> Эффективно обеспечить влажность в ХП, Требуется обеспечить влажность в интервале 40-75% при адиабатическом п
Кирилл 88
сообщение 15.1.2013, 20:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.1.2013
Из: Калуга
Пользователь №: 177370



Существует кондиционер, производство продукции требует влажности 40-75% зимой вопрос стоит особенно остро (не обеспечивает влажность). Форсунки все планируем менять (забиты на прочь), так же насос и автоматику менять. Вопрос в следующем, какие лучше форсунки подойдут для адиабатного увлажнения, и какое давление на них? Помогите пожалуйста коллеги, вопрос срочный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2013, 10:55
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



ХП - это Хитрая П...?
Форсунки отъедает любая кислота. А чтоб не наростало снова, заменяйте иногда воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 16.1.2013, 11:17
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Кирилл 88 @ 15.1.2013, 18:53) *
Существует кондиционер, производство продукции требует влажности 40-75% зимой вопрос стоит особенно остро (не обеспечивает влажность). Форсунки все планируем менять (забиты на прочь), так же насос и автоматику менять. Вопрос в следующем, какие лучше форсунки подойдут для адиабатного увлажнения, и какое давление на них? Помогите пожалуйста коллеги, вопрос срочный.

Лучше всего подойдут те форсунки и давление на них что были заложены в проекте. rolleyes.gif
Тип, диаметр и давление перед форсунками - величины расчетные. dry.gif
Но видимо при проектировании не придали особого значения запыленности воздуха, и кондиционер рециркуляционный (это я уже домысливаю).
Для адиабатического увлажнения обычно идут форсунки тонкого распыла с диаметром до 3 мм и давлением до 1бар,
такие форсунки при высокой запыленности воздуха быстро зибиваются. Чистить их кислотой не рекомендую. Только механиески после замачивания в растворе каустической соды. Вместо того что бы менять насос и автоматику лучше поставьте фильтр тонкой очистки перед форсунками или обратитесь к производителю оросительной камеры для модернизации ее и превращения в атомайзер с форсунками высокого давления работающими на проточной воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 16.1.2013, 11:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(JJJJ @ 16.1.2013, 12:17) *
...обратитесь к производителю оросительной камеры для модернизации ее и превращения в атомайзер с форсунками высокого давления работающими на проточной воде.

Это конечно самый красивый способ, только к атомайзеру нужен ультрафильтр и скорее всего еще и система обратного осмоса.

Сообщение отредактировал daddym - 16.1.2013, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 16.1.2013, 11:30
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(daddym @ 16.1.2013, 9:23) *
Это конечно самый красивый способ, только к атомайзеру нужен ультрафильтр и скорее всего еще и система обратного осмоса.

Как минимум деминерализованная вода. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кирилл 88
сообщение 16.1.2013, 17:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.1.2013
Из: Калуга
Пользователь №: 177370



Спасибо за ответы. В самой камере форсунки с двух сторон по ходу движения воздуха, но насколько я знаю ставятся они только навстречу движения воздуха, так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кирилл 88
сообщение 16.1.2013, 18:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.1.2013
Из: Калуга
Пользователь №: 177370



Товарищи! Кто-нибудь может подсказать фирму, которая занимается производством форсунок непосредственно с гребенками, не готовым блоком, только гребенки с форсунками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных