Созонов
сообщение 11.1.2013, 5:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, подскажите можно ли делать вывод кранового газового узла в палисаднике для 1 этажных жилых домов на 1 семью

Сообщение отредактировал Созонов - 11.1.2013, 5:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 11.1.2013, 9:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Крановый узел - это выход из земли с установленной на стальном надземном участке арматурой? Тогда - можно, но - с соблюдением расстояний до фундамента дома. Для Д32 на низком давлении делаем узел (условно называемый почему-то "цокольный ввод") с выходом вдоль стены (расстояние - 0,5 м), газовики местные принимают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных