|
  |
установка балансировочных клапанов Usv-1, на подаче или на обратке? |
|
|
|
15.1.2013, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Добрый день, прошу разьяснить, есть ли принципиальная разница при установке USV-1 на обратном стояке а не на подающем в однотрубной системе с терморегуляторами RTD-G на приборах, спасибо
|
|
|
|
|
15.1.2013, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
позвоните в данфосс
|
|
|
|
|
15.1.2013, 12:02
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
в подаче - СО работает на "оставшемся" перепаде в обратке - СО работает под максимальным перепадом
|
|
|
|
|
15.1.2013, 12:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.1.2013, 13:02)  в подаче - СО работает на "оставшемся" перепаде в обратке - СО работает под максимальным перепадом и что? ручной балансир- это ведь просто шайба, местное сопротивление, изменяющее расход по стояку.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 12:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.1.2013, 13:02)  в подаче - СО работает на "оставшемся" перепаде в обратке - СО работает под максимальным перепадом Как-нибудь переиначить бы это...  Перепад давления - один и тот же.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 13:39
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
критики блин, сами бы и написали по наладке кто там самый умный
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.1.2013, 13:02)  в подаче - СО работает на "оставшемся" перепаде в обратке - СО работает под максимальным перепадом Наверное имелось ввиду статичекое давление.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:35
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Господа, а нельзя просто без флуда ответить на вопрос по теме?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
плохо будет для заполнение системы
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
в клапане нет деталей, которые могло бы повредиться при заполнении "наоборот", в любом случае заполнить можно и с подачи.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
а в чем проблема, смонтировали не так?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:53
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
монтировали не мы, часть клапанов стоит на подаче, часть на обратке, работают одинаково, просто проектировщик заложил для однотрубки RTD-N на приборы, теперь выкручивается.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:03
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Разница в том что стояк с БК в обратке работает на высоком давлении, а потом дросселируется, а в подаче на более низком, сначала дросселируется. Есть разница в наладке при увязке стояков. А с чем выкручиваетесь? RTD-N дешевле оказались и надо бабосы отбить или таки на них смонтировали?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
есть такое вам лучше в данфос позвонить, если стоит их оборудование, начертите схему отопления или возьмите ее с проекта, нанесите в действительности как есть и обратитесь к ним за консультацией
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(rozavl @ 15.1.2013, 17:35)  Господа, а нельзя просто без флуда ответить на вопрос по теме? Уважаемый. Если клапана установлены на обратке, то наладчики и эксплуатация могут не вспомнить проектировщика, если в разнобой или настройки не заданы, то вспомнят короткими из 3-5 букв словами... в русском языке есть и другие слова по смыслу.  Почему? Например, крутите на 17 этаже, а обратка в подвале... ножками туда... через 30-60 мин время установления температуры стояка  , в если 20-30 стояков..... вот не доходит головой дойдет ногами- армейский принцип  Убеждал так автора проекта, говоря ему... бери "шинель" пойдем настраивать, крутить буду я, а бегать ты  а насчет перепада, то: tiptop: Перепад давления - один и тот же
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:27
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(rozavl @ 15.1.2013, 15:44)  в клапане нет деталей, которые могло бы повредиться при заполнении "наоборот", в любом случае заполнить можно и с подачи. это как это заполнение с подачи? по моему всегда было с обратки. как и промывка обратным потоком. все клапана с тарелками ооочень не любят обратных токов воды. в идеале если они в этот момент полностью открыты будут.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.1.2013, 16:03)  Разница в том что стояк с БК в обратке работает на высоком давлении, а потом дросселируется, а в подаче на более низком, сначала дросселируется. Есть разница в наладке при увязке стояков. А с чем выкручиваетесь? RTD-N дешевле оказались и надо бабосы отбить или таки на них смонтировали? Проект сделан и система смонтирована с RTD-N, понятно, что приборы не прогреваются, монтировали люди с "улицы", подрядчик, в силу некомпетентности не вник изначально, по факту здание мерзнет не на шутку. Стояки и перемычки горячие.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Цитата(ssn @ 15.1.2013, 16:27)  это как это заполнение с подачи? по моему всегда было с обратки. как и промывка обратным потоком. все клапана с тарелками ооочень не любят обратных токов воды. в идеале если они в этот момент полностью открыты будут. И где же в USV-1 Вы обнаружили "тарелки"? В любом случае я говорил о заполнении по ходу, к обрыву клапанов в системах с вентилями ведет как раз заполнение с обратки, это если вспомнить конструкцию последних.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:59
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а я сказал что в USV-1 есть тарелки? я просто констатировал факт, что если есть тарелки, они имеют свойство отлетать.
а заполнение все же производится с обратки... на сколько я помню. температурой не более 40С.
я думаю, что место установки балансировочного клапана особо на циркуляцию не влияет. если поставить на подаче, просто на приборах в сети давление будет меньше на ту величину, которую сожрал клапан. если на обратке, соответственно давление у потребителя будет как раз таки без этой потери.... а на выходе из системы клапан всеравно сожрёт свое. с точки зрения перепада на систему по моему разницы нет. тут скорее всего думается он на стояке сжирает больше чем надо, не оставляя перепада для работы клапана на приборах. стоит проверить, клапан на приборе соответствует системе (одно ли двух трубная)...
