> Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования, требование экспертизы
dima993
сообщение 14.1.2013, 6:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 24156



Добруй день!

Насколько законно требование экспертизы, о том что на стадии проект они требуют добавить в чертежи характеристики отопительно-вентиляционного оборудования? ссылаясь на постановление 87 (раздел 5 п.19 д)???
Согласно ГОСТ 21.602.2003 данная характеристика оформляется для стадии рабочей документации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 14.1.2013, 8:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Всегда такую таблицу выдаю в стадию «П». Удобно и мне и проверяющему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.1.2013, 8:52
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



По 87 постановлению вообще ни одной таблицы не требуется.
Зато требуется план сетей теплоснабжения.
А его не сделать если не расчитано и не подобрано оборудование.
Ну и следовательно должна быть и характеристика этого оборудования.

Сообщение отредактировал JJJJ - 14.1.2013, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 14.1.2013, 18:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



У нас экспертиза тоже порет всякую отсебятину, ссылаясь на 87-е постановление.

Например, "Согласно постановления РФ от 16.02.2008 г. №87 п.19 л) текстовая часть должна содержать описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования вентиляции и кондиционирования воздуха." Несколько стандартных абзацев, бывших в проекте на стадии "П", их не устроили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.1.2013, 20:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Не обязательно придерживаться полной формы таблицы, достаточно всего несколько столбцов, отражаюших кол-во установок, обслуживаемое помещение(я), наименование установки, полный напор, эл. мощность, тепловую и холодильную нагрузку, всего то 6 шт.
Я для эскпертизы даже планы в одну линию предоставляю, хотя это и не требуется, но вопросов возникает меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 15.1.2013, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Когда только по 87-му постановлению начала экспертиза проходить. Получил замечание, эксперт попросила добавить таблицу "хар-ка отопительно-вент. оборудования" с включением в нее всех систем ВЕ! Пообщавшись по телефону, понял, лучше ВЕ дописать )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.1.2013, 14:54
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Андрей 113 @ 15.1.2013, 13:55) *
Получил замечание, эксперт попросила добавить таблицу "хар-ка отопительно-вент. оборудования" с включением в нее всех систем ВЕ! Пообщавшись по телефону, понял, лучше ВЕ дописать )

В конце дня, прям то что доктор прописал)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 15.1.2013, 16:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Меня в эксперты в Экспертизу позвали, а я в Голландии. sad.gif
Я бы тоже характеристику требовала. Как проверять-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 15.1.2013, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Strannaya Belka @ 15.1.2013, 17:22) *
Меня в эксперты в Экспертизу позвали, а я в Голландии. sad.gif
Я бы тоже характеристику требовала. Как проверять-то?

Белка, давай контакты, я вместо тебя пойду. У меня в экспертизу СПб сейчас 4 моих проекта пойдет, буду сам себя проверять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 15.1.2013, 16:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(MAverick @ 15.1.2013, 16:29) *
Белка, давай контакты, я вместо тебя пойду. У меня в экспертизу СПб сейчас 4 моих проекта пойдет, буду сам себя проверять...

Нее. Контакты самой пригодятсяsmile.gif А в какую экспертизу, на Зодчего Росси? Там железные бабули остались))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.1.2013, 9:20
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Strannaya Belka @ 15.1.2013, 17:34) *
Нее. Контакты самой пригодятсяsmile.gif А в какую экспертизу, на Зодчего Росси? Там железные бабули остались))

Ирина Анатольевна ушла чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 16.1.2013, 10:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(ivan-l-ing @ 16.1.2013, 10:20) *
Ирина Анатольевна ушла чтоли?

Работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных