Приложение А определяет только необходимость АПТ. Далее Вам необходимо сделать выбор из систем порошковое, аэрозольное, газовое, воднодисперсионное, водяное. Далее идет в хорд СП1 сами найдете пункт. Количество людей , принимаемое для расчета времени эвакуации, в торговых центрах следует принимать из расчета 3 м2 , включая площадь, занятую оборудованием. Итого, для вашего случая - 2000 человек. П.14.5 СП5 не допускает одновременное применение систем порошкового, аэрозольного и газового пожаротушения с системами дымоудаления. Далее читаете про порошок и аэрозоль и находите ограничение по применению в помещениях, где может прибывать не более 50 человек. Итого остается: газовое, если нет дымоудаления, воднодисперсионное, водяное. Делайте выбор.
|