> подпор воздуха в лестнечную клетку ведущую в подвал спорткомплекса
metisss
сообщение 20.1.2013, 15:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166883



Здравствуйте.
Подскажите как рассчитать подпор воздуха в лестничную клетку ведущую в подвал спорткомплекса из 1го этажа,к какому типу отнести такую лестничную клетку, если при выходе из подвала на первый этаж имеется тамбур-шлюз,а в подвале его нет???
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 21.1.2013, 18:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



А Вы уверены, что подпор при пожаре нужен в лестничную клетку, а не в тамбур-шлюз?

Согласно СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования:
7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
...е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы.

Тамбур-шлюза достаточно одного и он должен быть 1-го типа, где он располагается до лестницы или после - не важно.

Скорость через одну открытую дверь должна быть не менее 1,3м/с, при закрытой двери давление между дверьми тамбур-шлюза и помещениями, куда эти двери выходят должно быть от 20 до 150Па. Воздух подаётся в нижнюю часть тамбур-шлюза.

При расчёте необходимо учесть неравномерность распределения скорости воздуха через открытую дверь. Я беру запас на это по производительности вентилятора 20%, хотелось бы взять запас побольше, но и так вечные проблемы с проводкой воздуховодов и размещением оборудования.

Сообщение отредактировал WasserWolf - 21.1.2013, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
metisss
сообщение 21.1.2013, 19:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166883



у меня по заданию спорткомплекс,и я не уверен,что в его подвале хранятся горючие и взрывоопасные вещества,так в этом случае можно ли следовать пункту е) (в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы)

Сообщение отредактировал metisss - 21.1.2013, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
metisss
сообщение 21.1.2013, 20:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166883




у меня по заданию спорткомплекс,и я не уверен,что в его подвале хранятся горючие и взрывоопасные вещества,так в этом случае можно ли следовать пункту е) (в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы)
где мне осуществлять подпор в тамбур-шлюзе или лестничной клетке???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
metisss
сообщение 21.1.2013, 22:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166883



Народ помогите разобраться,а то я что то реально запутался helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 23.1.2013, 14:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Если в подвале не хранятся или не применяются предметы, которые могут гореть , то подпор не нужен. Но ИМХО подвал спорткомплекса может использоваться для спортинвентаря, который является горючим, там может быть архив, там может быть деревянная мебель и т.д.

С чего вообще решили, что подпор нужен? Было предписание пожарного инспектора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных