> Запитали стройку! Как снять перетоп с соседних домов???, Нужны нормативы для снятия перетопа на строителей.
Algor
сообщение 17.1.2013, 17:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Здравствуйте Господа!
Извиняюсь, что нечастый пользователь форума rolleyes.gif
Кто сталкивался с подобной ситуацией прошу помочь, сам тоже поднимаю все знакомые документы...
Ситуация следующая:
В начале года к привязке из 4 домов запитали строящийся дом, построили, осенью еще 2 дома. Насос ц/о без чистотника качал 120 кубов = мне нужно было порядка 110, но для новостроек включили 2-ой, и стало 245 на всех!!! Дома если ставишь шайбу или прижимаешь задвижкой свистят mellow.gif поэтому несмог их отсечь от лишней кубатуры mad.gif
Я весь год говорил котельной и застройщикам что завышку не подпишу на жителей! И все счета по отоплению делал по расчетной с привязкой к температуре наружнего воздуха и отправлял котельной, конечно данные с теплосчетчиков снимал... но с какого перепуга я должен на жителя выставить 0,03 Гкал на метр???(в квартирах доходило до+29, жители окна открывали)
Сегодня было совещание = я тупо на все "их" строящиеся дома выставил по нагрузке, счет кажется совпал, но многие недовольны rolleyes.gif на стройку вышло в 2 раза больше Гиков чем на такой-же дом в моей эксплуатации...
Документов ни на что нет!!! Да и взяться им неоткуда, только деньги считать умеют rolleyes.gif поэтому у меня и получился такой "финт". Все вроде как согласились ... но взяли тайм-аут на раздумье! А это настораживает!!!
Ищу следующие документы: 1) Официально анулировать показания теплосчетчиков на основании того что Котельная и вся привязка работали не по режимной карте 2) Как по максисмуму накидать Гкалл на строителей!!!

Сам знаю что ситуация глупая...но я не волшебник и ни министр, несмог это остановить...

Прошу Господа помочь. С Уважением!

Сообщение отредактировал Algor - 17.1.2013, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
Algor
сообщение 17.1.2013, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Кое что нарыл = Закон 190ФЗ Ст.15 П.8 Ч.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen011981
сообщение 17.1.2013, 18:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 177607



Для того, чтобы трубы не свистели на обратном трубопроводе с.о. дома устанавливаются балансировочные клапана - они и более эффективно регулируют расход теплоносителя (при T=const соответственно теплопотребление).
Чтобы не было +29 в квартирах должна стоять в ИТП дома погодозависимая автоматика регулирования температуры теплоносителя
Режимное горение котлов на теплопередачу ни каким образом не влияет, если только котельная не выставляет счета по привязке израсходованного в куб.м.газа, что не логично, в котельной должен быть организован теплоучет.Режимное горение котлов влияет на рациональное потребление газа (его экономию или чрезмерный расход) и на экологический показатель NOx.
Теплопотребление вашего новопостроенного дома в 2 ниже строящихся домов в зимний период ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ можно объяснить: 1. ваш дом только заселяется и не вышел на номинал в теплопотреблении(отсутствие ГВС в квартирах, отсутствие отопления в квартирах, где идет ремонт. 2.строящиеся дома, что называется "греют улицу"-открытые или постоянно открывающиеся двери в парадных при заносе-выносе стройматериалов, вопросы с остекленением окон,балконов 3.неотбалансированная с.о. в доме 4.несанкционированный водоотбор на строительные нужды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 18:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Имхо в том то и дело что ИТП должны построить и строят, но построены токо 2 и з 8-ми mellow.gif , а балансировочный клапан не спасет, он так-же свистит как шайба...так как скорость большая у теплоносителя rolleyes.gif

ГВС я и так распилил на циркуляцию и водоразбор, црик... распределяется поквартирно , а разбор по водосчетчикам... ГВС тут ни при чем!

Спасибо за помощь. Помню в прошлом вопросе тоже принимали активное участие.

Вот есче что нашел! rolleyes.gif Уже полегче.
Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Сообщение отредактировал Algor - 17.1.2013, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 18:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Дело есче в том что и строители и котельная тоже наши параллельные организации, отсюда такое чудо и выросло!!! Токо вот как-то привык я ближе к жителям rolleyes.gif На котельной ведут учет = 1 раз в год сняли показания и обалдели rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif , а я им говорил что будет пипец = нужен чистотник! ... и следите за стройкой! там сплошные утечки! в подвале парная вода с главных стояков душем лилась в 4 стороны))), душ можно принимать))) А водоотбор = более 2,5 м в час, хотя подпитка 2 м куб в час, Просто установил сразу 1 октября сбросники воздуха на все сборные бачки и проблематичные стояки, чтоб сантехников = Мужиков Русских Наших не беспокоить из-за "бугров великих"

Сообщение отредактировал Algor - 17.1.2013, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen011981
сообщение 17.1.2013, 18:49
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 177607



А если попробовать прикрыть процентов на 30 заслонку на подаче после 2 насосов ц/о?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 18:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Котельная мне уже не помошник! Я им год говорил что надо делать. Год прошел. Уже баланс подбиваем rolleyes.gif

Я им и так говорил что лучше я 20 кубов с домов сниму и вам дам, чем 2-й насос, но они за откат работали тут и дураку понятно.

Цель теперь простая = Мне надо вытащить ЖИТЕЛЕЙ С ЭТОГО ДЕРЬМА!!! Впринципе я сегодня это уже сделал, но мне нужны все законы по каторым я могу угомонить тех кто все это устроил ....А я хочу не просто угомонить=это уже вышло, а воспитать их , чтоб головой думали!!! ... а не на жителя скидывали по 0,032 Гкалл на м.кв.! Собственно поэтому я и ищу документ по которому я смогу на Строителей скинуть больше чем нагрузка!!!


Господа! Есче раз Прошу Вас о Помощи!


Кстати КЗР на ИТП тоже свистит из-за того что насос дуром кубы давит!

Сообщение отредактировал Algor - 17.1.2013, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2013, 19:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Algor @ 17.1.2013, 19:36) *
ГВС я и так распилил на циркуляцию и водоразбор, црик... распределяется поквартирно , а разбор по водосчетчикам... ГВС тут ни при чем!

Аккуратней пилите и посмотрите в ПП РФ 354 как нуна это делать,хотя и ФЗ 261 в плане обустройства существующих домов своими индивидуальными счетчиками никто не отменил и им лишнее не впарить(но надо и не пускать лишнее в дом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 19:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Там я распилил как положено! Кстати порекомендовал им сразу теплообменник ГВС врезать сейчас а не брать воду с котельной, ХВС тоже им подается! А как я могу не пустить лишнее в дом если при установки шайбы либо регулятора свист идет, даже если ставишь на обратку???? На новостройки надо всего 20 кубов!!! Я объяснял это им но они тупые, что я должен есче сказать?

Насчет "лишнее не впарить " есть такое двухставочный тариф = то есть можно Гкалл на циркуляцию считать отдельно на общедомовые, а потребление отдельно! не забывайте!

Сообщение отредактировал Algor - 17.1.2013, 19:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2013, 20:54
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Algor @ 17.1.2013, 18:55) *
А я хочу не просто угомонить=это уже вышло, а воспитать их , чтоб головой думали!!!
Тут беспределом папахивает. Время ушло вместе с теплоносителем. Если котельная и строители это одно и то же, то тут Вам делать нечего, если только нет бабла на очень крутую экспертизу (теплосчётчик есть, уже хорошо) и очень (Иваныча не рассматриваем, путает единицы, старость) крутого в вопросе теплоснабжения юриста.
Вобщем, если хотите всё распедалить по закону это можно, но это сложно и нужно время.
Если Вас лично хватит на года 3 мощного судебного срача, то ЭСО, как правило, успокаивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 21:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Хм. хорошее мнение. Токо я тож не лох в ентих вопросах и юрист мне ненужен, я впринципе могу поднять все население на ноги и прийти в администрацию = это край, но зато уже практиковалось и работает! просто нехочу так жестко)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2013, 21:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Algor @ 17.1.2013, 22:07) *
Хм.

А вы собственно кто во всей цепочке котельная- сеть- ЦТП- здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 21:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Имхо если сверху читать , то сразу видно что я теплотехник "Иваныч" тех домов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 21:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Цитата(HeatServ @ 17.1.2013, 21:54) *
Тут беспределом папахивает. Время ушло вместе с теплоносителем. Если котельная и строители это одно и то же, то тут Вам делать нечего, если только нет бабла на очень крутую экспертизу (теплосчётчик есть, уже хорошо) и очень (Иваныча не рассматриваем, путает единицы, старость) крутого в вопросе теплоснабжения юриста.
Вобщем, если хотите всё распедалить по закону это можно, но это сложно и нужно время.
Если Вас лично хватит на года 3 мощного судебного срача, то ЭСО, как правило, успокаивается.

В Российском отоплении есть G=const, Тнар= температура наружнего воздуха, Т под и Тобр = зависят от графика дома 105/70 либо 95/70, гутарят есть новый 80/60 но невидел вживую.С ГВС еще проще Цирк задана вами и есть const, водоразбор подсчитывается элементрно. Поентому Беспредел тут непрокатит = это просто вода. Разрулить я как и обещал сегодня уже все разрулил, просто пинка хочу им в зад дать, чтоб больше не чудили)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2013, 21:42
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Algor @ 17.1.2013, 21:39) *
В Российском отоплении есть G=const, Тнар= температура наружнего воздуха, Т под и Тобр = зависят от графика дома 105/70 либо 95/70, гутарят есть новый 80/60 но невидел вживую.С ГВС еще проще Цирк задана вами и есть const, водоразбор подсчитывается элементрно. Поентому Беспредел тут непрокатит = это просто вода. Разрулить я как и обещал сегодня уже все разрулил, просто пинка хочу им в зад дать, чтоб больше не чудили)))
Что за новая версия Российского отопления, где G=const?
Вы уверены, что юрист не нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2013, 21:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Algor @ 17.1.2013, 22:39) *
В Российском отоплении есть G=const, Тнар= температура наружнего воздуха, Т под и Тобр = зависят от графика дома 105/70 либо 95/70, гутарят есть новый 80/60 но невидел вживую.С ГВС еще проще Цирк задана вами и есть const, водоразбор подсчитывается элементрно. Поентому Беспредел тут непрокатит = это просто вода. Разрулить я как и обещал сегодня уже все разрулил, просто пинка хочу им в зад дать, чтоб больше не чудили)))

Если вы это озвучите, то пинка получат не они, а .. а новый теплотехник в УК этих домов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 22:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



1) Официально анулировать показания теплосчетчиков на основании того что Котельная и вся привязка работали не по режимной карте = Постановлением которое именно так и звучит.

2) Как по максисмуму накидать Гкалл на строителей!!!

Единственное что нужно.

Цитата(инж323 @ 17.1.2013, 21:45) *
Если вы это озвучите, то пинка получат не они, а .. а новый теплотехник в УК этих домов.


...непонял?

Сообщение отредактировал Algor - 17.1.2013, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2013, 22:09
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Algor @ 17.1.2013, 22:03) *
1) Официально анулировать показания теплосчетчиков на основании того что Котельная и вся привязка работали не по режимной карте = Постановлением которое именно так и звучит.
Гораздо проще всё. Теплосчётчик принимается в эксплуатацию в начале каждого отопительного сезона. Должен быть, стало быть, акт допуска. Акт допуска пишется на комплект, комплект составлен на основании проекта, в проекте есть нагрузки. Если нагрузки не совпадают, т.е. наличествует другая труба, которая питает непонятно что - всё в обратной последовательности, соответственно. Т.е. данные узла учёта некорректны и тепловая энергия должна быть выставлена по договорным нагрузкам.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.1.2013, 22:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 17.1.2013, 22:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Это пункт № 1. только не договорные а привязка к температуре наружнего воздуха что и делалось ежемесячно.

насчет пункта №2 есть идеи?

Сообщение отредактировал Algor - 17.1.2013, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2013, 22:25
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Algor @ 17.1.2013, 22:17) *
Это пункт № 1. только не договорные а привязка к температуре наружнего воздуха что и делалось ежемесячно.
Каждый месяц в зависимости от средней температуры выводится коэффициент, этот коэффициент служит для помножения на договорную нагрузку. Это если вкратце. В реальности сложнее.
Цитата(Algor @ 17.1.2013, 22:17) *
насчет пункта №2 есть идеи?
Вы платите за своё, а строители пусть сами разбираются с ЭСО. И мой Вам совет - не допускайте больше присоединения после своего теплового счётчика. Именно своего, потому как этот теплосчётчик - общедомовое имущество.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.1.2013, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 18.1.2013, 12:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(HeatServ @ 17.1.2013, 23:09) *
Гораздо проще всё. Теплосчётчик принимается в эксплуатацию в начале каждого отопительного сезона. Должен быть, стало быть, акт допуска. Акт допуска пишется на комплект, комплект составлен на основании проекта, в проекте есть нагрузки. Если нагрузки не совпадают, т.е. наличествует другая труба, которая питает непонятно что - всё в обратной последовательности, соответственно. Т.е. данные узла учёта некорректны и тепловая энергия должна быть выставлена по договорным нагрузкам.
На крайний случай просто не сдавать отчёты по показаниям теплосчётчика и платить по нагрузке. В проекте счётчика должны быть ТУ, нужно посмотреть, забито ли там давление. Если да, то первым делом превышение давления нужно задокументировать и выставить претензию, а потом уже разбираться с документами. Самое лучшее - затребовать средства на модернизацию. В конце концов можно сделать уширение трубы и на нём поставит балансировочник, тогда значительного шума не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algor
сообщение 18.1.2013, 16:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



Спасибо Всем кто принял участия в дискуссии!

Вопрос закрылся, как я и знал, в мою пользу, просто страхуюсь... с МОЭК тяжелее было быдаться.

Зато сегодня сразу приехали и доделали автоматику на 3-м итп + в течении месяца еще на 3-х сделают.

Вопрос закрыт. Всем еще раз спасибо. С Уважением!

Сообщение отредактировал Algor - 18.1.2013, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных