> Сильно греются автоматы
Гость_Iroha_*
сообщение 24.1.2013, 20:57
Сообщение #31





Guest Forum






Это про ТДМ ? Чисто внешне мне последнее время ТДМ нравится, наверно потому что напоминает LS/


Сообщение отредактировал Iroha - 24.1.2013, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 24.1.2013, 20:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(kav1 @ 24.1.2013, 19:44) *
Прогружали брендовые зарубежные...

А вы не обращали внимание, что кроме наших, нагрузочные комплекты никто не выпускает (я по крайней мере импортных не встречал, если есть просветите). Может быть это о чем то говорит? может быть всякие сертификаты исо, тювсерв и т.п., подтверждает что брендовые (не левак) автоматы с заводов выходят с заявленными характеристиками ?
и только мы их почему то по старинке прогружаем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 24.1.2013, 21:01
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(йцукен @ 24.1.2013, 22:56) *
Шило на мыло...

Обоснуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 24.1.2013, 21:08
Сообщение #34


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 20:57) *
Это про ТДМ ? Чисто внешне мне последнее время ТДМ нравится, наверно потому что напоминает LS/

Вадим Морозов - один из учредителей IEK.
Несколько лет назад создал компанию TDM.
Чисто внешне, автоматы TDM заметно лучше, чем IEK. rolleyes.gif

Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 21:01) *
Обоснуйте.

Хорошо. rolleyes.gif
Но тогда уточняющий вопрос Вам - чего ВЫ хотите этим добиться? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 24.1.2013, 21:11
Сообщение #35





Guest Forum






Чиста шильдика , декрафт, иек , тдм и прочее, у людей эти бренды с дешманом ассоциируются.

Сообщение отредактировал Iroha - 24.1.2013, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 24.1.2013, 21:15
Сообщение #36


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 21:11) *
Чиста шильдика , декрафт, иек , тдм и прочее, у людей эти бренды с дешманом ассоциируются.

Их проблемы... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 24.1.2013, 21:17
Сообщение #37





Guest Forum






Ну в общем я объяснил, поясните и Вы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 24.1.2013, 21:21
Сообщение #38


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 21:17) *
Ну в общем я объяснил, поясните и Вы.

Хорошо. Завтра. rolleyes.gif
А сейчас пора спать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 1:00
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(йцукен @ 24.1.2013, 17:36) *
Я бы поставил любые другие автоматы, в происхождении которых я уверен на 100%. rolleyes.gif
У недорогих автоматов - типа IEK, например, rolleyes.gif , есть одно неоспоримое преимущество - их очень невыгодно подделывать.
Поэтому на подделку автоматов IEK в наше время нарваться практически невозможно. rolleyes.gif
Хотя, лет 10 назад, и такое имело место быть...

Как-то в угоду Заказчику (ну вот укупил он, шо ж поделать), поставили на частотничек 400 кВт IEK-овский автоматик. Перегрев-отстрел, перегрев-отстрел; Глянули тепловизором - греются именно контакты; выкинули IEK, поставили Hyundai... Никаких перегревов, работает...
Потом попробовали (опять же ж...) PF... Ничего так, на 315-киловаттниках полёт нормальный... Не греются. При прогрузке "разлет" в пределах нормы... Поставщик быстро "прохавал" тенденцию, и теперь "мелкие" автоматы ставим тоже PF... нареканий пока нет: на полсотни один "кривой" - не страшно...
Контакторы от IEK... Нет, ребята/девчата, это всё, что угодно, только не контакторы. Для мощностей от 132 кВт используем рубильники Socomec с мотором. Да, идиотизм. Но, таки надежно, более чем. Заказчику нравицца. "Мелкие" контактора - всё, что в данный момент есть у поставщика, кроме IEK...
Клеммники... ЗНИ. Таки ЗНИ, а шо делать, специфика: коммунхоз, однако... Даже если при выбраковке выкидывать до 5%, всё равно получается дешево и сердито. Заказчик доволен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 1:07
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(zadvor @ 24.1.2013, 20:58) *
А вы не обращали внимание, что кроме наших, нагрузочные комплекты никто не выпускает (я по крайней мере импортных не встречал, если есть просветите). Может быть это о чем то говорит? может быть всякие сертификаты исо, тювсерв и т.п., подтверждает что брендовые (не левак) автоматы с заводов выходят с заявленными характеристиками ?
и только мы их почему то по старинке прогружаем..

Наследие совеццкой эпохи... Доверяй, но опосля ОТК и Госприемки проверяй... Как там протокол прогрузки назывался? Форма 23ф, вроде как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 1:17
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(йцукен @ 24.1.2013, 19:03) *
автоматы Вы прогружали, и получили 10% newconfus.gif брака?
И как именно Вы это делали?

Опять же, годный, правильный, прогрузочный комплект - солевой реостат, ТОН, стрелочные зеркальношкальные приборы класса 0,5...1. Это ж музейный экспонат, если шо... Опять же, поверке подлежат... Кто-то старой доброй поверкой сейчас занимается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 25.1.2013, 7:24
Сообщение #42


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(BROMBA @ 25.1.2013, 2:00) *
Как-то в угоду Заказчику (ну вот укупил он, шо ж поделать), поставили на частотничек 400 кВт IEK-овский автоматик. Перегрев-отстрел, перегрев-отстрел; Глянули тепловизором - греются именно контакты; выкинули IEK, поставили Hyundai... Никаких перегревов, работает...

Удивительно, да? rolleyes.gif
IEK - на 800А отрубает, а Hyundai на 1000А - нет...
Значит, IEK - говно. rolleyes.gif
BROMBA, Вы ж специалист-практик, ну как можно такие смешные выводы делать? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
El Paraiso
сообщение 25.1.2013, 7:59
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178721



Цитата(йцукен @ 25.1.2013, 7:24) *
Удивительно, да? rolleyes.gif
IEK - на 800А отрубает, а Hyundai на 1000А - нет...
Значит, IEK - говно. rolleyes.gif
BROMBA, Вы ж специалист-практик, ну как можно такие смешные выводы делать? rolleyes.gif


не буду перехваливать ИЭК, но качество по большинству позиций существенно повысилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kav1
сообщение 25.1.2013, 9:23
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607



Цитата(zadvor @ 24.1.2013, 21:58) *
А вы не обращали внимание, что кроме наших, нагрузочные комплекты никто не выпускает (я по крайней мере импортных не встречал, если есть просветите). Может быть это о чем то говорит? может быть всякие сертификаты исо, тювсерв и т.п., подтверждает что брендовые (не левак) автоматы с заводов выходят с заявленными характеристиками ?
и только мы их почему то по старинке прогружаем..

Не так давно сдавал свои локальные объекты на одном из ныне строящихся объектов энергетики в Сибири. Главным инвестором и заказчиком является крупный европейский энергетический концерн. Ген. наладчиком серьёзная профильная организация из Новосибирска (спецы там очень грамотные). Всё оборудование западных брендовых производителей. Так вот там каждый автоматический выключатель (модульный, защиты двигателя), независимо от производителя обязательно прогружается. Занимаются этой работой и Российские представительства западных мегабрендов (хоть и ворчат, но иначе не сдать). Мои подрядчики прогружали похожим набором, который озвучил BROMBA, только все приборы имели аттестаты (свидетельства) ФГУ «Менделеевский ЦСМ». Все данные по прогрузке заносятся в протоколы (токи срабатывания мгновенной (селективной) токовой отсечки, время мгновенной (селективной) токовой отсечки). Далее актируются. Так что это не советские пережитки, а реальность. При таком подходе «леваки» отсекаются… Скоро этот объект частично введут в эксплуатацию весной-летом. По всем ТВ каналам начнут показывать «любителей» кнопку «пуск» нажать перед камерой… А пока там только профильные министры и губернаторы появляются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 25.1.2013, 9:55
Сообщение #45


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А по мне - так глупость...Если автоматы греются - то брак, значит а не автоматы..."Прогружать" их надо прогонкой 72 часа оборудования...На "короткое" их ловить - бессмысленно...Тем более в "полевых условиях"...А по номиналам - да Божеж мой! Я сам раздел электрики проектирую и знаю, что если на этапе проекта выловлены все "узкие места", то в-жизни уже такой запас по оборудованию получаем, что хоть загрузитесь, всё и так сработает...Там запасы просто космические...А если исходные данные неправильные, или на бумаге одно, а по-факту другое - так и никакие "прогрузки" не спасут...
Всякий, кто хоть раз сам выбирал автомат на двигатель или компрессор, знает, что максимальный рабочий ток и ток номинала автомата - это две большие разницы! rolleyes.gif И при этом ещё выбирают на максимум тока, а не на реальный - рабочий...Поэтому, если у Вас на реальном рабочем токе автоматы греются - то брак, однозначно...Что и понятно - "левые" автоматы они то как раз наработкой и вычисляются...И очень быстро...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 25.1.2013, 10:36
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Цитата(BROMBA @ 25.1.2013, 2:00) *
Контакторы от IEK... Нет, ребята/девчата, это всё, что угодно, только не контакторы. Для мощностей от 132 кВт используем рубильники Socomec с мотором. Да, идиотизм. Но, таки надежно, более чем. Заказчику нравицца. "Мелкие" контактора - всё, что в данный момент есть у поставщика, кроме IEK...

BROMBA, а чем плохи контакторы ИЭК? Интересуют "мелкие". Пропустил тему, где почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 11:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(йцукен @ 25.1.2013, 7:24) *
Удивительно, да? rolleyes.gif
IEK - на 800А отрубает, а Hyundai на 1000А - нет...
Значит, IEK - говно. rolleyes.gif
BROMBA, Вы ж специалист-практик, ну как можно такие смешные выводы делать? rolleyes.gif

А потроллить?
Один вот не повёлся, перепроверил...
Наладчик детектед! )))))
И потом: на рабочем токе 740А автомат на 800А греться не должен. Однозначно. А то, рекламировали как металлокерамику, а на поверку - обычные серебряннотехнические напайки... ай-ай-ай, нехорошо маленьких адманывать...

Сообщение отредактировал BROMBA - 25.1.2013, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 11:50
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Gribovms @ 25.1.2013, 10:36) *
BROMBA, а чем плохи контакторы ИЭК? Интересуют "мелкие". Пропустил тему, где почитать?

Тем, что условия работы - влажность, температуры за 50, пылюка, сероводород, коммунхоз, одним словом. Почему-то IEKи долго не живут. А Socomec'и живут.

Сообщение отредактировал BROMBA - 25.1.2013, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 11:58
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Usach @ 25.1.2013, 9:55) *
А по мне - так глупость...Если автоматы греются - то брак, значит а не автоматы..."Прогружать" их надо прогонкой 72 часа оборудования.....................................
Всякий, кто хоть раз сам выбирал автомат на двигатель или компрессор, знает, что максимальный рабочий ток и ток номинала автомата - это две большие разницы! rolleyes.gif И при этом ещё выбирают на максимум тока, а не на реальный - рабочий...Поэтому, если у Вас на реальном рабочем токе автоматы греются - то брак, однозначно...Что и понятно - "левые" автоматы они то как раз наработкой и вычисляются...И очень быстро...

Не, ну на частотниках, где нет прямого пуска, и токи никогда за номинал не выходят, греющиеся автоматы - однозначно шлак. Тогда уже - рубильник + предохранители, и то лучче...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 25.1.2013, 12:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(kav1 @ 25.1.2013, 10:23) *
...Так вот там каждый автоматический выключатель (модульный, защиты двигателя), независимо от производителя обязательно прогружается....

Ну хозяин - барин, хотят пусть грузят. У меня таких мыслей (прогружать импортные автоматы) за все время работы не возникало. один раз был в практике случай, сгорел шкаф (собирали и поставляли из Чернигова) управления вентиляторами (выгорел напрочь) стояли ИЕК на 63А - по остаткам видно было, что перегрев проводов и возгорание под ними случилось, заставил заводскую ЭТЛ грузануть, по результатм прогрузки ИЕК отключался только при больше 100А нагрузки, на замену ставили MOELLER (тоже грузанули - отключение 63,5 А) - вывод очевиден.
ЗЫ. Вчера привезли АББшный Emax E3 3200A PR122/LSI (еще 2 штуки на 2000А жду), даже не представляю как такие можно прогрузить (если бы зак потребовал)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 12:07
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(kav1 @ 25.1.2013, 9:23) *
Не так давно сдавал свои локальные объекты на одном из ныне строящихся объектов энергетики в Сибири. Главным Мои подрядчики прогружали похожим набором, который озвучил BROMBA, только все приборы имели аттестаты (свидетельства) ФГУ «Менделеевский ЦСМ». Все данные по прогрузке заносятся в протоколы (токи срабатывания мгновенной (селективной) токовой отсечки, время мгновенной (селективной) токовой отсечки). Далее актируются. Так что это не советские пережитки, а реальность. При таком подходе «леваки» отсекаются…

Ууууу... Как с родными повидались. Когда-то заказчику присралось прогружать 6-киловольтные шнайдеровские ячейки на подстанции зернового причала, да-да... Для вящей селективности и пущей надежности, доверия к шнайдеровским Sepam'ам ну вот не было... И таки прогружали. И таки в инструкциях, кстате, таки были методики прогрузки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 25.1.2013, 12:09
Сообщение #52


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(BROMBA @ 25.1.2013, 12:43) *
И потом: на рабочем токе 740А автомат на 800А греться не должен. Однозначно.

Вы за рабочим током на дисплее ПЧ наблюдали? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 25.1.2013, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 12:13
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(zadvor @ 25.1.2013, 12:04) *
ЗЫ. Вчера привезли АББшный Emax E3 3200A PR122/LSI (еще 2 штуки на 2000А жду), даже не представляю как такие можно прогрузить (если бы зак потребовал)...

Лехххко: комплект перечислен выше. Надо только в него добавить пару "косичек" с наконечниками, и годный трансформатор тока.

Цитата(йцукен @ 25.1.2013, 12:09) *
Вы за рабочим током на дисплее ПЧ наблюдали? rolleyes.gif

Не-а, не только: существующие трансформаторы тока и амперметры (до частотника, разумеецца) никто не демонтировал, однако, раз; клешти со стрелошным прибором тоже никто не отменял, два; так шо...

Давным-давно, когда еще ставили Lenze, заказчик подогнал со склада для них автоматы... АП-50(!). на 63А. А ток эти Lenze гребли 65...66,6А. АП-шки таки не грелись, но доставляли неиллюзорно: тепловая защита отрабатывала как по-писанному через пару-тройку суток... Пришлось "теплушки" из них повыковыривать... А Вы говорите...

Сообщение отредактировал BROMBA - 25.1.2013, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 25.1.2013, 12:35
Сообщение #54


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(BROMBA @ 25.1.2013, 13:13) *
Не-а, не только: существующие трансформаторы тока и амперметры (до частотника, разумеецца) никто не демонтировал, однако, раз; клешти со стрелошным прибором тоже никто не отменял, два; так шо...

Чё-то сомнительно мне, как Вы мощность 412кВт развили при токе до ПЧ 736А. rolleyes.gif
Цитата(BROMBA)
рекламировали как металлокерамику, а на поверку - обычные серебряннотехнические напайки... ай-ай-ай, нехорошо маленьких адманывать...

Не припомню, чтоб IEK про "металлокерамику" контактов где-то писал... rolleyes.gif
Вы это откуда взяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 12:59
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(йцукен @ 25.1.2013, 8:24) *
Удивительно, да? rolleyes.gif
IEK - на 800А отрубает, а Hyundai на 1000А - нет...
Значит, IEK - говно. rolleyes.gif
BROMBA, Вы ж специалист-практик, ну как можно такие смешные выводы делать? rolleyes.gif




Во! Оттакой раритет. Стоит перед частотничком 315 кВт, и, падлюка, не греется... Почему не греется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 25.1.2013, 13:03
Сообщение #56


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(BROMBA @ 25.1.2013, 13:59) *
Почему не греется?

Например, потому, что расцепитель электронный. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.1.2013, 13:10
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(йцукен @ 25.1.2013, 14:03) *
Например, потому, что расцепитель электронный. rolleyes.gif

И стоит он, судя по рискам, на самом минимуме....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 13:28
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(йцукен @ 25.1.2013, 14:03) *
Например, потому, что расцепитель электронный. rolleyes.gif

Или потому, что контакты добротные, и пружины таки из стали.

А вот, такой вот продукт навязчивой рекламы на жопках маршруток:



Тоже не греется... почему-то (132 кВт)...

А вот таки нашлось фото контакторов заместо Сокомеков:



А это отстояло, ну, года 4 на частотнике 55 кВт, и ни разу не нагрелось:



Да, китай, ну и шо? Работает? Работает, не греется, шо еще надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 13:43
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(йцукен @ 25.1.2013, 12:35) *
Чё-то сомнительно мне, как Вы мощность 412кВт развили при токе до ПЧ 736А. rolleyes.gif

Эээээ... Ммммм... Как-то вот так вот:



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 25.1.2013, 14:10
Сообщение #60


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(BROMBA @ 25.1.2013, 14:28) *
Или потому, что контакты добротные, и пружины таки из стали.

Неа... Не поэтому.
Во-первых, потому что нет теплового расцепителя, соответственно нет биметаллических пластин - печек.
Во-вторых, потому что, как верно заметил Сергей Валерьевич, указанный 630А автомат работает максимум на 500А, как у него регулятором выставлено. Это всего 79% номинального тока автомата.
Вот он и не греется.
ВА88-40 IEK на 800А, даже если предположить, что Вы действительно ток до ПЧ замеряли, работал на 92% номинального тока (736А). По паспорту на ВА88 погрешность срабатывания теплового расцепителя - +- 10%.
Из этого можно сделать вывод об исправности описываемого Вам автоматического выключателя - честно отключил нагрузку и уложился в заявленную погрешность. rolleyes.gif

Однако, я думаю, Вы лукавите. Скорее всего, Вы ток на дисплее ПЧ смотрели.
Как известно, любой ПЧ имеет собственное электропотребление, и для мощности 400кВт - совсем не маленькое.
Если просуммировать ток двигателя 736А + собственное потребление такого ПЧ (минимум 30-50А), то можно сделать вывод, что описываемый Вами автоматический выключатель не только исправен, но и довольно неплох. rolleyes.gif

Цитата(BROMBA @ 25.1.2013, 14:43) *
Эээээ... Ммммм... Как-то вот так вот:

А что это? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 25.1.2013, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных