Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Сам в TAC Menta новичок, только разбираюсь. Не совсем понятно с доступом. Как бы мне создать переменную, которую я бы смог изменять в управляющей программе(Xenta401) и со скады, панели оператора. Есть ли возможность?

PVB смогу менять со скады, но не знаю, как изменить в упр. программе.
XPR наоборот, в упр. программе меняю без проблем, а со скады недоступна..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
flomasterock
сообщение 22.1.2013, 7:57
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.4.2012
Пользователь №: 148783



Спецы, выручайте... сижу на объекте, вся работа стоит из-за этой грабли sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 23.1.2013, 10:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Клик по блоку, в свойствах ставишь две галки: Public - делает переменную сетевой и R/W - чтение-запись. Последняя не для всех типов доступна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flomasterock
сообщение 23.1.2013, 10:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.4.2012
Пользователь №: 148783



В том и дело, что RW доступно только в PVR, PVB, PVI. Мне нужно эти переменные записать в коде по какому либо условию и впоследствии изменять их значения со скады. К примеру, выставил бит, сбросил его со скады. Но у этих блоков нет входов же....

Сообщение отредактировал flomasterock - 23.1.2013, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 23.1.2013, 11:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



А зачем им входы? Со скады значение в сам блок прописывается, ана выходах любую логику обрабатывай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flomasterock
сообщение 23.1.2013, 11:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.4.2012
Пользователь №: 148783



входы зачем? а чтобы их значение изменить по условию из управляющей программы... по таймеру, например.

Сообщение отредактировал flomasterock - 23.1.2013, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 24.1.2013, 6:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Описывайте тогда задачу конкретнее. Будем решать. На сегодняшний день Вы не туда копаете. Для таймера есть отдельный блок в Менте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.1.2013, 8:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(flomasterock @ 23.1.2013, 12:29) *
входы зачем? а чтобы их значение изменить по условию из управляющей программы... по таймеру, например.

Вместо PVB используйте SR (с галочкой Public и R/W)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flomasterock
сообщение 12.2.2013, 15:18
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.4.2012
Пользователь №: 148783



Спасибо, помогло. Использовал SR для управления битом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 19:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных