Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, необходима Ваша помощь в вопросе связанном с микроклиматом внутрипроизводственных помещений.
Сам же вопрос у меня возникает следующий: по микроклимату на производстве есть требования предъявляемые по ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», где приводится таблица "Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений" - но тут значения температуры и относительной влажности указаны в пределах оптимальных норм (пример: категория работ -Средней тяжести - II а- температура 18-20*С - относительная влажность 40-60% - (оптимальные параметры)...) Правильно ли я понимаю, что при температуре 22*С оптимальным условиям для комфортного восприятия для человека будет 40% отн.влажности? следовательно для 24*С является 60%?
Пытаясь найти более подробное объяснение - наткнулся на разную литературу, где приводится таблица "Зависимость субъективных ощущений человека от параметров рабочей среды" но в ней примерно указано восприятие человека одной температуры при разных показателях отн.влажности воздуха, но опять же заставило задуматься одно что при трех разных температурах показатели естественно разнятся (прим.: при 21*С и 40%отн.вл. - ниаболее приятные ощущения; при 24*С и 20%отн.вл. - отсутствие неприятных ощущений; а при 30*С и 25%отн.вл. - так же неприятные ощущения отсутствуют) смущает разница между показателями отн. влажности данной таблицы. Может есть определенная формула, или более точные условия при какой температуре какой % влажности более оптимальный для комфортного восприятия. Благодарю за внимание!
|
|
|
|
|
21.1.2013, 14:00
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Держите влажность вблизи центральной точки, 50%, если имеете такую возможность.
Взаимодействие температуры и влажности обычно происходит на границах диапазонов, т.е. вдали от комфорта. Зачем вам это? Комфорт лучше.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 85907

|
Спасибо Alem, данным вопросом озаботился из-за того, что провожу исследование для научной работы и поэтому желательна более точная информация, к сожалению экспериментальным путем получить не представляется возможности, а в технической и научной литературе пока ничего не нашел.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(alem @ 21.1.2013, 15:00)  Держите влажность вблизи центральной точки, 50%, если имеете такую возможность.
Взаимодействие температуры и влажности обычно происходит на границах диапазонов, т.е. вдали от комфорта. Зачем вам это? Комфорт лучше. Логично и .. практично. Формулы или зависимости наверняка существуют, но практического интереса врядли представляют, т.к. в них по-видимому и куча других факторов учитывается, "объять" которые в практических расчетах может не представиться возможным или целесообразным. Поэтому усреднили и дали диапазоны. И овцы целы, и волки сыты. В смысле и потребителям комфортно, и "предоставителям" есть маневр. Такая моя версия. Вот возьмем 20 человек в помещении (с равномерными параметрами по всей площади, разумеется) Положим 23 на 50% держим, но все равно найдутся такие. которым что-то не так. Проверено на практике. А за табличку эту спасибо, нашел, приму к сведению. Ооо... для научной работы... простите, зря писал.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 21.1.2013, 14:34
|
|
|
|
|
21.1.2013, 14:56
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(wizup @ 21.1.2013, 12:32)  Спасибо Alem, данным вопросом озаботился из-за того, что провожу исследование для научной работы и поэтому желательна более точная информация, к сожалению экспериментальным путем получить не представляется возможности, а в технической и научной литературе пока ничего не нашел. Комфорт - понятие не вполне конкретное. Уж очень много факторов влияет на то что человек считает "комфорт". ГОСТ и санпин например учитывают только один из них - уровень физической нагрузки. А еще ведь надо учитывать уровень психоэмоциональной нагрузки, возраст, состояние вегетативной нервной системы, состояние здоровья и т.д. Боюсь сложная у Вас тема для исследований.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(JJJJ @ 21.1.2013, 15:56)  ... и т.д. подвижность воздуха, колебания температуры, температуры ограждающих конструкций, пол, предпочтения в одежде и обуви, день недели, как сыграли наши вчера...
|
|
|
|
|
21.1.2013, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 85907

|
Ну да, тема не из простых))... zaharov63 - нет, не зря)) тут каждое мнение интересно, да и по сути вы правы.. Просто, повторюсь, для исследование нужны данные на которые можно ссылаться, в которых отражена зависимость температуры и отн.влажности и восприятие человеком при разных условиях: изменение одного или сразу двух параметров. А ссылаться получается или на данные полученные экспериментальным путем, или же на источник.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 15:46
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Похоже вы 6не поняли. Задача то со многими переменными. А потому нет и не может быть такой таблицы. Температура и влажность это точка на диаграмме влажного воздуха. ГОСТ дает зону на этой диаграмме в пределах которой человек, в состоянии определенной физической нагрузки чувствует себя комфортно. Но остальные факторы, которые были перечисленны выше, остались за скобками. А ведь от них будет зависеть какую точку в пределах зоны можно назвать комфортной.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 85907

|
Спасибо, уяснил))
|
|
|
|
|
21.1.2013, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Вот у Богословского и др. "Кондиционирование воздуха и холодоснабжение" есть об этом (зона на диаграмме) и другом в пар.1 и 2. И даже о динамическом микроклимате: "периодическое изменение параметров в помещении оказывает положительное влияние на самочувствие людей... Монотонное выдерживание параметров внутренней среды снижает рабочую активность человека и его сопротивляемость к заболеваниям...". Вот, хорошо, что заглянул, распечатаю и повешу на производстве.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 85907

|
Цитата(zaharov63 @ 21.1.2013, 16:22)  Вот у Богословского и др. "Кондиционирование воздуха и холодоснабжение" есть об этом (зона на диаграмме) и другом в пар.1 и 2. И даже о динамическом микроклимате: "периодическое изменение параметров в помещении оказывает положительное влияние на самочувствие людей... Монотонное выдерживание параметров внутренней среды снижает рабочую активность человека и его сопротивляемость к заболеваниям...". Вот, хорошо, что заглянул, распечатаю и повешу на производстве.  Спасибо большое!))
|
|
|
|
|
23.1.2013, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Рекомендую посмотреть ISO 7730. Там есть показатель PMV - прогнозируемая средняя оценка комфортности. Расчетные формулы и методики - там есть.
PMV = [0,303∙exp(-0,036∙M)+0,028] В Украине с 2013г этот стандарт введен в действие. Михаил
|
|
|
|
|
23.1.2013, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 85907

|
Цитата(kord @ 23.1.2013, 14:28)  Рекомендую посмотреть ISO 7730. Там есть показатель PMV - прогнозируемая средняя оценка комфортности. Расчетные формулы и методики - там есть.
PMV = [0,303∙exp(-0,036∙M)+0,028] В Украине с 2013г этот стандарт введен в действие. Михаил Спасибо!
|
|
|
|
|
  |