сообщение 23.12.2023, 17:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275801



Есть еще и такой документ ГОСТ Р ЕН 1090-2– проект, в котором также имеется запись в похожей форме.
Прикрепленный файл  131313.png ( 45,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Мне кажется, что я уже разобрался. Эту запись следует понимать так:
Отклонение Δ от прямоугольных осей составного или гнутого профиля не должно превышать ± L/1000, вместе с тем, его значение должно быть всегда больше 3(5) мм. Думаю, что это логично, т.к. в этом стандарте речь идет о строительных металлоконструкциях ( а не о деталях в механике).

Сообщение отредактировал b_r - 23.12.2023, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenissPek
сообщение 3.1.2024, 11:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1339
Регистрация: 24.4.2013
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635



Цитата(b_r @ 23.12.2023, 17:15) *
Есть еще и такой документ ГОСТ Р ЕН 1090-2– проект, в котором также имеется запись в похожей форме.
Прикрепленный файл  131313.png ( 45,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Мне кажется, что я уже разобрался. Эту запись следует понимать так:
Отклонение Δ от прямоугольных осей составного или гнутого профиля не должно превышать ± L/1000, вместе с тем, его значение должно быть всегда больше 3(5) мм. Думаю, что это логично, т.к. в этом стандарте речь идет о строительных металлоконструкциях ( а не о деталях в механике).


Вы правы, так и есть: при назначении допуска на изготовление конструктор согласно этому стандарту для класса 1 поставит одно из двух: если это небольшой элемент (например1,5м), то ±5мм, а если это балка, скажем, длиной 12м, то ±12мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных