пртивопожарный водопровод 19-и этажного дома |
|
|
|
12.1.2013, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734

|
19-и этажный дом, раздельная система х-питьевого и противопожарного водопровода. Х-питьевой водопровод-полипропилен, противопожарный - сталь. На противопожарном водопровде 2-й зоны установлена насосная установка, что ведет к автоматическому включению насосов от падения давления. Вопрос состоит в том : есть предположение что из стояков ВПВ вода со временем будет уходить и насосная група будет все время включаться, нужны ли какие то особые мероприятия по этому вопросу? Помогие пож-ста разобраться.
|
|
|
|
|
13.1.2013, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655

|
Так противопожарный в жилом доме - сухотрубом должен стоять, а на вводе к нему - электрозадвижки закинутые на АПС.
|
|
|
|
|
13.1.2013, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734

|
Должно быть обеспечено ручное,дистанционное и автоматическое включение насосов, а автоматическое включение может быть если система водозаполнена и в ней происходит падение давления. Во всяком случае я так понимаю, Или как при сухотрубе обеспечить автоматическое вкл. насосов?
|
|
|
|
|
13.1.2013, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Alena.K @ 13.1.2013, 14:04)  Так противопожарный в жилом доме - сухотрубом должен стоять а в связи с чем, не подскажете?
|
|
|
|
|
14.1.2013, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655

|
Мы в 16-ти этажках оставляли их сухотрубами.
Сообщение отредактировал Alena.K - 14.1.2013, 5:55
|
|
|
|
|
14.1.2013, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655

|
Цитата(Young @ 13.1.2013, 23:23)  а в связи с чем, не подскажете? А вы будете держать неизвестно когда потребующийся В2 с водой? И где написано, что стояки должны быть водозаполненными?
Сообщение отредактировал Alena.K - 14.1.2013, 5:55
|
|
|
|
|
14.1.2013, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Alena.K @ 14.1.2013, 5:36)  Мы в 16-ти этажках оставляли их сухотрубами. это, безусловно, довод. Цитата(Alena.K @ 14.1.2013, 5:41)  А вы будете держать неизвестно когда потребующийся В2 с водой? И где написано, что стояки должны быть водозаполненными? Буду. При пожаре время заполнения системы даст лишний ущерб от огня. Плюс сухая система кородирует быстрее водозаполненной. Цитата(Alena.K @ 14.1.2013, 5:41)  И где написано, что стояки должны быть водозаполненными? А где написано, что нет? Каждый чих в нормативке не запишешь.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734

|
Про водозаполненность конкретно не написано,кроме того что в домах выще 6-и этажей В2 желательно объединять с В 1 для сменности воды из чего видимо и следует что она водозаполненная, Трудность в том что я не понимаю, если она-сухотруб как автоматически включать насосы? Это и есть требование СНиП.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(ir-s @ 14.1.2013, 11:33)  Про водозаполненность конкретно не написано,кроме того что в домах выще 6-и этажей В2 желательно объединять с В 1 для сменности воды из чего видимо и следует что она водозаполненная, Трудность в том что я не понимаю, если она-сухотруб как автоматически включать насосы? Это и есть требование СНиП. А какая разница? Насосы включаются или от кнопок у ПК, или от датчиков положения ПК.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 14.1.2013, 12:27
|
|
|
|
|
14.1.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655

|
В принципе есть 2 варианта. - сухотруб и нет. Смотря как вы сделаете. Если сухотруб, то устанавливаем эл.задвижки после обвязки пожарной станции. До задвижек система заполнена, поскольку насосы пож установки нормальновсасывающие, прочее сухотруб. Или заполняйте всю водой. В любом случае системы раздельные. Куда воде-то уходить? Разве кто откроет пожарный кран? Так и получит струю 50-65 диаметра... Срабатывает все или с ручного, или с АПС. То есть едва сработает хоть один извещатель - система заполняется/срабатывает, то есть установка стоит в полной боевой готовности и ждет употребления. У вас еще должны быть головки выведенные на стену дома и закольцовка В2 по теплому чердаку.
Во всяком случае у нас потерь воды на домах в пожарной системе не было, хотя проектировали и водозаполненные и сухие.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 12:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ir-s @ 12.1.2013, 22:01)  Вопрос состоит в том : есть предположение что из стояков ВПВ вода со временем будет уходить и насосная група будет все время включаться, нужны ли какие то особые мероприятия по этому вопросу? Помогие пож-ста разобраться. А у вас напорный бак предусмотрен? Цитата(Alena.K @ 13.1.2013, 14:04)  Так противопожарный в жилом доме - сухотрубом должен стоять, а на вводе к нему - электрозадвижки закинутые на АПС. Цитата(Alena.K @ 14.1.2013, 12:34)  У вас еще должны быть головки выведенные на стену дома и закольцовка В2 по теплому чердаку. Сухотруб - скорее исключение, чем правило, полностью согласен с Young. ВПВ сухотрубным делают в неотапливаемых зданиях. То, что СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" в п. 7.4.4 для зданий до 50 м допускает сухотруб вместо ВПВ, еще ни о чем не говорит, т.к. в этом же пункте вы должны предусмотреть ВПВ по СП 10.13130.2009, в котором в свою очередь нет такого допущения про сухотруб. Надеюсь доходчиво изложил. Смотрите Приказ Росстандарта от 18 мая 2011 г. N 2244 "О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. N 2079" - СП 10.13130.2009 в перечне есть, а СП 54.13330.2011 нет - вот и думайте, что приоритетнее. И вообще сухотруб с головками, выведенными наружу - это одно, а сухотруб после насосов - это другое и не надо их скрещивать. Цитата(Сантех10 @ 14.1.2013, 12:26)  А какая разница? Насосы включаются или от кнопок у ПК, или от датчиков положения ПК. Кнопка у ПК - это дистанционное, а не автоматическое.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(ir-s @ 12.1.2013, 23:01)  ... Вопрос состоит в том : есть предположение что из стояков ВПВ вода со временем будет уходить и насосная група будет все время включаться, нужны ли какие то особые мероприятия по этому вопросу? Дополнительно к пожарным насосам Вам нужно ставить жокей-насос, который будет поддерживать давление в напорном трубопроводе, 2 датчика давления (вкл/откл жокея) и гидро-пневмобак, чтобы жокей редко включался. Для пуска пожарных насосов нужен 3-й датчик давления (на падение давления) в напорном трубопроводе ниже рабочей зоны жокей-насоса.. Если 2 пожарных насоса (основной/резервный), то 4-й датчик давления ставиться на напорный патрубок основного насоса для контроля его работы и для переключения на резервный насос при неисправности основного.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734

|
Спасибо за все отклики, потому что своих мыслей много на чем остановиться лучше не знаю. Про то что от кнопок - дистанционное включение я понимаю. Наши автоматчики предлагают завязать автоматическое включение от падения давления, то есть 0,5м ниже требуемого давления -вкл., выше 0,5м - откл. 1 вар.Поскольку утечки могут быть через насос, если не будут держать обратные клапаны у насосной установки, как интенсивно это может происходить я не знаю,соответственно расход прикинуть для подбора жокея? И с жокеем получается что-то уже сложное типа АУПТ. Хотелось как-то попроще. 2 вар.Думала завязать 2 зону В2 на чердаке со второй зоной В1, с установкой обратного клапана в сторону В1 и установить обратные клапаны после насосной пожаротушения, но сомнене передавит ли сия насоная хоз-питьевую в случае пожара и останавливает то что В1 из полипропиленовых труб, В2 ,как полагается, из стальных, да и нашей экспртизе показывала, сказали , что система сложная.3 вар. Установить пневмобак для компенсации небольших утечек(будет ли работать без жокея), но опять же на какой расход рассчитывать? В общем куда ни кинь все какое-то "но". Если можно поподробнее о датчиках положения пожарных кранов.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(ir-s @ 14.1.2013, 18:06)  Если можно поподробнее о датчиках положения пожарных кранов. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46434http://www.magazin01.ru/catalog/rukava-inv...arnogo-klapana/Видел ещё отдельные, монтируемые на любой ПК. Этакая чёрненькая коробочка с проводочком. В здании ПИ, где я раньше работал, при частичной реконструкции системы В2 их приматывали к сущ. ПК с помощью пластиковых жгутов.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 15.1.2013, 8:37
|
|
|
|
|
15.1.2013, 9:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А зачем Вам в жилье отдельная В2? Да ещё и на две зоны.. В1 две зоны, В2 - две зоны. Утонете в стояках и насосах.  Объединённый с общими насосами с частотным регулированием - дешевле выйдет и надёжнее.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.1.2013, 10:45)  А зачем Вам в жилье отдельная В2? Да ещё и на две зоны.. В1 две зоны, В2 - две зоны. Утонете в стояках и насосах.  Объединённый с общими насосами с частотным регулированием - дешевле выйдет и надёжнее. А если негде разводку делать по квартирным стоякам? Нет техэтажа, например. У меня такой случай, делаем раздельные системы. Правда, вопроса о сухотрубах не стоит. Система В2 водозаполненная.
Сообщение отредактировал Juven - 15.1.2013, 9:50
|
|
|
|
|
15.1.2013, 9:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Juven @ 15.1.2013, 10:50)  А если негде разводку делать по квартирным стоякам? А.. Не учёл. У нас квартирных стояков водопровода в новых домах не бывает - только в подъезде учёт и горизонтальная разводка. пс. Я бы замкнул на последнем этаже трубопроводом в полу.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.1.2013, 9:57)  Я бы замкнул на последнем этаже трубопроводом в полу. В жилом доме в полу? Без планировок, конечно сложно судить, но сдаётся мне, что это невыполнимо. Да и раздельная система предпочтительней будет, мне кажется. 19 этажей, всё-таки, напор большой будет на первых этажах.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.1.2013, 10:57)  А.. Не учёл. У нас квартирных стояков водопровода в новых домах не бывает - только в подъезде учёт и горизонтальная разводка. пс. Я бы замкнул на последнем этаже трубопроводом в полу. Да, когда по Москве строили, то тоже уже все стояки были в коммуникационных шахтах в общественных зонах, и горизонтальная разводка по квартирам. А сейчас объекты в Подмосковье, экономят на всем. Здания высотой 18-25 этажей. Техэтажей не то что промежуточных, наверху нет. Как хочешь, так и изворачивайся.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734

|
Еще раз спасибо за обсуждеие, но все таки из моих вариантов какой предпочтительнее?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734

|
очень жду совета! Сроки поджмают.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655

|
Напор на последнем кране в сети В2 82 метра. А зачем вам две зоны В2? Может поставить дросселя у нижних пожарных кранов?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
И, все таки, если ВПВ двухзонное, раздельное от хоз-питья, то как обеспечить сменность воды в системе?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
если системы раздельные, какой смысл сменности води в пожарном трубопроводе?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dima_UA @ 22.1.2013, 15:33)  если системы раздельные, какой смысл сменности води в пожарном трубопроводе? Штоб не протухла, как здесь пишут. Если АУПТ мы подключаем к унитазу, например, охраны или консьержа, то в случае ВПВ как?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ВПВ не подключал никуда и вопросов в экспертизы не было.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dima_UA @ 22.1.2013, 15:40)  ВПВ не подключал никуда и вопросов в экспертизы не было. Ну, собственно говоря "та же фигня, Джульетта"  . Но вопрос периодически всплывает на форуме. И вдруг захотелось его для себя прояснить.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045

|
Мы тоже делаем сейчас 19 этажный дом, высота 52.5 м. Сначала думали двухзонную систему, но потом обнаружили в новом СП п. 10.1, прочитайте. А еще прикладываю материалы с семинара в Питере по противопожарному водопроводу высоток.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Sofi @ 23.1.2013, 11:48)  Мы тоже делаем сейчас 19 этажный дом, высота 52.5 м. Сначала думали двухзонную систему, но потом обнаружили в новом СП п. 10.1, прочитайте. А еще прикладываю материалы с семинара в Питере по противопожарному водопроводу высоток. Ок, спасибо. Посмотрим
|
|
|
|
|
23.1.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Возникла мысль, а нельзя ли от ВПВ запитать подвод воды на промывку ствола мусоропровода наверху? Таким образом сменность воды обеспечить. Или это не вариант?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|