Сообщение отредактировал ssn - 15.1.2013, 16:07
|
|
|
|
|
15.1.2013, 16:05
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(rozavl @ 15.1.2013, 16:44)  Проект сделан и система смонтирована с RTD-N, понятно, что приборы не прогреваются, монтировали люди с "улицы", подрядчик, в силу некомпетентности не вник изначально, по факту здание мерзнет не на шутку. Стояки и перемычки горячие. меняйте клапаны + если не П-образная пишите рекомендацию по переносу балансиров для удобства наладки и сервиса (или в смете "учтите" беготню) и за работу.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.1.2013, 17:05)  меняйте клапаны + если не П-образная пишите рекомендацию по переносу балансиров для удобства наладки и сервиса (или в смете "учтите" беготню) и за работу. П-образная, 3 этажа, никакой беготни, никто не хочет покупать RTD-G, с "насосов переключаются на колеса"- все по Райкину, если кто помнит.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(rozavl @ 15.1.2013, 19:14)  П-образная, 3 этажа, никакой беготни, никто не хочет покупать RTD-G, с "насосов переключаются на колеса"- все по Райкину, если кто помнит. Ну вот!. Балансиры может и не причем(пост #1)? Вопрос в :в RTG-N на RTD-G... вот где собака Ну, как говориться: "Солнце — на лето, зима — на мороз"... крутите колеса..."Пилите Шура, пилите..."Вы, уважаемый, крутить, пилить изволите?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 18:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Цитата(zr84 @ 15.1.2013, 17:30)  Ну вот!. Балансиры может и не причем(пост #1)? Вопрос в :в RTG-N на RTD-G... вот где собака Ну, как говориться: "Солнце — на лето, зима — на мороз"... крутите колеса..."Пилите Шура, пилите..."Вы, уважаемый, крутить, пилить изволите?  Да вы просто Холмс какой-то! Раскусили лоха на раз, два... Господа, вопрос был задан по существу. Убедительная просьба, не флудить в теме. Спасибо.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Вентиль ручной балансировочный USV-I Ру16, DN15-50 ==== Установка на подающем трубопроводе. см рекомендации Данфос
|
|
|
|
|
15.1.2013, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(rozavl @ 15.1.2013, 21:47)  Да вы просто Холмс какой-то! Раскусили лоха на раз, два...Господа, вопрос был задан по существу. Убедительная просьба, не флудить в теме. Спасибо. Спасибо за сравнение с уважаемым мною с детства литературным героем, уверяю Вас, что это было лишним... Однако, по существу вопроса, вот Вы пишите: rozavl сообщение Сегодня, 18:44 Сообщение #17... Стояки и перемычки горячие..." но, дом, то мерзнет, о чем это говорит ????... вооружитесь логикой, Вами упомянутого литературного героя.... ЗЫ: пока не будут проанализированы, Вами перепады давлений, температур, расходов, в сравнении с проектом, реалиами .... житЕля будут.... крутить по Райкину... А упомянутый, Вами литературный герой Вам в помощь... Желаю удачи... померить температуры стояков,... например пирометром, можно получить первичную информацию для размышления и действий ...
Сообщение отредактировал zr84 - 15.1.2013, 19:10
|
|
|
|
|
15.1.2013, 19:18
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Поясняю. 1. Причины замерзания оъекта мне известны доподлинно. 2. Рекомендации производителя балансиров, также.
Вопрос звучал следующим образом "прошу разьяснить, есть ли принципиальная разница при установке USV-1 на обратном стояке а не на подающем в однотрубной системе с терморегуляторами RTD-G на приборах." ,спасибо.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(rozavl @ 15.1.2013, 19:18)  прошу разьяснить, есть ли принципиальная разница при установке USV-1 на обратном стояке а не на подающем в однотрубной системе с терморегуляторами RTD-G на приборах." ,спасибо. Принципиальной разницы нет, и причиной непрогрева радиаторов это не может являться. Советы: 1. Попросить проектировщика обосновать его утверждение. Если обоснует, то можно спросить почему же плохо греют радиаторы на тех стояках где БК установленны по проекту 2. Все как по Райкину -"запускайту дурочку" (трубы виноваты, теплоцентр, теплосети ... и т.д.)
|
|
|
|
|
15.1.2013, 20:33
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
считаю, что место установки клапана значения не имеет. имеет значение величина сопротивления, установленная на этом клапане. так же имеет значение общая балансировка всей системы (т.е. обеспечение проектного расхода через стояк). так же, думаю стоит посмотреть на реализацию однотрубной системы с перемычкой, на предмет того, как она (перемычка) выполнена (по расположению относительно стояка, и по диаметру относительно подводки к приборам и стаяка). как то так.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 7:04
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177288

|
Выражаю признательность участникам форума, принявшим участие в обсуждении. Прошу считать тему закрытой, спасибо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|