Марина Sh
сообщение 24.1.2013, 10:49
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата(jura.min76 @ 23.1.2013, 13:17) *
пример из отчета 1283.80*65/1000=83.45 ГКал

Представьте в апреле температура в обратном тр-де будет, допустим, 45 С (расход оставим тот же), тогда потребленная тепловая энергия на водоразбор и утечки составит Q=1283,8*(45-0)/1000=57,8 Гкал. Разница составит уже 25,6 Гкал. А если взять температуру хол. воды 5 С, то Q=1283,8*(45-5)/1000=51.3 Гкал. Вы переплатите за 32 Гкал. Вообщем, Вам решать.

Сообщение отредактировал Марина Sh - 24.1.2013, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 24.1.2013, 11:12
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Марина а вам не кажется что в алгоритм вычисления тепплосчетчика уже заложен расчет ГВС и ничего дополнительно вычислять не надо кроме объема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 24.1.2013, 11:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Давайте посмотрим на формулу расчета количества потребленной тепловой энергии из проекта: W = Wи + Wп + (mгв + mу) х (h2 - hхв) х 0.001
Она почти один в один повторяет формулу (3.1) "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя". Ваша ЭСО проект проверила и согласилась с такой формулой вычисления тепловой энергии.
Первое слагаемое Wи -это тепловая энергия, которую вычисляет Ваш теплосчетчик вот по этой формуле Wи=m1*(h1-h2)*0.001 Подставим числа из распечатки ( возьмем из строки итого) Wи=22621,2*(85,8-56,6)*0.001=660,5 Гкал. Это первое слагаемое, второе- это теплопотери, а третье- это именно то что вы должны досчитать вручную. И обратите внимание на h2 - это энтальпия теплоносителя именно в обратном трубопроводе, а не в трубопроводе ГВС! И брать температуру t2 постоянной 65С нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 24.1.2013, 11:45
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата(jura.min76 @ 24.1.2013, 14:12) *
ничего дополнительно вычислять не надо кроме объема?

До недавнего времени у нас, например, оплата шла за Гкал и м3 подпиточной воды, а теперь 1 м3 горячей воды стоит 106 руб. Выясните в своей ЭСО как у Вас и за что производится оплата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 24.1.2013, 12:01
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Нужно проверить какой алгоритм настроен в теплосчетчике. Если Q = M1(h1-h2) то тепло в гвс нужно досчитывать вручную (M1-M2)(h2-hх) т.е. по температуре обратки. Иначе вы будете переплачивать за несуществующие Гкал. По распечатке у вас такой алгоритм настроен.
Предлагаю настроить теплосчетик для открытой схемы Q = М1*(h1-hx) - M2*(h2-hx), это суммарное тепло гвс и отопления. Это теже Qи + (Mгвс-Mут)(h2-hх) как в проекте , обычная математическая перестановка, т.е. проекта не меняет.
Тогда можно будет считать тепло гвс по 65 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных