Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормативные тепловые потери тепловой сети по приказу №325, Расчет потерь
gooreloov
сообщение 24.1.2013, 11:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.6.2012
Пользователь №: 153962



Всем доброго времени суток! Прошу помощи в следующей ситуации:
Имеется 4 листа (каждый лист это определенный интервал времени прокладки трубопроводов, например: 1, 2, 3 и 4). На каждом листе по 3 таблицы с данными.
В таблицах приведены значения теплового потока (то что мне нужно) в зависимости от диаметра трубопровода, температуры теплоносителя и периодом работы: >5000 часов и <5000 часов.

Нужно следующее: Создаю 5 лист, на котором в определенной ячейке мне нужно получит числовое значение теплового потока, находящееся в одной из 12 таблиц первых 4 листов.
Создаю 6 ячеек: А1:А6. Каждую ячейку хочу использовать как условие. Например:
1) Если ячейка А1=1 или (2, 3, 4) - это период прокладки трубопроводов, то ссылаться нужно на Лист 1 (2, 3, 4);
2) Если ячейка А2=1 или (2, 3) - тип прокладки трубопровода (надземная, подземная) ссылаться нужно на таблицу 1 или (2, 3)
3) Если ячейка А3=25 - это диаметр или (40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500), то ссылаться нужно на соответствующую строку "А" листа,выбранного в 1 пункте. (В данной таблице приведены значения теплового потока в зависимости от диаметра трубопровода, температуры теплоносителя)
4) Если ячейка А4=22, то нужно ссылаться на столбец с температурой 22.
5) Если ячейка А5=1 или 2 (Это будет время работы - >5000 часов и <5000 часов), то ссылаться нужно на вторую таблицу.
6) Если ячейка А6=от 20 до 50 - это температура нужно сослаться на столбец с данной температурой при нашем диаметре.
Во вложенном файле пока что одна таблица с моими данными.
Прошу помощи в написании условия.

Не тот файлик, вот правильный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.zip ( 59,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  ___________2_________2.1.zip ( 65,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery3420
сообщение 29.8.2015, 11:57
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.4.2009
Пользователь №: 32223



Для расчета нормативных тепловых потерь сработал в Excel расчет. Использовал для защиты в НКРЭ, еще при Украине. Используются макросы для интерполяции и других, некоторых расчетов.
Для определения теплофизических свойств воды использовался известный модуль vxwp.dll. В этом файле я его отключил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________2015___5.rar ( 304,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных