> пожаротушение супермаркета (АПТ)
Len40
сообщение 23.1.2013, 6:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Имеется такая ситуация: предполагается строительство супермаркета общей площадью примерно 6000м2 на первом этаже жилого дома... так вот, я не совсем опытный специалист в сфере систем автоматического пожаротушения, хотелось бы узнать как определить необходимо ли там устраивать системы апт и где это можно прочитать? и как определить какая система нужна, водозаплненная либо порошковая? подскажите пожалуйста,за ранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2013, 6:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Len40 @ 23.1.2013, 7:14) *
где это можно прочитать?

СП 5.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Garik003
сообщение 23.1.2013, 9:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174193



необходимо водяное пожаротушение и противопожарный водопровод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 23.1.2013, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Цитата(aminopower @ 23.1.2013, 6:53) *
СП 5.13130.2009


Что касается площади, со скольки квадратов требуется система водяного АПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2013, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Len40 @ 23.1.2013, 12:35) *
Что касается площади, со скольки квадратов требуется система водяного АПТ?

Приложение А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel2012
сообщение 27.1.2013, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652



Приложение А определяет только необходимость АПТ. Далее Вам необходимо сделать выбор из систем порошковое, аэрозольное, газовое, воднодисперсионное, водяное.
Далее идет в хорд СП1 сами найдете пункт. Количество людей , принимаемое для расчета времени эвакуации, в торговых центрах следует принимать из расчета 3 м2 , включая площадь, занятую оборудованием. Итого, для вашего случая - 2000 человек.
П.14.5 СП5 не допускает одновременное применение систем порошкового, аэрозольного и газового пожаротушения с системами дымоудаления.
Далее читаете про порошок и аэрозоль и находите ограничение по применению в помещениях, где может прибывать не более 50 человек.
Итого остается:
газовое, если нет дымоудаления,
воднодисперсионное,
водяное.
Делайте выбор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 28.1.2013, 8:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



ВОДА однозначно
спринклерная водозаполненная система, совмещенная с внутренним противопожарным водопроводом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274