А Вы уверены, что подпор при пожаре нужен в лестничную клетку, а не в тамбур-шлюз?
Согласно СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования: 7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать: ...е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы.
Тамбур-шлюза достаточно одного и он должен быть 1-го типа, где он располагается до лестницы или после - не важно.
Скорость через одну открытую дверь должна быть не менее 1,3м/с, при закрытой двери давление между дверьми тамбур-шлюза и помещениями, куда эти двери выходят должно быть от 20 до 150Па. Воздух подаётся в нижнюю часть тамбур-шлюза.
При расчёте необходимо учесть неравномерность распределения скорости воздуха через открытую дверь. Я беру запас на это по производительности вентилятора 20%, хотелось бы взять запас побольше, но и так вечные проблемы с проводкой воздуховодов и размещением оборудования.