Качество газа, Расход газа на котельной |
|
|
|
|
19.1.2013, 21:57
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Доброго времени суток всем!! Эксплуатирую 2 котельные по 3,5 МВт с 2009 года. Расход газа в зимний период вырос на котельной практически на 40% и при этом мы постоянно боремся с теплопотерями зданий!!! Утеплено все что только можно, котлы с кпд 94% (заводское) все системы регулируются от температуры наружного воздуха (регулирует программа по графику+ оператор если нужно с экономить в выходной день изменяет нужные параметры). И тем не мение,расход газа вырастает,в ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ И ФЕВРАЛЬ,и это притом что среднемесячная температура в эти месяцы в разные года изменяется всего на десятые градуса. Мы на этих зданиях сокращаем теплопотери как можем,а расход газа все равно в эти месяцы большой ПОЧЕМУ???? Единственное объяснение которое я нахожу,так это то,что в эти месяц, в связи с большим потреблением газа,облгаз подает под шумок газ болие низкого качества. Может у когото такаяже ситуация,или ктото может посоветовать или подсказать почему именно в эти месяцы мы невидим экономии а наоборот четко вписываемся в лииты, хотя по прогнозам,и расчетам экономия должна быть до 20 процентов от прошлого года.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
|
20.1.2013, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
А кто сказал что котлы работают с паспортным КПД? Напишите что за котлы, какой расход газа, Tуг, расходы и температуры на котельной. 40% это слишком много для махинаций. Да и потом горгазы берут газ из магистралей через систему ГРС, так что на Вашей как минимум должен стоять вагон с бадягой какой-то. Возьмите справку о составе газа за этот период для гарантии. Вообще их дают.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
2009 был относительно теплым, посмотрите средние температуры по своему региону - может в этом причина.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Проверьте подключенную нагрузку и расчеты . Все потери здесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 10:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(11Therion11 @ 19.1.2013, 22:57)  Доброго времени суток всем!! Эксплуатирую 2 котельные по 3,5 МВт с 2009 года. Расход газа в зимний период вырос на котельной практически на 40% и при этом мы постоянно боремся с теплопотерями зданий!!! В котельных нет теплосчётчиков??? Надо было вычислять "удельный расход условного топлива"!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
есть ли теплосчетчик? Какие котлы? Какая автоматика котлов (в частности - тип газовой рампы)? Расход подпиточной воды? Расход ГВС, есть ли рециркуляция ГВС? Ну, и на крайняк - как изменилась температура уходящих газов с 2009г?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729

|
Возможно дело в счетчике-корректоре газа Даже официальная поверка "врет" его достоверность Еще конешно же расход увеличен из-за нарушенной гидравлики теплосистемы Концевые греются при увеличенной температуре Регулируйте А теплопотери зданий отписывайте потребителям повышенной оплатой Есть такие пункты в "правилах...!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
11Therion11 Уверен что с котлами больших проблем нет, к тому же Вы САМИ можете проверить Вы же делали сами наладку!. Не надо никаких теплосчетчиков. Все можно по расходу газа и КПД Газовый счетчик может врать . Проверьте с секундомером. Перепроверьте подключенную нагрузку. Иногда появляются дополнительные объемы. Включена ли вентиляция и ГВС. Как соотносится Ваша расчетная нагрузка и реальная, обычно при холодной погоде идет экономия.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 18:31
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(CNFHSQ @ 20.1.2013, 17:05)  11Therion11 Уверен что с котлами больших проблем нет, к тому же Вы САМИ можете проверить Вы же делали сами наладку!. Не надо никаких теплосчетчиков. Все можно по расходу газа и КПД Газовый счетчик может врать . Проверьте с секундомером. Перепроверьте подключенную нагрузку. Иногда появляются дополнительные объемы. Включена ли вентиляция и ГВС. Как соотносится Ваша расчетная нагрузка и реальная, обычно при холодной погоде идет экономия. Да то что с котлами все нормально я уверен на все 100%. С секундомером тоже проверял все нормально. Кажеться я нашел в чем дело.... рассказываю... По счетчику низкого давления экономия газа 36%, а вот по корректору экономии нет!! помоему все дело в корректоре, для примера по счетчику среднего давления расход газа 180000 м 3 (примерно точных чисел непомню) зато после всех замеров