Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Abb Acs350 (11 кВт )ошибка 0021
baran
сообщение 10.1.2013, 13:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174563



Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по такой проблеме. После наладки в "лабораторных" условиях ПЧ оставил под напряжением с отключённым заданием и снятой панелью. Занялся настройкой GSM сигнализацией для этого же ПЧ, отладив её пытался запустить привод но никак не могу сбросить ошибку 0021 - внутр. измер. тока
Пробовал формовать конденсаторы , "народным " способом толку никакого.
Можно ли что то самому сделать ? Корпус привода пока не вскрывал. Или искать сервисный центр ??? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 13.1.2013, 17:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если на гарантии меняй. Если нет, то попробуй 105.13 параметр поменять на значение 4.

Сообщение отредактировал m3F - 13.1.2013, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baran
сообщение 13.1.2013, 20:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174563



Здравствуйте, m3F. Привод не на гарантии. Не могли бы Вы, уточнить что означают указанные Вами, параметры, я забыл указать марку привода --- это ПЧ ACS 350 (ABB) и там все параметры четырёхзначные. з И значение тоже укажите пожалуйста словами если Вас не затруднит, т.к. панель управления интеллектуальная. Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 14.1.2013, 0:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



В 150/350 приводах на старых прошивках вылетала данная проблема в стоячем состоянии, когда реально ток равнялся нулю. Решалось или сменой прошивки или отключением данной ошибки в скрытой группе параметров (соот. желательно делать если трансы целы).
P.S. В скрытой группе только цифровое обозначение. Чтобы её открыть надо в 01 группе нажать и удерживать пару сек. верхнюю левую клавишу и стрелки вверх/вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baran
сообщение 14.1.2013, 9:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174563



Здравствуйте, m3F. Большое спасибо за дельные советы !!! Сегодня включил ПЧ после трёх-дневного его простоя и ошибка 0021 ку-да-то пропала??? Да ещё, при просмотре параметров, когда выпадала ошибка 0021, параметр 0110 температура привода
был -125 гр. С ??? Но сегодня несмотря на то что ошибка 0021 пропала, все равно, по Вашему совету изменил параметр 10513 с 0, на 4 . m3F, можно ли теперь рискнуть и попробывать испытать ПЧ на реальном глубинном насосе ЭЦВ 6-10-235 ( 11кВт 24А ), не
загублю насос ?????? После такой чертовщины ??? Спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 14.1.2013, 19:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Я так понимаю ошибка №18 по температуре вылетала? Это из той же оперы, что и первая, чтобы её убрать ставим 10513 равным 6 (игнорит обе ошибки).
Если все элементы целы, без движка норм. работает, то можно испытывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baran
сообщение 14.1.2013, 23:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174563



Совершенно верно, m3F , да ошибка 0018 иногда стала выпадать , вот и сейчас, когда включил привод она выпала. Но не спервого раза всётаки сбросилась. По Вашему совету, заменил в 10513 значение на 6, больше пока эти ошибки ( 0021 и 0018 )
не появлялись !!! НО вот, после очередного отключения и включения в сеть ПЧ "под нагрузкой" (1,5 кВт 1500 об/ мин ) выпали
ошибки 0024 (превышен. скорости) и 0001 ( перегрузка по току ), но всё таки сбросились, правда не с первого раза
Параметры 2202 и 2205, были по 10 сек. , 2001 --- 750 об/мин. , 2002 --- 1450 об/мин. m3F не подскажите ли отчего уж эти то
ошибки выпали.
Заранее извиняюсь за назойливость, но уж больно большая ответственность , если не дай Бог спалю глубинный насос, лучше уж
1001 раз обкатать и довести всё до ума на стенде. Спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 17.1.2013, 13:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Укажите точную марку частотника, версию программного обеспечения. Какой режим управления стоит, небыло ли реальной перегрузке во время ошибки, какова была скорость во время ошибки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurgin_777
сообщение 25.12.2021, 15:29
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102544



Цитата(m3F @ 17.1.2013, 14:13) *
Укажите точную марку частотника, версию программного обеспечения. Какой режим управления стоит, небыло ли реальной перегрузке во время ошибки, какова была скорость во время ошибки?


Доброго времени суток коллега! К сожалению не знаю как вас зовут)

Мне тоже нужна ваша помощь, помогите пожалуйста советом или ткните носом куда мне рыть.
И так: есть ЧПшник ABB ACS150, работал верой и правдой лет пять, а тут на медни к нам пришли морозы и он гадёныш выкинул ошибку ОТКАЗ ТЕРМИСТОРА ОШИБКА F0018.
Частотник разумеется был снят с агрегата (зерномёт) обслужен, почищен, подключен на стенде и о чудо, он работает! )))
Все довольны, все рады)) но не долго! при возвращении АВВшника на круги своя, в реалии так сказать, он опять выкидывает, ОТКАЗ ТЕРМИСТОРА ОШИБКА F0018.
вы советовали:

"в 105.13 параметр поменять на значение 4.
В 150/350 приводах на старых прошивках вылетала данная проблема в стоячем состоянии, когда реально ток равнялся нулю. Решалось или сменой прошивки или отключением данной ошибки в скрытой группе параметров (соот. желательно делать если трансы целы).
P.S. В скрытой группе только цифровое обозначение. Чтобы её открыть надо в 01 группе нажать и удерживать пару сек. верхнюю левую клавишу и стрелки вверх/вниз."

Но я в упор не нашел этого меню в ABB ACS150, перерыл весь инет, похоже это военная тайна))) как зайти в сервисное скрытое меню))) Помогите пожалуйста!

п\с вопрос продублировал в почту, можно ответить в личку...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 25.12.2021, 18:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Здравствуйте. Уже почти 9 лет теме, да и я давно ПЧ не занимаюсь, так иногда пересекаюсь по работе.
По вашему вопросу.
Во первых, проверяли ли сам термистор? Живой он или нет? Да и ПЧ этой серии являются бюджетными и по ценам очень демократичны, возможно стоит рассмотреть вариант замены.
Во вторых, значение 4 отключает ошибку по измерению тока, а не проблему с термистором. Ошибку по термистору отключает значение 6 или 2.
В третьих, вы "в упор" не можете найти 01 группу? Или с нее не можете зайти в скрытые параметры?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurgin_777
сообщение 25.12.2021, 18:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102544



Спасибо что откликнулись! Дело в том, я маленько не рядом с устройством, персонал, электрики были моими руками и глазами,
Официальный мануал я нашел, но там про то о чем мы с вами разговариваем нет ни слова...
Темистор, на все сто не уверен, но я так думаю что он жив, так как реализовав подключение на стенде, в тепле, а не на устройстве, на морозе -25*, ЧП, работал исправно!
Про последовательность описанную вами для входа в меню я им, моим подручным рассказал, но у них не вышло, поэтому собственно и возник этот вопрос..
А про все что вы написали в тогда, девять лет тому, и сейчас мне, где то можно прочитать в мануале, или это ваш личный опыт методом проб и ошибок.

п\с еще раз спасибо что не прошли мимо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 25.12.2021, 21:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Тогда понятно. Там может быть все что угодно, когда информация передается через третьих лиц.
Про то, что я писал вы не найдете в мануалах, эта информация доступна только сервисному персоналу и непосредственно сотрудникам компании производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных