Giedi Prime
сообщение 15.10.2006, 21:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Возник вопрос - какова более-менее приемлемая длина горизонтальнй системы отопления с попутным движением теплоносителя (циркуляция принудительная)?

Ситуация такова:
Ветка (сталь) длиной 70 метров. G=420 кг/ч. 10 шт МС 140 с термостатами. Не сильно протяженная ветка будет? Как она себя поведет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri_F7
сообщение 15.10.2006, 23:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2006
Пользователь №: 2867



Если циркуляционный насос обеспечивает гидравлический режим, а трубопроводы изолированны, и вопросов не должно быть.
Считайте тепловые потери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri_F7
сообщение 15.10.2006, 23:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2006
Пользователь №: 2867



Ну и гидравлику тоже. Встречаются и более протяжённые участки, хотя сам стараюсь избегать такого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 16.10.2006, 14:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



у меня 90 м работала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 16.10.2006, 16:12
Сообщение #5


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Цитата(Kks @ Oct 16 2006, 15:42 )
у меня 90 м работала

90 м это циркуляционное кольцо? или от ИТП до последнего прибора и обратно еще 90??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 16.10.2006, 17:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Цитата(Yuri_F7 @ Oct 16 2006, 00:38 )
Считайте тепловые потери

Дык расход и взял по теплопотерям. Как же иначе?
В моем случае 70 м - циркуляционное кольцо (одна ветка тобишь). От запорного до балансового вентиля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 17.10.2006, 9:11
Сообщение #7


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Цитата(Yuri_F7 @ Oct 16 2006, 00:51 )
Встречаются и более протяжённые участки, хотя сам стараюсь избегать такого

А что можно сделать, если дом протяженный, а ИТП находится скраю дома??? Сам сейчас над этим думаю, но мне кажется что попутная схема при правильном расчете может работать, даже если ветка очень протяженная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 17.10.2006, 9:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



будет работать любая система если сопротивление сети меньше располагаемого напора
Просто в протяженных домах по возможности рекомендуют пофасадное отопление и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных