ОВешка
сообщение 22.1.2013, 17:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.7.2010
Пользователь №: 64485



Добрый день! Интересно ваше мнение....
В СП 7 определение воздушного затвора....
воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от верти­кального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в последнем, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления при пожаре вышележащих этажей.
Как вы считаете, обратный клапан подходит под это определение и, по сути, может являться воздушным затвором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.1.2013, 17:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ОВешка @ 22.1.2013, 16:24) *
Как вы считаете, обратный клапан подходит под это определение и, по сути, может являться воздушным затвором?

Нет. Затвор это спуск воздуховода вниз (дым идёт вверх и вниз он не опускается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 22.1.2013, 21:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Воздушный затвор - участок воздуховода (канала), обратный клапан - устройство (деталь системы ОВиК). У воздушного затвора есть высота (по расчету или через этаж или не менее 2м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 21.1.2015, 18:24
Сообщение #4


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Как думаете, такая схема жизнеспособна?
То есть я хочу, чтобы не ставить ОЗК в пределах квартиры, на приток и на вытяжку установить воздушные затворы.

Сообщение отредактировал retr - 21.1.2015, 18:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 12,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  ______454545454545454.JPG ( 31,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 16:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных