пртивопожарный водопровод 19-и этажного дома |
|
|
|
23.1.2013, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045

|
Посмотрите в материале, который я выложила рис.6.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Sofi @ 23.1.2013, 13:17)  Посмотрите в материале, который я выложила рис.6. Схема интересная, есть, где применить. Но там все равно получается объединенная система хоз-питья и пожарного водопровода. Я же говорю о случае, когда система ВПВ полностью раздельна от хоз-питья. Как обеспечить сменность воды? . А если подвести к стволу мусоропровода?
|
|
|
|
|
23.1.2013, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045

|
СП 10.13130.2009 п.4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры. Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Sofi @ 23.1.2013, 14:34)  СП 10.13130.2009 п.4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры. Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем. В том то и суть, что возможности соединения систем перемычками нет, так как отсутствует техэтаж. Единственную возможность соединения я вижу в подводе воды к стволу мусоропровода. Но будет ли это правильным решением, не знаю. Да, и как выглядят эти перемычки?
|
|
|
|
|
24.1.2013, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.8.2011
Пользователь №: 118402

|
а нас при проектировании 18 этажки заставили руководствоваться следующим: 6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. т.е. система В2 стоит сухотрубом. в случае пожара приезжает пожарная машина, подключается и заполняет систему.
|
|
|
|
|
24.1.2013, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(silenzioso @ 24.1.2013, 10:29)  а нас при проектировании 18 этажки заставили руководствоваться следующим: 6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. т.е. система В2 стоит сухотрубом. в случае пожара приезжает пожарная машина, подключается и заполняет систему.  как страшно жить...
|
|
|
|
|
24.1.2013, 9:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(silenzioso @ 24.1.2013, 10:29)  т.е. система В2 стоит сухотрубом. в случае пожара приезжает пожарная машина, подключается и заполняет систему. Т.е. делаете обычную водозаполненую систему и к ней еще добавляете эти патрубки с обратными клапанами и задвижками управляемыми снаружи.
|
|
|
|
|
24.1.2013, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Young @ 24.1.2013, 10:34)   как страшно жить... Причем не в первый раз....
|
|
|
|
|
24.1.2013, 14:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Juven @ 24.1.2013, 11:34)  Причем не в первый раз....  Заставляют делать те, кто не отвечает.
|
|
|
|
|
25.1.2013, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.8.2011
Пользователь №: 118402

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2013, 9:58)  Т.е. делаете обычную водозаполненую систему и к ней еще добавляете эти патрубки с обратными клапанами и задвижками управляемыми снаружи.  в том и дело что нет. я же написал сухотрубы. а то что заставляют делать те кто не отвечает, ну гип решил что так лучше - ну пусть отвечает.
|
|
|
|
|
25.1.2013, 9:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(silenzioso @ 25.1.2013, 7:20)  а то что заставляют делать те кто не отвечает, ну гип решил что так лучше - ну пусть отвечает. Это прямое нарушение СНиП. Не знаю как у Вас - у нас ответственность за технические решения ГИП не несёт. Только сертифицированные специалисты.
|
|
|
|
|
25.1.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.8.2011
Пользователь №: 118402

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2013, 9:27)  Это прямое нарушение СНиП. Не знаю как у Вас - у нас ответственность за технические решения ГИП не несёт. Только сертифицированные специалисты. у вас это где?
|
|
|
|
|
25.1.2013, 12:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(silenzioso @ 25.1.2013, 10:51)  у вас это где? Молдавия.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734

|
давно не читала тему, появилось много интнресного. Если систему объединить с хоз-питьем то В1 то же обязательно тдолжен быть стальным? Если не объединяь оставить полностью раздельной, то есть ли вероятность что вода из системы будет уходить и будут срабатывать пожарные насосы в закрытую систему?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Насосы не будут постоянно включаться если автоматчик все правильно настроит и вы подберет мембранный бак соотвествующей емкости.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 12:09
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(ir-s @ 31.1.2013, 22:47)  давно не читала тему, появилось много интнресного. Если систему объединить с хоз-питьем то В1 то же обязательно тдолжен быть стальным? Если не объединяь оставить полностью раздельной, то есть ли вероятность что вода из системы будет уходить и будут срабатывать пожарные насосы в закрытую систему? вероятность срабатывания есть при использовании некачественного оборудования, для этого есть гидроиспытания при сдаче... те участки , по которым вода подаётся на пожаротушения стальные обязательно...стояки хоз-питья, к примеру, можно пластик
|
|
|
|
|
5.2.2013, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Juven @ 23.1.2013, 14:55)  В том то и суть, что возможности соединения систем перемычками нет, так как отсутствует техэтаж. Единственную возможность соединения я вижу в подводе воды к стволу мусоропровода. Но будет ли это правильным решением, не знаю. Да, и как выглядят эти перемычки? Я так понимаю будем иметь обратно совмещенную систему А причем тут техэтаж , кстати...? Цитата Штоб не протухла, как здесь пишут. Если АУПТ мы подключаем к унитазу, например, охраны или консьержа, то в случае ВПВ как? А как это обеспечит сменность воды.....?
|
|
|
|
|
7.2.2013, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Juven @ 22.1.2013, 15:36)  Штоб не протухла, как здесь пишут. Если АУПТ мы подключаем к унитазу, например, охраны или консьержа, то в случае ВПВ как? СП 5.13130-2009 п. 5.2.27 Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается.
|
|
|
|
|
13.2.2013, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649

|
Внутрянщики у нас запроектировали подключение пожарной техники к хоз/пит противопожарному водопроводу. Разрешается ли это? Если да, то как обеспечивается санитарное состояние водопровода? Один горит, а удругого понос?
|
|
|
|
|
13.2.2013, 9:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(палычъ @ 13.2.2013, 7:52)  Внутрянщики у нас запроектировали подключение пожарной техники к хоз/пит противопожарному водопроводу. Разрешается ли это? Если да, то как обеспечивается санитарное состояние водопровода? Один горит, а удругого понос? Так она всегда подключается к хоз/пит противопожарному водопроводу. Вода-то из гидранта.
|
|
|
|
|
13.2.2013, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Оффтоп: если перед этим "пожарники" тушили с водоема, то промывают и дезинфицируют потом свое оборудование (рукава, насосы, колонки)?
|
|
|
|
|
14.2.2013, 7:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181346

|
И много вы запроектировали таких домов? А как же благополучие и здоровье населения? Все это плохо пахнет. Дело для Онищенко или других органов.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Кстати сухотрубы вроде как можно, если здание до 50 м выстотой (по СНИП жилые здание ) , а система В2 внури здания подключаться должна так чтобы небыло стоячих зон - чтобы проточно все было
Прикрепленные файлы
_____.dwg ( 766,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 72
|
|
|
|
|
14.2.2013, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
это ловля блох. На ответвлении к каждому ПК так же будет по стакану стоячей воды, а ПК-то много... давайте и там проток делать.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 9:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ширутим @ 14.2.2013, 7:12)  И много вы запроектировали таких домов? А как же благополучие и здоровье населения? Все это плохо пахнет. Дело для Онищенко или других органов. Много. Благополучие и здоровье - в порядке. Не ищите проблему там где её нет. За понос после пожара - не сядете, а за сгоревших, при выявлении нарушений СНиП по вине проектировщика - вполне может быть..
|
|
|
|
|
14.2.2013, 9:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Patric @ 14.2.2013, 8:45)  Кстати сухотрубы вроде как можно, если здание до 50 м выстотой (по СНИП жилые здание ) , не можно, поищите на форуме
|
|
|
|
|
14.2.2013, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181346

|
Как то раз пожарники на ул. Новорязанской загнали пену в водопровод. Хорошо не дерьмо из пруда.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649

|
Все таки хотелось бы узнать, что заставило автора опуса#55, нарушить п.4.2 снип 2.04.01. Злой умысел, скудость средств, мизантропия и подложить свинью своим соотечественникам(или не соотечественникам). Другие (см.выше) сухотрубы делают. Авось пронесет?!
|
|
|
|
|
15.2.2013, 10:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(палычъ @ 15.2.2013, 6:54)  Все таки хотелось бы узнать, что заставило автора опуса#55, нарушить п.4.2 снип 2.04.01. Злой умысел, скудость средств, мизантропия и подложить свинью своим соотечественникам(или не соотечественникам). Другие (см.выше) сухотрубы делают. Авось пронесет?! Хамить не надо. СНиП читайте - там всё написано. В частности, п.4.2 снип 2.04.01 последний абзац говорит о запрете на соединении СЕТЕЙ, а не подключении пожарных машин по пп.6.15. Не мешает так же почитать пп.4.5., пп.6.1, ну и пп.6.11 последний абзац того же СНиПа. А потом постараться сообразить, где применяются сухотрубы и чем они отличаются от внутреннего противопожарного водопровода.  Тем более с запиткой только от пожарных машин.. пс Что касается качества питьевой воды в водопроводе - то никто не обязан гарантировать его во время пожаров, наводнений, землетрясений и проч. форс-мажоров. Не до того. После можно и промыть/продезинфицировать систему - при необходимости.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181346

|
В помощь огнеборцу от Dima_UA(#51). СанПиН 2.1.4.1074-01 3.1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 3.2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, (насосы, шланги -200м)
ИНСТРУКЦИЯ <*> ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ ХЛОРОМ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ И МЕСТНОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ <**> 23. Дезинфекция водопроводной сети производится путем заполнения труб раствором хлора (или хлорной извести) с концентрацией от 75 до 100 мг/л активного хлора (в зависимости от степени загрязнения сети, ее изношенности и санитарно-эпидемической обстановки). (контакт 24часа, баканализ 3суток)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 мая 2011 г. N 354 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2. Постоянное отклонение состава и при несоответствии состава и соответствие свойств холодной воды от свойств холодной воды состава и свойств требований требованиям законодательства холодной воды законодательства Российской Федерации о требованиям Российской Федерации о техническом регулировании законодательства техническом размер платы за коммунальную Российской регулировании не услугу, определенный за Федерации о допускается расчетный период в техническом соответствии с приложением N регулировании 2 к Правилам, снижается на (СанПиН размер платы, исчисленный 2.1.4.1074-01)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|