> Построение АСУЭ на Modbus, Подбор преобразователя ипульсного сигнала
Rhbcnbyf
сообщение 22.1.2013, 4:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161283



Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом. Необходимо собрать в общую систему показания поквартирных теплосчетчиков Sonometer 1100 и счетчиков горячей и холодной воды с импульсным выходом. Наиболее удобным показалось использовать интерфейс ModBus с предлагаемым оборудованием http://www.ista-rus.ru/6648/ Единственное не нравятся преобразователи Pulsonic 2, т.к. к ним возможно подключить только один прибор учета, а хотелось бы как минимум два.
Предложите альтернативу преобразователям, кто чем пользуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Varnak
сообщение 22.1.2013, 6:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59871



В указанных Вами устройствах протокол Modbus не реализован. Вы Modbus с M-Bus не путаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rhbcnbyf
сообщение 22.1.2013, 7:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161283



Цитата(Varnak @ 22.1.2013, 13:05) *
В указанных Вами устройствах протокол Modbus не реализован. Вы Modbus с M-Bus не путаете?

Ой, конечно путаю. Извиняюсь за то, что ввела в заблуждение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 22.1.2013, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Реально ничем не пользовался, но поисковик много таких девайсов находит -

PADPULS M2:
http://www.boldringroup.it/files/allegati/...padpulse_2_.pdf
PADPULS4:
http://www.syxthsense.com/product/product_...22-PADPULS4.pdf
PadPuls M2:
http://9-74-207-82.ip.ukrtel.net/pdf/pasppm2c.pdf
M-Count 2C:
http://www.elsist.it/WebSite/Procedures/Fo...load&ID=451
Mbus Pulse Modules:
http://www.electrocom.dk/20-mbus-pulse-module.html
BTR Netcom S0/M-Converter :
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67621

Думаю любой не-китайский девайс будет прилично работать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rhbcnbyf
сообщение 23.1.2013, 2:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161283



Цитата(HVAC @ 22.1.2013, 21:49) *
Реально ничем не пользовался, но поисковик много таких девайсов находит -

Думаю любой не-китайский девайс будет прилично работать.


И я еще ни разу таким оборудованием не пользовалась. Больше всего переживаю будет ли исправно работать конвертор с другими преобразователями или может возникнуть конфликт?
Опыта в автоматизации ещё как-то ОЧЕНЬ мало sad.gif
Помогите бедной и несчастной чайничку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 23.1.2013, 8:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Кристина, а в какой стадии у вас находится этот проект? Вы точно уже решили что будете делать на оборудовании компании ИСТА - концентратор LS-250, СКАДА M-bus View? Или это тоже еще под вопросом? Какое общее количество счетчиков будет в системе?

Насчет того будут ли работать сторонние S0/Mbus преобразователи с концентратором LS-250 - правильнее всего задать вопрос производителю LS-250, если не смогут ответить - купите одну штуку преобразователя, отошлите им и попросите протестировать. В худшем случайе купите и протестируйте сами. Хоть я и думаю, что M-bus он и в африке M-bus, но в ваших силах сделать все, чтобы минимизировать риски и не попасть на деньги если закупленное оборудование потом не будет работать. И советы которые вам дадут на этом форуме - не самый надежный способ минимизации рисков (если речь идет об очень больших объемах закупки оборудования).

Сообщение отредактировал HVAC - 23.1.2013, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rhbcnbyf
сообщение 24.1.2013, 3:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161283



Цитата(HVAC @ 23.1.2013, 15:43) *
Кристина, а в какой стадии у вас находится этот проект? Вы точно уже решили что будете делать на оборудовании компании ИСТА - концентратор LS-250, СКАДА M-bus View? Или это тоже еще под вопросом? Какое общее количество счетчиков будет в системе?


Проект находится на начальной стадии. На счет оборудования никаких определенных рамок нет. Вообще сомневаюсь что его будут воплощать в жизнь, т.к. это у нас экспертиза такие требования в последнее время задает - для нее и делаем. Так что по поводу оборудования принимаются любые предложения. В системе будут: 125 теплосчетчиков, и по 125 на горячую и холодную воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 24.1.2013, 15:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Мы тоже начали делать такой же проект. Только счетчики ставим не только на отопление и воду. Еще и на электричество, газ, пар, сжатый воздух, холод - короче на все виды энергии, для каждых подразделений производства. Потом все виды энергии (кроме воды) будем переводить в МДж и получать KPI в MДж/кол-во выпущенной продукции.
При выборе оборудования отталкивались от того, чтобы интегрировать все это в уже существующие у нас системы BMS и PMS выполненные на контроллерах Sauter и Siemens соответственно и имеющие свои СКАДА WinCC и NovaPro соответственно. Счетчики закупили с интерфейсами не M-bus, a Modbus. Для счетчиков с импульсными выходами применили конвертеры S0/Modbus от ICPDAS серии M-7088D. Связанные по модбасу счетчики подключили к контроллерам Siemens и Sauter соответственно. Электрические - к сименсу, все остальные - к саутеру. Выведем все в СКАДА, будем видеть графики. Как-то так. Пока все еще в процессе монтажа, пусконаладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rhbcnbyf
сообщение 29.1.2013, 5:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161283



HVAC, спасибо за информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi