Сильный шум в радиаторах |
|
|
|
14.1.2013, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ, СИТУАЦИЯ В СЛ ПРОВЕЛИ НОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ТРУБЫ ПЛАСТИК АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ,ПЛОЩАДЬ ДОМА ОТАПЛИВАЕМАЯ 39,2 М2, КОТЕЛ ЖИТОМИР 10 КВТ, РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЙ GLOBAL ISEO 10 СЕКЦИОННЫЕ 7 ШТ,НА НИХ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕРМОКЛАПАНА VALTEC ПОД ТЕРМОГОЛОВКИ, НАСОС GRUNDFOS UPS 25-40, РАЗВОДКА ДВУХТРУБНАЯ НИЖНЯЯ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ЗАКРЫТЫЙ НА 18 ЛИТРОВ, СИСТЕМА ЗАКРЫТАЯ. ИТАК ДЕЛО В ТОМ ЧТО НАХОДИТЬСЯ В ДОМЕ НЕВОЗМОЖНО, А СПАТЬ И ПОДАВНО, ШУМ ОТ РАДИАТОРОВ, ГУЛ, КАК БУДТО РАБОТАЕТ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР В КОМПЕ, МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ СИЛЬНЫЙ НАПОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,(НАСОС СИЛЬНЕЕ ЧЕМ НАДО,ИЗ ЗА ЭТОГО ШУМЯТ ТЕРМОКЛАПАНА, А РАДИАТОРЫ ПРОСТО УСИЛИВАЮТ ШУМ ОТ НИХ, ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ, ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО. ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ, но одно но, призакрытом байпасе котёл шумит когда стоит немного, когда приоткрываю байпас шумит сильнее, это не опасно котлу и насосу? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС? или можно его держать приоткрытым? ШУМ НЕ ДАЁТ СПАТЬ, ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ? ФОТО НЕКОТОРЫЕ ВНИЗУ
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
14.1.2013, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
фильтр у вас красиво стоит, инновации видимо уменьшите расход насоса, расход вам нужен максимум 340 л/ч хотя мне кажется вам и 5 кВт вполне будет норм, это тогде еще 170 л/ч
за 3 деревяшки я посчитаю что вам надо какой расход какой насос, проведу анализ системы с ваших слов
Подпись : Буржуй
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 13:48
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
) ну ну он у вас трех скоростной, скорость прибовали менять (уменьшать) ? фильтр стоит неправильно, вся гряз остается в трубе, надо развернуть либо горизонтально насос вместе с фильтром.байпас здоровый, что -то похоже на естественную циркуляцию) (но с клапанами на радиаторах, чутка бредово) насосика тому монтажнику позвонить?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 14:20
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Тема обсуждается еще и на другом сантех форуме.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Abil @ 14.1.2013, 15:24)  Тема обсуждается еще и на другом сантех форуме. на каком?
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
скорость на 1, при увеличении только гул сильнее, при приоткрывании байпаса наполовину гул пропадает полностью, но начинает гудеть сильнее котёл в выкл состоянии на многих, обсуждается и толку ноль да он пытался закосить под ест циркуляцию, а получилось дохлый номер, всё через опу http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&am...64844#p15764844 вот ответы в др форуме мне. ссылка ваша на насосик не открывается, там наверное альфа 2 25-40 я правильно догадался?
Сообщение отредактировал tagaleks - 14.1.2013, 14:33
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
такое впечатление что там все верх ногами http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=851927Your WebCAPS session appear to be lost. Please restart WebCAPS.
Сообщение отредактировал Ігор - 14.1.2013, 14:40
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
естественно, если естественная циркуляция, то о клапанах на радиаторах забудьте! байпас вам не нужен, фильтр стоит не правильно, сколько радиаторов в вашей системе отопления?
Вы с монтажником не ссорились, не кидали его? Вдруг он заложил каку?
Попробуйте времянку поставить (насос + расходомер (крыльчатый) с ним выйти на расчетный расход и посмотреть как система себя вести будет, насос желательно другой, где-то 0,5 м3/ч 1-1,5 мВст,
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 14:40
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
т.е фильтр стоит вверх ногами, а стрелка на корпусе вверх показывает, а что еще неправильно подскажите? удаление термоклапанов поможет, или и насос менять?
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
фильтр стоит правильно по течению теплоносителя, просто его так размещать нельзя, либо горизонтально, либо сверху - вниз
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 14:43
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
Цитата(alexius_sev @ 14.1.2013, 15:40)  естественно, если естественная циркуляция, то о клапанах на радиаторах забудьте! байпас вам не нужен, фильтр стоит не правильно, сколько радиаторов в вашей системе отопления?
Вы с монтажником не ссорились, не кидали его? Вдруг он заложил каку?
Попробуйте времянку поставить (насос + расходомер (крыльчатый) с ним выйти на расчетный расход и посмотреть как система себя вести будет, насос желательно другой, где-то 0,5 м3/ч 1-1,5 мВст, а какой насос именно подойдёт под ваше описание? таких не смог нигде увидеть? модель если вы знаете напишите, ссылку или это альфа 2 и подойдёт?
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
термоклапаны удаление думаю не на много поможет, надо попробовать поменять насос, лучше у кого-н взять времянку, дял пробного запуска!
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
Цитата(alexius_sev @ 14.1.2013, 15:40)  естественно, если естественная циркуляция, то о клапанах на радиаторах забудьте! байпас вам не нужен, фильтр стоит не правильно, сколько радиаторов в вашей системе отопления?
Вы с монтажником не ссорились, не кидали его? Вдруг он заложил каку?
Попробуйте времянку поставить (насос + расходомер (крыльчатый) с ним выйти на расчетный расход и посмотреть как система себя вести будет, насос желательно другой, где-то 0,5 м3/ч 1-1,5 мВст, ничего себе каку, 30 ка за работу, за такое отопление, при котором спать немыслимо, и делал 21 день. как таких земля носит.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
Циркуляция только принудительная, естественная не работает вообще,радиаторов 7 по 10 секций да но этот насос только 70 градусов
Сообщение отредактировал tagaleks - 14.1.2013, 14:51
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
но советую найти временный насос. что бы убедиться что в нем дело и в завышенном расходе, я думаю сейчас вы гоняеете по своей системе 1 м3/ч, когда должны около 0,2-0,3 м3/ч
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 14:53
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
а бак какой там стоит? паспорт на бак есть?
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Байпас не трогайте, иначе у вас насос начнет воду чере себя гонять по кругу. За насосом какой-нить кран есть ? Если есть то им и поджимайте расход до прекращения шума, а лучше вместо крана поставить балансир. От фильтра толку мало в таком положении.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
полностью насос сфоткайте и верх трубы до основной трубы
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 15:06
|
|
|
|
|
14.1.2013, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
бак 18 л CIMM http://www.lubluteplo.ru/good/134955
Сообщение отредактировал tagaleks - 14.1.2013, 15:15
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
14.1.2013, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Wiz @ 14.1.2013, 15:54)  Байпас не трогайте, иначе у вас насос начнет воду чере себя гонять по кругу. Почему? Пусть и гоняет через себя излишний расход, при этом и давление снизится. Легко сказать поменяйте насос. Пока надо методом "тыка" установить, в чем причина. И если причина в насосе, то как раз поколдовав с байпасом, можно определить - насос виноват или нет. На байпас регулировочник бы, а не простой шаровый...
Сообщение отредактировал @@@ - 14.1.2013, 15:32
|
|
|
|
|
14.1.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
может перекипеть котел, оно нам надо? Байпас задумывался как естественная циркуляция, менять насос и расположение установки фильтра
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 15:34
|
|
|
|
|
14.1.2013, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
я же говорю приоткрыв байпас на половину шум исчезает в трубах, но котел начинает сильно гудеть а вот насос даже менее расход макс 2,4 Grundfos (Грундфос) ALPHA2 25-40 180 подойдёт?
|
|
|
|
|
14.1.2013, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
пойдет, только возьмите у кого -нибудь такой же или с манагером договоритесь как-то, чо бы не было, что вы купили а шум никуда не пропал
|
|
|
|
|
14.1.2013, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Напишите какое давление в системе отопления - перед насосом и какая высота всей системы?
|
|
|
|
|
14.1.2013, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Напишите какое давление в системе отопления - перед насосом и какая высота всей системы?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
на манометре 1 бар высота подающей 170 см но она через метр уходит вниз, разводка нижняя.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
Цитата(Wiz @ 14.1.2013, 15:54)  Байпас не трогайте, иначе у вас насос начнет воду чере себя гонять по кругу. За насосом какой-нить кран есть ? Если есть то им и поджимайте расход до прекращения шума, а лучше вместо крана поставить балансир. От фильтра толку мало в таком положении. Балансировочный вентиль сразу вместо верхнего крана за насосом поставить и отрегулировать так?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 10:39
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
у вас насос гораздо больше чем требуется, чего ж вы ждали от системы отопления... дешевле было отдать 10 за проект с вашей нагрузкой вам 25-20 и то велик особенно с учетом того что в попытке создания гравитационной системы у вас там и потерь небось почти нет
|
|
|
|
|
15.1.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169

|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.1.2013, 11:39)  у вас насос гораздо больше чем требуется, чего ж вы ждали от системы отопления... дешевле было отдать 10 за проект с вашей нагрузкой вам 25-20 и то велик особенно с учетом того что в попытке создания гравитационной системы у вас там и потерь небось почти нет еще раз говорю насосов меньше не существует в природе толка походу от альфа 2 тоже будет ноль, так подойдёт после насоса сразу вот такое балансировочный вентиль Watts
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|