Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Циркуляционный насос
Алексей Александ...
сообщение 12.1.2013, 22:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.1.2010
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 43864



Всем доброго времени суток...
Имеется здание. Принадлежность здания-хранение техники. Строительный объем более 5000 м3. Удаленность от котельной более 10 км. теплоизоляция тепловой сети неудовлетворительная. Отопительные приборы- регистры отопления из стальной трубы. При понижении температуры наружного воздуха более 20 градусов, происходит постоянное замерзание регистров, приводящее к разгермитизации системы отопления. Давление на манометрах в тепловойм пункте одинаковое что на подаче, что на обратке. Есть ли необходимость увеличить циркуляцию теплоносителя? Можно ли для увеличения скорости движения теплоносителя использовать циркуляционные насосы с мокрым ротором? Если да, то какими параметрами руководствовать при выборе данного прибора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 13.1.2013, 0:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



Любой насос подбирается по напору и расходу. Напор в зависимости от линейных потерь, местных сопротивлений и высоты здания. Но информации мало, какая система для начала. Обычно насос врезается, на ранее верно спроектированную систему без него, в крайных случаях, копайте глубже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 13.1.2013, 20:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Для установки насоса нужно обоснование. Вам нужно проанализировать исходные документы: ТУ, проекты ИТП,ОВ, фактические параметры тепло/гидравлического режима объекта, и лишь только потом ставить вопрос о технических решениях, которые могут и другие. А варианты установки насоса см. СП 41-101-95....
ЗЫ: Вы пишете..."Давление на манометрах в тепловойм пункте одинаковое что на подаче, что на обратке." :
1. "Поймать" метр, который может быть тем перепадом системы ОВ, на манометре можно, если правильно смотреть и если манометры исправны
2. Гораздо информативнее в данном случае температуры подачи и обратки, по ним и их отличиях от расчтетного можно судить о расходе....
Действительно, если Вы хотите получить результат, или хотя-бы направление к решению Вам нужно выкладывать техническую информанию, о которой упомянуто выше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.1.2013, 20:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Более 10 км с плохой изоляцией, в нормальных трубах - энтальпию, необходимую для отопления не донесешь. Нужны бешеные скорости, насос, изоляция и ненормативное уменьшение диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.1.2013, 21:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



При открытых №№ 1,2 на манометрах нельзя наблюдать расп. напор rolleyes.gif

Вам можно поставить любой насос производительностью около 10 -12 м3/час. Н= около 10 м.вод.ст.
Насос лучше поставить (обвязка по паспорту) на байпасе к обратному клапану в обратном трубопроводе на вводе в здание.. Тогда при откл. эл. энергии будет минимальная циркуляция... можно насос включать автоматически по темп. реле (датчик в "замерзаемом" месте трубы).

пс Разумно было бы согласовать с ТСО...

Сообщение отредактировал Бойко - 13.1.2013, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 13.1.2013, 21:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(Алексей Александрович @ 12.1.2013, 23:00) *
Всем доброго времени суток...
Имеется здание. Принадлежность здания-хранение техники. Строительный объем более 5000 м3. Удаленность от котельной более 10 км. теплоизоляция тепловой сети неудовлетворительная. Отопительные приборы- регистры отопления из стальной трубы. При понижении температуры наружного воздуха более 20 градусов, происходит постоянное замерзание регистров, приводящее к разгермитизации системы отопления. Давление на манометрах в тепловойм пункте одинаковое что на подаче, что на обратке. Есть ли необходимость увеличить циркуляцию теплоносителя? Можно ли для увеличения скорости движения теплоносителя использовать циркуляционные насосы с мокрым ротором? Если да, то какими параметрами руководствовать при выборе данного прибора?

Вам бы ИТП нормальный сделать, с автоматикой, и произвести пуско-наладочные работы, чтобы создать перепад давления в системе. По поводу циркуляционного насоса с "мокрым" ротором, ставить его нужно аккуратно т.к. данный тип ротора не любит плохой теплоноситель и быстро выходи из строя. В любом случае исходных данных от Вас предоставлено мало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Александ...
сообщение 13.1.2013, 22:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.1.2010
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 43864



Какие исходные данные необходимы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.1.2013, 0:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы для начала трассу опишите - длина, диаметр, изоляция. После рассчета остывания при транспортировке- можно будет вообще о чем-то говорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.1.2013, 0:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



читается все прям как детектив от Донцовой(не в обиду, понять прошу, пишущим.)
Ибо- "нам досталось поэксплуатировать", а права вносить изменения только у собственника.
Далее- какие еще ТУ? Могут быть на присоединение мощности,но тут столет живущая сеть и система, какие еще ТУ столет назад выполненные и потерявшие актуальность?
Реал- только договор на теплоснабжение, он действующий и в нем есть действующие(хотя бы просто официальные циферки) имеющие хоть какой то вес , ибо из действующего документа.
Обычно приложения к договору содержат все необходимые цифры, как по давлениям, так и по температурам(график),нагрузкам , так и просто инфа про сопутствующее(развернутый Акт, который нештатный к договру,но тоже есть и еще Акт допуска в эксплуатацию, там тоже цифры нужные есть).
Еще далее. Все разговоры с ТСО - они дали тепло , а выплатите- просто слова, ибо сколь взяли и прочее и вобщем есть ФЗ261 и там обязаловка иметь абоненту счетчик. А коль поставите, то и есть реконструкция теплового узла и под это дело еще и ТУ будут с свежими цифрами и прочие нужные бумажки для соблюдения формальностей и законности и тут же правомочность действий от имени абонента.
А уж хватает ли тепла ил давления и пришло ли оно- УУТЭ сдаст все по распечатке и вот они официальные основания для предметного разговора с ТСО. Может и без УУТЭ поставить насос,но на расход официальной нагрузки абонента, а вот с давленим требуемым для абонента(тут вполне стоит поиграться) и ажать его в рамки автоматикой- чо б соседей не придавить, выкачав все. а вот свое выкачать с сети можно, хотя и от этого соседи могут начать мерзнуть- тепло потерялось по дороге из за плохой ТИ.
Но сперва- а кто вы, если вы только поэксплуатировать, а не сам абонент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных