Артём 86
сообщение 16.1.2013, 15:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



Здавал теплосчетчик СПТ943.2 представителю ЭСО, он его не принял ссылаясь на то, что в нем расход показывается в м3/ч, а ему надо т/ч. Счетчик СПТ943.2 не показывает расход в т/ч. Т/ч можно посмотреть только в архиве.
Правомерны ли действия представителя ЭСО?
И вообще есть ли разница в расчетах между м3/ч и т/ч эти величины же переводятся легко?

Что то меня эта ситуация вообще в тупик поставила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 16.1.2013, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Артём 86 @ 16.1.2013, 16:49) *
И вообще есть ли разница в расчетах между м3/ч и т/ч эти величины же переводятся легко?

Легко то легко. Но температура то меняется в широких пределах. И удельный вес воды тоже. Поэтому и нелегко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 16.1.2013, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Артём 86 @ 16.1.2013, 18:49) *
Здавал теплосчетчик СПТ943.2 представителю ЭСО, он его не принял ссылаясь на то, что в нем расход показывается в м3/ч, а ему надо т/ч. Счетчик СПТ943.2 не показывает расход в т/ч. Т/ч можно посмотреть только в архиве.
Правомерны ли действия представителя ЭСО?
И вообще есть ли разница в расчетах между м3/ч и т/ч эти величины же переводятся легко?
Что то меня эта ситуация вообще в тупик поставила.

Не "тупите", уважаемый. Инспектор оформляя Акт, должен указать МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ в приемке, ссылаясь на пункты, действующих: "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", вот интересно, ЧТО он написал в Акте?
Вы сами Правила читали? Например вот это:
3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться:
- время работы приборов узла учета;
- полученная тепловая энергия;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;........
Масса теплоносителя нужна для определения тепловой энергии... посмотрите формулы Правил...
Если инспектор упрется... перешлите Акт в фирму Логику с вопросом...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.1.2013, 16:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и непоказывание массы и показывание объема не было секретом при согласовании проекта УУТЭ.
Чисто инициатива представителя считаю, по неприемке или для создания повода к решению вопроса с неформальным подходом. Если уж так конкретным ТСОшникам( ну лан, ну пусть вот , ну не нравятся и что б единообразие было - все в тоннах) не нравятся кубы, то отсекайте счетчики такие до начала проектирования узла учета, или хотя б на согласовании проекта, а не уже в железе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 16.1.2013, 17:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



самодеятельность ТСО-шника.
если проект согласован, счетчик в реестр СИ включен, пусть свои хотелки - дома, жене своей рассказывает, требуйте письменный отказ с указанием этой причины. на этом все закончится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных