> Байпас ГРУ, Редукционная и защитная арматура на байпасе.
Diman_t
сообщение 10.1.2013, 18:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 49708



В Актуализированном СНИП 42-01-2002(СП 32.13330.2011) допускается применение байпаса на пункте редуцирования газа при наличии редукционной и защитной арматуры. Написано очень заумно, но байпас на ГРУ обычно включает два запорных органа. Первый запорный орган с быстрым закрытием (например шаровый кран с ручкой), будет являться защитной арматурой. Второй запорный орган с медленным открытием (например шаровый кран или поворотный затвор с редуктором) будет выполнять функции редукционной арматуры.

Я не хочу обсуждать рациональность двух ниток редуцирования это прежде всего, но бывают ситуации когда байпас нужен по технологическим соображениям плюс к основной и резервной ниткам редуцирования на время ремонта или например не проектных снижений давления газа перед ГРУ(обосновать я их не могу, но зимой по факту так бывает, но в ТУ поставщик газа не подпишется под столь низким давлением). Заказчик готов в ТЗ особо указать что байпас нужен, но экспертизу мало волнует ТЗ заказчика, а эксперт трактует редукционную и защитную арматуру как регулятор и ПЗК, но тогда эта линия ничем не будет отличаться от второй/следующей нитки редуцирования.

Моё мнение, что байпас на ГРУ допустим и с ручным регулированием, но доказать что редукционная и защитная арматура может быть и ручного управления не могу. Может кто поможет мне это доказать, или наставит меня на путь истинный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malihin
сообщение 10.1.2013, 20:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2012
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937



Вопрос сложный, мы для объяснений таким инспекторам предъявляем вот этот документ, хоть у нас он не действует, но обычно бывает достаточно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________5.doc ( 84,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 11.1.2013, 8:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" статья 44
" В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока газа в сеть в конце участка".

ГОСТ Р 52720-2007
3.12 защитная арматура (Нрк. отключающая арматура): Арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых или непредусмотренных технологическим процессом изменений параметров или направления потока рабочей среды, а также для отключения потока.
3.13 редукционная арматура (Нрк. дроссельная арматура): Арматура, предназначенная для снижения (редуцирования) рабочего давления в системе за счет увеличения гидравлического сопротивления в проточной части.

Diman_t, достаточно ли Вам этих нормативов, чтобы убедится насколько Вы не правы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 11.1.2013, 18:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Можно поставить вопрос иначе-
Можно ли
Цитата(Дружок @ 11.1.2013, 8:31) *
для снижения (редуцирования) рабочего давления в системе за счет увеличения гидравлического сопротивления в проточной части.

использовать задвижку (кран)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 10:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных