	 |  температура ГВС |  |  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 4:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. в нашей организации поставили приборы учета тепловой энергии. я являюсь ответственным за передачу данных, составление отчетов. у меня вопрос какая температура берется при расчете стоимости гикокалории на горячее водоснабжение?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 6:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				добавлю водоразбор подается по открытой схеме, объем считается как разница М1-М2, форму отчета прилагаю
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 111.txt  ( 6,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 275   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 8:24 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jura.min76 @ 23.1.2013, 4:30)  Добрый день. в нашей организации поставили приборы учета тепловой энергии. я являюсь ответственным за передачу данных, составление отчетов. у меня вопрос какая температура берется при расчете стоимости гикокалории на горячее водоснабжение? При открытом водоразборе есть две составляющих: тепловая энергия и химически подготовленная вода. На то и другое есть тариф. У нас что-то вроде 1100 за гигу тепла и 80 рублей за тонну воды. Т.е. то тепло, которое ушло с горячей водой оно уже сосчитано и нет никакой разницы какой температуры была вода.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 8:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 311
 Регистрация: 9.8.2010
 Пользователь №: 67623
 
 
 
  
 | 
				Или я не проснулся, или температура холодной воды в настройках счётчика установлена 50 градусов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 8:50 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(techgrouppts @ 23.1.2013, 8:42)  Или я не проснулся, или температура холодной воды в настройках счётчика установлена 50 градусов. Это Вы откуда вычислили?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 9:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				вместе с формой отчета я составляю еще один акт, акт снятия показаний, форму прикладываю, и внем вручную ввожу данные с теплосчетчиков, и где идут показания узла на горячее водоснабжения. массу я ввожу разность М1-М2. а что вводить где стоит кол-во теплоты?
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 9:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 311
 Регистрация: 9.8.2010
 Пользователь №: 67623
 
 
 
  
 | 
				Из великой формулы М1(Т1-Тх)-М2(Т2-Тх). Правда, я посчитал исключительно по первому дню отчёта.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 9:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 82
 Регистрация: 17.4.2010
 Пользователь №: 52818
 
 
 
  
 | 
				jura.min76, тепловычислитель рассчитывает количество потребленной тепловой энергии на Вашем объекте по формуле для закрытой схемы, т.е. Q = M1 *(h1-h2). Но т.к. на объекте имеется водоразбор, то к этому количеству тепла нужно добавить еще Qгвс= (M1-M2)*(h2-hх.в.).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 9:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 311
 Регистрация: 9.8.2010
 Пользователь №: 67623
 
 
 
  
 | 
				Если верить отчёту, из "показаний интеграторов" надо вводить: предыдущее - 3444, текущее - 4105, итого за период - 661 Гкал.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 9:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 82
 Регистрация: 17.4.2010
 Пользователь №: 52818
 
 
 
  
 | 
				Цитата Если верить отчёту, из "показаний интеграторов" надо вводить: предыдущее - 3444, текущее - 4105, итого за период - 661 Гкал. Но это только по отоплению, а по ГВС произвести расчет дополнительно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 10:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				по отоплению у меня вопросов нет. я просто ввожу данные с теплосчетчика и все. вопрос только по ГВС. я объем умножаю на 65гр и делю на одну тысячу. пример из отчета 1283.80*65/1000=83.45 ГКал
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 10:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 82
 Регистрация: 17.4.2010
 Пользователь №: 52818
 
 
 
  
 | 
				Не совсем правильно.1. В расчете температуру 65 замените на температуру в обр. тр-де (ср.) и выясните по поводу температуры хол. источника )может быть 0 или 5.
 2. В таблице указывается объем потребленного теплоносителя (м3), значит массу (т) нужно перевести в м3. В данном случае это будет 1303 м3 (давление 4,9 атм, температура ср. 56,6). Но в расчете используется масса, а не объем. Объем нужен для начисления за количество подпиточной воды.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 10:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				Марина, посчитайте пожалуйста сколько получится ГКал повашей схеме расчета
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 11:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 82
 Регистрация: 17.4.2010
 Пользователь №: 52818
 
 
 
  
 | 
				Qгвс= (M1-M2)*(h2-hх.в.)= 1283,8*(56,6-0)/1000=72,66 Гкалпри условии, что в отчетах температура хол. источника принимается за 0 и ЭСО потом производит перерасчет по фактической температуре хол. источника.
 
 Сообщение отредактировал Марина Sh - 23.1.2013, 11:03
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 11:20 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Марина Sh @ 23.1.2013, 9:31)  Но это только по отоплению, а по ГВС произвести расчет дополнительно. Не понял я что-то... зачем по ГВС дополнительно считать? Теплота сосочитана, объёмы тоже, КМ сам всё считатает и в отчёте все уже есть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 11:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 82
 Регистрация: 17.4.2010
 Пользователь №: 52818
 
 
 
  
 | 
				Формула, по которой данный тепловычислитель рассчитывает количество потребленной тепловой энергии, это формула для закрытой схемы, т.е. Q = M1 *(h1-h2). Проверьте. Это означает, что все кол-во сет. воды М1 должно возвратиться обратно, т.е. М1=М2, но в данном случае М1-М2=1283,8 т. Вот за тепловую энергию этого теплоносителя и нужно заплатить дополнительно. Если бы формула расчета была другой (по открытой схеме) Q=M1*(h1-hх.в) - M2*(h2-hхв), в этом случае ничего досчитывать было бы не нужно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 11:41 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Марина Sh @ 23.1.2013, 11:27)  Формула, по которой данный тепловычислитель рассчитывает количество потребленной тепловой энергии, это формула для закрытой схемы, т.е. Q = M1 *(h1-h2). Проверьте. Это означает, что все кол-во сет. воды М1 должно возвратиться обратно, т.е. М1=М2, но в данном случае М1-М2=1283,8 т. Вот за тепловую энергию этого теплоносителя и нужно заплатить дополнительно. Если бы формула расчета была другой (по открытой схеме) Q=M1*(h1-hх.в) - M2*(h2-hхв), в этом случае ничего досчитывать было бы не нужно. да, точно, только обратил внимание, что это не привычный КМ-5-4,  а КМ-9 ))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 11:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				Спасибо Марина завтра буду звонить в ЭСО еще там проконсультируюсь
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 11:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Автор не написал по какой формуле считает теплосчетчик. КМ "знает" несколько формул, также можно "задать" Т холодной воды... Можно предположить из расчпечатки M = Q/dT * 1000 ,что тепло посчитано по формуле Q = M1 *(h1-h2)Помоему, лучше проверить, либо в теплосчетчике неправильна выбрана формула, либо это в ПО форма отчета с Q1.
 
 Автор???
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				сейчас паспорт подниму вот алгоритм расчета
				
				
				
 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Проект? У вас же написано M гвс(ут) * (h2 - hх) /1000 = Qгвс(ут) , т.е. по температуре обратки Т2. Если ЭСО разрешает     так вам выгодней.. могут по Т1 потребовать. С вашими средствами измерений можно полный учет вести (кроме потерь в теплосетях)... настроить теплосчетчик по открытой схеме считать. PS холодная вода.. у нас принято у потребителя в настройках счетчика - зимой 5 гр, летом 15гр. вот 0 гр. нигде не встречал, этоже лед, кажется даже в антарктическом океане +2    Сообщение отредактировал Altelega - 23.1.2013, 12:45 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 13:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата так вам выгодней.. могут по Т1 потребовать.  поправлюсь, пока не запинали) просто под рукой нету правил учета, чтобы посмотреть формулу... этого приборно-расчетного способа... и не могу точно указать. но раз так говорят и пишут Т2, значить правильно Т2     по Т2 более менее честно. При открытом водоразборе вода берется и с подачи и с обратки, на подаче расходомер "заметит" водоразбор, и посчитает тепло, какбы вместе с отоплением...
				Сообщение отредактировал Altelega - 23.1.2013, 13:08 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 8:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				Был сегодня в ЭСО, остановились на том что бы считать Тгор.в 65гр. в связи с соответствующим распоряжением городской администрации.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 8:57 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jura.min76 @ 24.1.2013, 8:55)  Был сегодня в ЭСО, остановились на том что бы считать Тгор.в 65гр. в связи с соответствующим распоряжением городской администрации. Хорошо что не 75, которые СНиП допускает)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 9:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 82
 Регистрация: 17.4.2010
 Пользователь №: 52818
 
 
 
  
 | 
				  При чем здесь гор. администрация, и температура теплоносителя на ГВС? У Вас в проекте указана температура теплоносителя в обратном трубопроводе, проект был согласован с ЭСО. Вот и расчет потребленной тепловой энергии нужно вести в соответствии с проектом.  Если Ваша организация готова переплачивать за лишние 11 -17 Гкал за данный период, то ...  А в марте, апреле переплата еще больше будет.
				Сообщение отредактировал Марина Sh - 24.1.2013, 9:14 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 9:17 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Марина Sh @ 24.1.2013, 9:12)    При чем здесь гор. администрация, и температура теплоносителя на ГВС? У Вас в проекте указана температура теплоносителя в обратном трубопроводе, проект был согласован с ЭСО. Вот и расчет потребленной тепловой энергии нужно вести в соответствии с проектом.  Если Ваша организация готова переплачивать за лишние 11 -17 Гкал за данный период, то ...  А в марте, апреле переплата еще больше будет.Так ведь неизвестно с какой температурой был возоразбор, может он с подачи был? По хорошему-то нужно в точках водоразбора установить расходомеры и зацепить на ещё один теплосчётчик, а допуск получать уже на оба-два. У нас пара таких объектов есть, где нагрузка ГВС не попадает в погрешность.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 9:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1186
 Регистрация: 11.4.2011
 Пользователь №: 103012
 
 
 
  
 | 
				автор, вы бы схемку набросали, как у вас приборы расположены в узле учета, можно было бы понять где на отопление, где на гвс что и как считается...и да, когда стоит счетчик, постановления как бы побоку, он считает факт. Единственное что допускается вносить в прибор, это температура холодного источника, поскольку на объекте температуру его замерять невозможно
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 9:25 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dede @ 24.1.2013, 9:19)  автор, вы бы схемку набросали, как у вас приборы расположены в узле учета, можно было бы понять где на отопление, где на гвс что и как считается...и да, когда стоит счетчик, постановления как бы побоку, он считает факт. Единственное что допускается вносить в прибор, это температура холодного источника, поскольку на объекте температуру его замерять невозможно
 Так из отчёта видно же, два расходомера и два датчика температуры. Такая схема используется на больших расходах.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 9:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1186
 Регистрация: 11.4.2011
 Пользователь №: 103012
 
 
 
  
 | 
				Для чего разделять гвс и отопление? Там разные тарифы что ли?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 10:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 28.3.2012
 Из: кемерово
 Пользователь №: 145250
 
 
 
  
 | 
				скидываю схему присоединения одного из теплосчетчиков и форму отчета с этого теплосетчика, на этом узле ГВС с циркуляцией на ГВС стоят два расходомера, но для чего не пойму. и еще раз... надо ли при таком алгоритме вычислений, отдельно считать гикокалории на ГВС или только объем.
				
				
				 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |