> Подключение к наружному противопожарному водопроводу
Bornfly
сообщение 24.1.2013, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу проконсультировать в следующем. Есть наружный кольцевой противопожарный водопровод, запитанный от 2 РЧВ объемом 900 м3 каждый. Расчитан на пожаротушение железнодорожной станции и составляет 70 л/с. Напор в сети - 60м. Возможно ли подключение к нему для обеспечения внутреннего пожаротушения небольших зданий, требующих расхода 2,6 л/с на каждое здание и напора в 22 м. Владельцы этих сетей не хотят выдавать ТУ, говоря что в случае открытия задвижки в месте врезки произойдет гидравлический удар и система не будет работать! Как быть? Правы ли они?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.1.2013, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Думаю, регулятор давления решит эту проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bornfly
сообщение 24.1.2013, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



А где его нужно устанавливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.1.2013, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



На участке подключения, я полагаю. Вам же с 60 до 22 м надо напор уменьшить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bornfly
сообщение 24.1.2013, 12:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



Еще выяснились дополнительные условия - станционный противопожарный водопровод проложен высокого давления. как быть в таком случае? можно ли подключиться труюопроводом низкого давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.1.2013, 16:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Bornfly @ 24.1.2013, 11:47) *
Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу проконсультировать в следующем. Есть наружный кольцевой противопожарный водопровод, запитанный от 2 РЧВ объемом 900 м3 каждый. Расчитан на пожаротушение железнодорожной станции и составляет 70 л/с. Напор в сети - 60м. Возможно ли подключение к нему для обеспечения внутреннего пожаротушения небольших зданий, требующих расхода 2,6 л/с на каждое здание и напора в 22 м. Владельцы этих сетей не хотят выдавать ТУ, говоря что в случае открытия задвижки в месте врезки произойдет гидравлический удар и система не будет работать! Как быть? Правы ли они?

Они не правы. При открытии одного ПК никакого удара быть не может. Для снижения давления перед ПК достаточно установить дроссельную шайбу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных