Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> можно ли объединять естественную вентиляцию кухни и санузла, через вентшахты со спутниками
можно ли объединять естественную вентиляцию кухни и санузла
можно ли объединять естественную вентиляцию кухни и санузла через вентшахты со спутниками
можно [ 106 ] ** [26,63%]
нельзя [ 208 ] ** [52,26%]
нельзя, но если очень хочется, то можно [ 84 ] ** [21,11%]
Всего голосов: 398
Гости не могут голосовать 
Alex_
сообщение 26.2.2013, 20:19
Сообщение #121


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kalina2 @ 25.2.2013, 17:56) *
Вот эти рукава справа и слева очень хочется отвести назад , за большой короб,


Если Вы аккуратно пернесёте спутники, не меняя их конфигурации (прямые вертикальные участки должны остаться прямыми, длины горизонтального участка у соседей не должны заметно увеличиться).
Для этого надо сделать новые врезки за главным вентканалом (старые закрыть) и новые проемы к соседям в перекрытии, опять-таки, за вентканалом.
Тогда можно.

Без договорённости с соседями снизу менять конфигурацию нет смысла - проходы спутников через Ваш пол (потолок соседей) останутся на месте, пространство Вы не выиграете, а аэродинамику воздуховодов ухудшите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalina2
сообщение 26.2.2013, 22:48
Сообщение #122





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182240



Alex,
именно это и подразумевалось - перенести и выход трубы из пола и врезки за короб. С соседями снизу договоримся. Спасибо за поддержку )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 15.3.2013, 13:47
Сообщение #123





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



вот как на этот вопрос отвечает эксперт линии профессиональной поддержки системы нормативно-технической информации "Техэксперт" Г.А. Груша

Цитата
Требования к устройству вентиляционной системы жилого многоквартирного здания


Вопрос:

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", п.4.7: "…Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами".

Допускается ли объединение вентиляционного канала кухни с вентиляционным каналом санитарного узла?



Ответ:

В санузлах и кухнях могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи. Воздух из указанных помещений должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.

В этой связи объединение вентиляционных каналов из совмещенных санузлов и кухонь не допускается.

Обоснование:

Требования к устройству вентиляционной системы жилого многоквартирного здания содержатся в документах:

1) СанПиН 2.1.2.2645-10* "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях**";

2) СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"***.
___________________
* Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64.
** Жилое помещение - квартира, часть квартиры, комната (статья 16 ЖК РФ).
*** Приняты Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109.



В соответствии с пунктом 4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10:

- вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах;

- устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую;

- не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.

В соответствии с пунктом 9.7 СНиП 31-01-2003:

- удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов;

- воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения* здания, в том числе через вентиляционные каналы;
___________________
* Помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями (пункт 14 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").


- объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.

При применении указанных правил необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, строительные нормы и правила не должны противоречить санитарным правилам (пункты 3 и 4 статьи 39 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения");

- пункт 9.7 (наряду с другими частями) СНиП 31-01-2003 включен в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений""*.
______________________
* Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snak77
сообщение 20.3.2013, 8:40
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16153



Господа,
Смотрим типовую 121 серию сборных панельных жилых домов.
Вентблоки сборные железобетонные.
один общий канал с врезкой двух попутчиков (1 из кухонь, другой из санузлов)
обединять можно в один канал но разными попутчиками.
ТС-121, 121-3Т, 121-7Т, 121-3ТМ, 121-7 ТМ, 121-3ТУ, 121-7ТУ.
эти серии разработаны еще в СССР
тогда типовые серии проверяли строго и досканально на соответствие всем нормам.
серии до сих пор применяют
нормы в этом вопросе не изменились. bestbook.gif

http://spb.blizko.ru/products/sborny_ventb...0_1660kg_683965

Сообщение отредактировал snak77 - 20.3.2013, 8:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  795_original.png ( 7,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snak77
сообщение 20.3.2013, 9:03
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16153



вот еще

Сообщение отредактировал snak77 - 20.3.2013, 9:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ventblok_sbornyj.jpg ( 91,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snak77
сообщение 20.3.2013, 9:10
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16153



Ни в одной норме не прописано, что кухни нельзя объединять с санузлами.
- не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
Читаем правильно:
- не допускается объединение (вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов) (с чем?) с (вентиляционными каналами жилых комнат).

НЕ написано же так: - не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь, санитарных узлов, жилых комнат.

- объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.

Читаем правильно:
- не допускается объединение (вопрос (что?) с (чем)?): ответ (что - вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов) с (с чем - с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок).
Учим Русский язык, господа!
Читаем внимательно!
" с " - предлог который разделяет мух от борща.

Сообщение отредактировал snak77 - 20.3.2013, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.3.2013, 9:15
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
эти серии разработаны еще в СССР

И это до сих пор применяеся в типовом строительстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forest
сообщение 21.5.2013, 20:33
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Объединять вытяжку из кухни и санузла можно. Требование о предотвращении перетоков выполняется в расчётных условиях с помощью воздушных затворов, они же каналы-спутники. Кстати, каналы-спутники служат ещё для предотвращения распространения дыма в случае пожара.
Иногда встречаются планировки 3-х комнатных квартир с двумя санузлами. Например, один санузел без ванной примыкает к кухне, а второй стоит отдельно. Для жильцов удобно, для вентиляции - спорное решение. А если 25 этажей? Расход в сборном канале наверху большой, скорость может быть больше 3 м/с, большие гидравлические потери.. А вентблоки к сожалению тоже выпускаются в основном только 2-х, 3-х типов. Вот и получается, что для 25 этажки с двумя санузлами 3 вентблока: один на кухню, второй на первый санузел, третий- на второй санузел, так как он удалён от первого.
PS: Про >3м/с многие прочитают и отправят меня к литературе, справочникам и рекомендациям АВОК. Я их читал. Кроме литературы анализировал много современных проектов, которые нашёл. Посмотрел как другие делают. Так вот в одном проекте видел многоэтажку, в сборных каналах которой расчётная скорость воздуха была больше 3,6 м/с. Или я что-то не понимаю или это неправильно.

Есть у кого-нибудь хороший аэродинамический расчёт естественной вытяжной вентиляционной системы жилого здания? Или программка хорошая? Поделитесь пожалуйста, может микроклимат в нескольких домах станет лучше rolleyes.gif Искал, но не нашёл. Сам почти сделал в Excel, остались нюансы. Доделаю-поделюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forest
сообщение 21.5.2013, 21:02
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389



Забыл спросить ваше мнение. А если устанавливать за каждой вентиляционной решёткой обратный клапан? Это же решение. Видел вентиляторы с обратными клапанами. Есть ли компактные пластиковые обратные клапаны без вентилятора? Жалюзийные в магазине видел - не нравятся. Это просто плёнка с прорезями. Компактно, но выглядит паршиво, как работает не знаю. И где найти технические характеристики на обратные клапаны? Есть же минимальный перепад давления, чтобы поднять заслонку. А в естественной вытяжке счёт идёт в Паскалях..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vin_il
сообщение 16.8.2013, 13:12
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770



Так понимаю, если в кухне установлена газовая плита, то объединение вентканала кухни и санузла не допускается. Если электроплита, то объединять можно.
Верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snak77
сообщение 16.8.2013, 13:46
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16153



газовая плита на кухне не в счет
а если этажность большая - ставят радом впритык несколько вентблоков и делают зонирование - нижние этажи на одном вентблоке, верхние на другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vin_il
сообщение 16.8.2013, 13:52
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770



Цитата(snak77 @ 16.8.2013, 14:46) *
газовая плита на кухне не в счет

а почему же не в счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Правильный ветер
сообщение 7.11.2013, 16:50
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2005
Пользователь №: 619



Цитата(trubo4ist @ 22.2.2013, 8:05) *
Воздух из квартиры в квартиру может попадать через вентканалы как раз, если вентблоки кухни и санузла раздельные. spam.gif
При объединенном же вентблоке такие перетоки стремятся к нулю. clap.gif

Добрый день! Можно пояснить почему возможность перетоков при объединенном вентблоке снижается? И что подразумевается под "вентблоком"?
На самом деле в пособии к старому СНиП есть следующее : "4.13. Повышение эксплуатационной надежности (предотвращение "опрокидывания" потока воздуха) системы естественной вытяжной вентиляции и одновременно сокращение материалоемкости и трудозатрат достигаются при использовании одной вертикали вытяжных каналов на квартиру путем использования объединенных вентблоков....."

"Применение двух объединенных или объединенного и раздельного вентблоков в зонированных квартирах ведет, как правило, к чрезмерной интенсификации воздухообмена и поэтому нежелательно.

При применении двух вентблоков в одной вертикали квартир необходимо обеспечить одинаковые условия истечения вентиляционного воздуха в атмосферу (в частности, отметку выброса в случае самостоятельных шахт)."
Вопрос №1: что подразумевается под "использование одной вертикали"?
Вопрос №2: чем обосновывается уменьшение перетоков в объединенном вентблоке?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 14.5.2014, 11:21
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Интересно было бы узнать мнение по этому вопросу Татьяны Удальцовой. Что скажет толковый специалист? Можно ли объединять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 15.5.2014, 20:25
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Прямого запрета на объединение в нормах нет.Что не запрещено - то разрешено rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Васильеви...
сообщение 20.4.2016, 13:37
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.10.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 124369



Цитата(ssn @ 12.1.2013, 10:34) *
да не... в этих ссылках не совсем то... тут максимум что есть - дополнительный осевой вентилятор с электроприводом.
а там прмой привод крыльчатки вращающимся куполом шахты.

но за ссылки спасибо


У Ровена видел: http://www.rowen.ru/catalog/detali-sistem-...ktory-aktivnye/
Только никак не могу заполучить методику подбора данного девайса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Васильеви...
сообщение 20.4.2016, 14:20
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.10.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 124369



Есть такая Серия 1.134.1-12, где сборники кухонь и с/у объединенные.
Часто такие блоки сложно разместить (из-за объёмно-планировочных решений). Делаем отдельные вентблоки для кухонь и с/у. Зимой проблем не возникает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишель
сообщение 20.4.2016, 14:29
Сообщение #138





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 293992



Можно!
если есть гарантия не опрокидывания воздуха в кухню в теплый период года

для чего нужно установить обратный клапан.

Так думаю хотя все проектировщики в г. Новороссийске говорят нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.4.2016, 16:20
Сообщение #139


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Перепутали порядок слов и фраз в сообщении. "Я так думаю" должно стоять в самом начале, чтобы сразу было очевидно авторство утверждения.

А теперь обоснование своего утверждения, будьте любезны. И про обратный клапан на естественной вентиляции особо, с конструкцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 27.9.2016, 10:02
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Есть смежный вопрос.
Можно ли объединять вытяжку в один вентблоков из двух кухонь РАЗНЫХ квартир?
Как я понимаю вентблок просто не позволит соблюсти требуемый предел огнестойкости REI45.

Есть ли прямой запрет в действующей нормативной документации?
В старом СНиП 2.08.01-89 был прямой запрет:
3.5. Местные вентиляционные каналы ОДНОЙ квартиры допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 30.9.2016, 17:03
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(yegres @ 27.9.2016, 8:02) *
Есть смежный вопрос.
Можно ли объединять вытяжку в один вентблоков из двух кухонь РАЗНЫХ квартир?

на одном этаже? вообще интересная идея unsure.gif
скорее всего нет "3.5. Местные вентиляционные каналы ОДНОЙ квартиры" вы правильно подметили.
Даже если на это "забить" проблемы будут обеспечены, - сто пудов будет переток с одной кухни в другую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 2.10.2016, 10:06
Сообщение #142


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Очень интересная дискуссия получилась. Я так понимаю мы определились, что в жилых зданиях санузлы и кухни можно и нужно подключать к одному стояку. Копаем дальше.

Можно ли на чердаке объединить стояки разных квартир в общую сборную шахту? В случае с теплым чердаком когда весь этаж -по сути одна шахта - вроде можно, а вот когда с холодным делается одна шахта на группу квартир, это нарушение или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 2.10.2016, 15:40
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(dvortsov @ 2.10.2016, 10:06) *
Можно ли на чердаке объединить стояки разных квартир в общую сборную шахту?
Можно.
Цитата(dvortsov @ 2.10.2016, 10:06) *
а вот когда с холодным делается одна шахта на группу квартир, это нарушение или нет?

Нет.
Последние три столетия так и делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Janni.Kremm
сообщение 15.10.2016, 19:11
Сообщение #144





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 307213



Проще купить угольные фильтра для вытяжки, тогда вообще никакую вентиляцию подвязывать не нужно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Janni.Kremm
сообщение 30.10.2016, 15:32
Сообщение #145





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 307213



Предыстория необязательна, но все же))
Ха, вот, только на работу вышла, мини отпуск был. Так вот, пришлось снять квартирку, хорошую такую, не самую дешевую, с хорошей мебелью, техникой, в новостройке... И вот каким было наше удивление, когда дико завоняло сначала сосисками а потом сигаретным дымом blink.gif
Как я понимаю, все таки раздельная вентиляция НУЖНА!! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 1.11.2016, 8:36
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Ха, с точностью до наоборот.
Хи, пальцем в небо.
Ху, перечитайте тему или разберитесь, откуда запахи и при каких условиях.
Хы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr21
сообщение 30.3.2017, 1:26
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 18.3.2013
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704



Добрый вечер. Возник вопрос возможно не совсем по этой теме, но с вент. блоками. Имеется 7ми этажный жилой дом с тех помещением и эксплуатируемой кровлей.
Т.к. кровля эксплуатируемая нет возможности вывести естественную вентиляцию, было принято решение делать механику(только с/у, кухни нет)
Есть 3 варианта решения:
1. Просто вертикальная шахта с подключением с/у и на вентилятор.
2. С каждого с/у свой канал, на тех этаже вентилятор объеденить по типу коллектора и на вентилятор.
3. Сделать по типу систему спутник, на тех этаже опять же все на вентилятор.

Сомнения:
1. При отключении вентилятора будет переток, т.е. не есть хорошо, как вариант ставить обратные клапана или бытовые вентиляторы с обратными клапанами, но не понятно как это все будет работать.
2. В принципе здесь переток менее вероятен при отключении вентилятора, зато проще сбалансировать, но будет больше занимать места, как вариант, при механики можно уменьшить сечения, допустим до ф125.
3. Есть вероятность перетока, зато меньше места будет занимать.

Склоняюсь больше к 3му варианту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 30.3.2017, 8:22
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Alexandr21 @ 30.3.2017, 1:26) *
было принято решение делать механику(только с/у, кухни нет)
Переведите на русский.
Т.е., для кухни вообще не будет вентиляции?
Афигеть.
Цитата(Alexandr21 @ 30.3.2017, 1:26) *
1. При отключении вентилятора будет переток
Какие отключения??? Он должен работать постоянно!
Цитата(Alexandr21 @ 30.3.2017, 1:26) *
3. Есть вероятность перетока, зато меньше места будет занимать.
Зато пусть все задыхаются к чертовой матери? И в плесени зарастают?
Вы точно проектировщик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 30.3.2017, 9:01
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Alexandr21 @ 29.3.2017, 23:26) *
1. При отключении вентилятора будет переток, т.е. не есть хорошо, как вариант ставить обратные клапана или бытовые вентиляторы с обратными клапанами, но не понятно как это все будет работать.

обратники - обязательно! все работает, не бойтесь, главное ствол рассчитать менее 0,65Па/м

Цитата(trubo4ist @ 30.3.2017, 6:22) *
Зато пусть все задыхаются к чертовой матери? И в плесени зарастают?

ни кто не задохнется и плесенью не покроется, вполне комфортно. значит когда у нас естественная вентиляция которая не работает в теплый период года это нормально ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.3.2017, 9:38
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Т.е., для кухни вообще не будет вентиляции?


так понимаю жилье без кухонь.
Если спутников не делать придется противопожарные клапана ставить. Спутники, на мой взгляд лучше, потому как являются воздушными затворами, работающими как обр клапана.

Делал так, но это была гостиница. Тоже как бэ жилье, но не жилье.)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных