> Расчет.Врезка в т/с, СТАРТ
Marsel84
сообщение 14.1.2013, 9:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Здравствуйте, уважаемые спецы!Посмотрите узел подключения, расчетная схема выполнена в СТАРТе.Смущает врезка и НО2(ду50) на удалении, не сорвет ли ее на деле.Программа пишет все в ОК.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3____________.4_.7z ( 14,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 14.1.2013, 9:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



вообще есть спец. тема
схему и параметры для Ду 50 можно в PDF глянуть ...просто интересно в чём там может быть проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 14.1.2013, 9:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Прилагаюsmile.gif

Вот параметры
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3_C__________.4_Model.pdf ( 31,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  _______________________________3_________.doc ( 2,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  _______________________________3_________.7z ( 64,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.1.2013, 9:46
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а почему не добавить мертвые опоры в камере для ответвлений?
странно же заставлять трубу воспринимать нагзузку.. да ещё закручивающую от двух труб
по крайней мере на мой взгляд...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 14.1.2013, 10:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Нагрузку на прямолинейных участках магистрали воспринимают сальниковые компенсаторы,а врезки ответвлений находятся вблизи с НО1(Ду100)-в неподвижной области, сам тоже считаю, что есть подвох программа уж все хорошо посчитала.Врезку лучше закрепить...того же мнения.Поэтому и вопросы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 14.1.2013, 13:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



я бы минимизировал воздействие врезок на сальноковый коменсатор, путё установки НО и гибких врезок. перед сальниковым компенсатором разве направляющие ненужны. вы в опорах 22, 21, 28, 30 боковые перемещения какие?
если вся сотка существуующая, а вы делаете Ду50, то я бы попробывал её сделать мягче на врезке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных