> Управление фанколами Aermec с инверторными двигателями, Проблема
zerou
сообщение 16.1.2013, 19:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177525



Здр. всем.
Подскажите пожалуйста какой контролер можно использовать для управления фанкойлами AERMEC FCXI, у них двигатели инверторные. Для них есть у производителя термостат VMF E18 который ими управляет, но у меня стоит задачя с интегрировать климат в "Умный Дом" который сделан на базе AMX, у этого термостата есть возможнось упраления через MоdBus, но протокол не полный не могу управлять скоростями вентилятора. и сейчас расматриваем вероятность замены этого термостата но что нибуть другом, но не знаю на что, загвока в управление вентилятором, потому что он здес инверторный.
Предложите пожалуйста что нибуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 16.1.2013, 22:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Что за ерунду про неполный модбас вы пишете?
Вот здесь на странице 47 показано, что по модбасу к примеру к термостату VMF E18 подключается системный контроллер VMF E-5:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf

А далее вот здесь на странице 41 в описании VMF E-5 показано, что он умеет управлять скоростью вентилятора:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf

Правда с шагами по 30%, но зачем вам еще более плавно это делать, да и вопрос не в этом. Вопрос в том как же E-5 умеет по модбасу управлять скоростью вентилятора через E18, а вы пишите что у E18 модбас неполный??? По какому-то чудо-секретному протоколу встроенному в модбас он скоростью что-ли управляет???

А вообще управления скоростью самого этого фанкойла осуществляется обычным аналоговым сигналом 0...10В. Можете ставить любой девайс, которому можно задавать по модбасу выходной сигнал 0...10В. Если вас родной термостат E-18 с модбасом чем-то не устраивает.

Сообщение отредактировал HVAC - 16.1.2013, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerou
сообщение 17.1.2013, 9:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177525



Цитата(HVAC @ 16.1.2013, 22:58) *
Что за ерунду про неполный модбас вы пишете?
Вот здесь на странице 47 показано, что по модбасу к примеру к термостату VMF E18 подключается системный контроллер VMF E-5:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf

А далее вот здесь на странице 41 в описании VMF E-5 показано, что он умеет управлять скоростью вентилятора:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf

Правда с шагами по 30%, но зачем вам еще более плавно это делать, да и вопрос не в этом. Вопрос в том как же E-5 умеет по модбасу управлять скоростью вентилятора через E18, а вы пишите что у E18 модбас неполный??? По какому-то чудо-секретному протоколу встроенному в модбас он скоростью что-ли управляет???

А вообще управления скоростью самого этого фанкойла осуществляется обычным аналоговым сигналом 0...10В. Можете ставить любой девайс, которому можно задавать по модбасу выходной сигнал 0...10В. Если вас родной термостат E-18 с модбасом чем-то не устраивает.



Наверное не объяснил до конца.
В системе есть еще пульт Е4 который находиться на стене. задача в том чтоб пульт настенный остался плус еще управление через AMX. Все управляеться но при попытке отправить команду на изминение скорости вентилятора, Е18 принимает команду обрабатывает но через короткое время опять меняет скорость вентилятора на ту которая стоит на пульте Е4. Вот в чем пролема. а убрать Е4 не можем.

И на странице 41
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf
пункт 5 Fan speed selection. написано что он не может изменить значения заданые вручную с Е4 : "remember that the VMF-E5 panel
cannot modify settings given manually to the controls of the
MASTER units)"

Цитата(HVAC @ 16.1.2013, 22:58) *
......
А вообще управления скоростью самого этого фанкойла осуществляется обычным аналоговым сигналом 0...10В. Можете ставить любой девайс, которому можно задавать по модбасу выходной сигнал 0...10В. Если вас родной термостат E-18 с модбасом чем-то не устраивает.


Если поставлю другой девайс 0...10В тогда получаеться что должен убрать Е4 из комнате..... а на нем датчик температуры, пусконаладчики не укомплектовали Е18 с датчиками, и получаеться что единственый датчик находиться в Е4.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Aermec_VMF_E5_User_manual_Eng.pdf ( 572,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных