-возьмите больше.
Сообщение отредактировал defuser - 14.1.2013, 8:41
|