давления , температуры, вводе характеристик газа, корректор на эти периоды пересчитал и добавил в распечатку немного не мало 63000 м 3 датчики поверены, остается только характеристики газа которые я ввожу---но их я беру у обл газа. И вот результат == по счетчикам низкого давления экономия есть, по счетчикам среднего давления тоже есть, а вот по корректору с распечатки еле еле вписываемся в лимиты, и это именно в самые холодные месяцы года. И такая ерунда с 2009 года!! ЧТО В КОРРЕКТОРЕ МОЖЕТ НА ЭТО ВЛИЯТЬ???? температура на датчике как правило несильно отличается от температуры наружного воздуха!! Скачков и перепадов давления на среднем тоже не замечал. Еще... то что добавляет и отнимает корректор легко вычеслить по разнице, так вот в летнее время корретор ОТНИМАЕТ 1500 - 4000 м 3 (в зависимости от месяца) , а в зимний он добавляет, причем чем ниже Т на улице тем больше он добавляет!!! Корректор ОЕ -22 ЛА (2 канала), котлы будерус с экономайцзером (Т = 75-80 0С после экономайзера) , автоматика логматик, управление по контурам автоматика хоневел -- жду ваших рекомендаций!!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Есть оператор, по согласованию с газовиками, временно, пусть записывает температуру газа и давление. Делайте ежедневно расчет и обходитесь пока без корректора .
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667

|
Вроде же это вы сами считали расход без корректора для режимной карты? Если нет, найдите тему, осенью или летом была, там подробно описано как считать и какие способы. Пересчитайте вручную расход рабочий в расход стандартный. Вот и сравните реальность показаний корректора.
А что бы сравнить реальность КПД пересчитайте расход газа в килокалории и умножте на КПД (0...1). Затем возьмите разницу температур на подаче и обратке котлов, умножте на расход воды. Две получившиеся цифры должны примерно совпадать.
P.S. Для того что бы сравнить эффект от энергосберегающих перестроек возьмите дежурный журнал и сравните по прямому балансу. Иными словами умножте разницу температур на подаче и обратки на расход воды. Полученные цифры сравните за разные периоды.
Сообщение отредактировал VladV - 20.1.2013, 20:06
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2013, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А что мешает приобрести и установить дополнительный комплект вычислителя (другой марки) с датчиками и подключить к тем же расходомерам. Может быть и правда что-то глючит. Такие расхождения на таких объемах стоят того.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2013, 1:30
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Не смог найти програмку для перерасчета со среднего давления к рабочим условиям (стандартные). Если у кого есть выложите. А я пока попробую сам написать с учетом характеристик газа по методу РД50. Зарание спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2013, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Пересчет есть в сводной таблице которая у в Вас есть, только с размерностями не попутайте. Кстати при наладке корректору не очень доверяем делаем проверку с секундомером. А в прошлом году попался счетчик с отключенным корректором, СГ-16м который сам,механически, завышал на 30%.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2013, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.1.2013, 7:21
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2013, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
Добавлю еще 3 копейки. По данным которые предоставляют газовики в ТСО, летом газ немного жирнее (около 8400 ккал/м3), зимой падает до 8000. Сторонние измерения теплоты сгорания дают примерно те же параметры (ну плюс-минус валенок, но тенденция подтверждается)
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2013, 7:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 21.1.2013, 7:55)  СГ-16м который сам,механически, завышал на 30%. А из-за чего, не определили? В одном месте я видел, как такой же турбинный счётчик завышал расход раза в 2... Это происходило тогда, когда "стучал" регулятор давления газа, стоящий перед этим счётчиком.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2013, 7:35
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2013, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
У нас есть метрологи , им сообщили и они занимаются, а расход сняли по котловым счетчикам, они правильно показывали. Причем все счетчики поверенные. Регулятор барахлил тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 0:54
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
И сново доброго времени суток))!!
Проверил датчики, корректор и все что с ним связано!! Все в норме!!! зато приехав с утра на котельню обнаружил что один ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗАКРЫВАЛ ОДИН ТЕХНИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК (КОТОРЫЙ НА КОТЛЕ)!!!! на вопрос ЗАЧЕМ получил гениальный ответ: - чтобы менше изнашивались, и ктомуже один считает ЛУЧШЕ чем два.
Дело в том что перед котлом (На низком давлении) стоит по 2 паралельно подключеных счетчика GMS - G - 160 - 80, один из которых на лето закрывается. При расчетах разницы между средним давлением и низким, я брал сумарный расход между 2 счетчиками (техническими на низком давлении перед котлами) и по корректору, естественно со всеми коофициэнтами, и сравнивал разницу!!!
А теперь внимание вопрос:
- Номинальный расход одного котла 345 м3/час, и если этот умник закрывал оди счетчик, Qmax которого 250 м3/час, то при максимальной работе котла, когда он жрал 350 м3/час счетчик просто тупо крутился как бешеный но несчитал, а пропускал больше чем нужно????
Технические характеристики счетчика GMS - G - 160 - 80 прилагаю: Qmax -250 м3/час Qmin --1,6 м3/час Qstart --0,3 м3/час
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 10:25
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
И сново доброго времени суток))!!
Проверил датчики, корректор и все что с ним связано!! Все в норме!!! зато приехав с утра на котельню обнаружил что один ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗАКРЫВАЛ ОДИН ТЕХНИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК (КОТОРЫЙ НА КОТЛЕ)!!!! на вопрос ЗАЧЕМ получил гениальный ответ: - чтобы менше изнашивались, и ктомуже один считает ЛУЧШЕ чем два.
Дело в том что перед котлом (На низком давлении) стоит по 2 паралельно подключеных счетчика GMS - G - 160 - 80, один из которых на лето закрывается. При расчетах разницы между средним давлением и низким, я брал сумарный расход между 2 счетчиками (техническими на низком давлении перед котлами) и по корректору, естественно со всеми коофициэнтами, и сравнивал разницу!!!
А теперь внимание вопрос:
- Номинальный расход одного котла 345 м3/час, и если этот умник закрывал оди счетчик, Qmax которого 250 м3/час, то при максимальной работе котла, когда он жрал 350 м3/час счетчик просто тупо крутился как бешеный но не считал, а пропускал больше чем нужно???? Это так??? Может такое быть???
Технические характеристики счетчика GMS - G - 160 - 80 прилагаю: Qmax -250 м3/час Qmin --1,6 м3/час Qstart --0,3 м3/час
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 11:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(11Therion11 @ 23.1.2013, 1:54)  И сново доброго времени суток))!! Цитата(11Therion11 @ 23.1.2013, 11:25)  И сново доброго времени суток))!! Доброго! 11Therion11, Вы что ли к пенсии готовитесь? Повторяете одно и то же...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2013, 11:33
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 12:39
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
 Да нет, просто на эту котельную собираюсь, а точного ответа, или хотя бы не очень точного, на мой вопрос все еще нет  меня главн. инженер этого предприятия уже морально изнасиловал  . А у меня кроме этого счетчика больше нечего нет((((( не хочется ссылаться на недостоверную информацию
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667

|
Вполне вероятно, что он показывал свой максимальный расход, а остальное шло лесом, тобишь мимо счётчика. Если честно, таких экспериментов не проводил.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(11Therion11 @ 23.1.2013, 12:39)   Да нет, просто на эту котельную собираюсь, а точного ответа, или хотя бы не очень точного, на мой вопрос все еще нет  меня главн. инженер этого предприятия уже морально изнасиловал  . А у меня кроме этого счетчика больше нечего нет((((( не хочется ссылаться на недостоверную информацию  Что мешает проверить, на стационарном режиме работы котла. Не думаю что котловый счетчик кардинально врал из-за перегруза. наверно точность не та. Погрешность на 1-2 процента увеличится и все. Так-же считают и наши поверители счетчиков. Цитата А у меня кроме этого счетчика больше нечего нет((((( не хочется Вы же говорили что есть и другие счетчики.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2013, 13:41
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 20:26
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2013, 14:34)  Вы же говорили что есть и другие счетчики. Да есть, на среднем давлении стоит коммерческий узел учета с таким же счетчиком!!!! в его точности не сомневаюсь лично все параметры перепроверил и расход газа пересчитал. В том то и беда, что разнеца между техническим и комерческим узлом учета в 60 000 кубов. Вот и ламаю голову толи тех счетчик врет безбожно то ли действительно сожрали такое количество газа. Как декабрь , январь, февраль так и расход просто бешеный хотя среднемесячная температура для этих месяцев за прошлые годы несильно отличается, такое впечатление что когда датчик темп. показывает -5 то корректор считает по какомуто своему алгаритму. НО КОРРЕКТОР И ПОВЕРКУ ПРОШЕЛ И Я САМ ЕГО ЛИЧНО ПРОГРАМИРОВАЛ. Хрень какаята вообщем. В позапрошлом и в прошлом году теплосьем не изменялся!!! среднемесячная температура в ноябре и декабре - 4,5 по нашему региону, а разница на эти месяцы 25000 кубов. КАК??
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 20:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(11Therion11 @ 23.1.2013, 21:26)  разница на эти месяцы 25000 кубов. КАК?? Уважаемый 11Therion11 , Вы бы приводили сравниваемые величины, а то, наверное, здесь мало кто понимает Вашу ситуацию. Например: "предыдущей осенью в ноябре было израсходовано 600 000 нм3 газа, а в этом ноябре - 625000. КАК ?????????????????????"
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Как различаются расходы за час: -по техническим счетчикам -по корректору ком сч. -приведенные расходы к ст. условиям по секундомеру по коммерческому и техническому счетчику.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2013, 20:48
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 21:27
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(tiptop @ 23.1.2013, 21:47)  Уважаемый 11Therion11 , Вы бы приводили сравниваемые величины, а то, наверное, здесь мало кто понимает Вашу ситуацию.
Например: "предыдущей осенью в ноябре было израсходовано 600 000 нм3 газа, а в этом ноябре - 625000. КАК ?????????????????????" Да нет)) сумарный перерасход за 3 месяца 600000 с копейками. завтра еще раз так пересчитаю -по техническим счетчикам -по корректору ком сч. -приведенные расходы к ст. условиям по секундомеру по коммерческому и техническому счетчику.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2013, 0:23
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Сегодня сделал распечатку корректора за сутки, с 8:00 24.01.13 по 8:00 25.01.13, а также пересчитал расход газа по техническим счетчикам перед котлами.
за 24 часа расход газа по коммерческому узлу на среднем давлении составил 5 324 м3
за 24 часа расход газа по техническим счетчикам на низком давлении (которые перед котлами) составил 5 661 м3
1. Корректор показывает меньше, чем технические счетчики, это правильно???
2. При наладке я уменьшил максимальную мощность котлов на 22%, так как такая большая нагрузка не требуется. За счет этого снизил Т отходящих газов как до, так и на экономайзере, и как следствие КПД у меня стал 95,2% (по расчетам) а по паспорту номинальное КПД 94%. Автоматику настроил по такому принципу Я рассуждаю так - МОЩЬНОСТЬ КОТЛА МЕНШЕ = МЕНЩЕ РАСХОД ГАЗА: КПД КОТЛА ВЫШЕ = МЕНШЕ РАСХОД ГАЗА: С точки зрения расхода газа и КПД котла,ЛУТШЕ ЧТО-БЫ 2 КОТЛА РАБОТАЛИ НА 50% МОЩНОСТИ ЧЕМ 1 КОТЕЛ НА 100%. ПРОШУ ВАС ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2013, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Технические счетчики с корректором? Если нет то надо приводить. Как отличается мгновенный часовой расход приведенный к стандартным кубам по корректору и по секундомеру?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2013, 13:13
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|