Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сколько одновременных пожаров?, Расход в режиме пожаротушения
Водяной
сообщение 16.10.2006, 9:05
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Два здания стоят рядом. В обоих пожаротушение 2х2,5л/с. В одном из них есть автоматическое пожаротушение. Запитка системы В1 из колодца на два здания. В этом колодце стоит гидрант.
На какой расход надо расчитать подводящий трубопровод В1, вернее на пожар в одном здании или в двух сразу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rector_*
сообщение 16.10.2006, 10:20
Сообщение #2





Guest Forum






На пожар в одном здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.10.2006, 11:59
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А чем можно обосновать, что в одном.
По СНиП Наружный водопровод количество пожаров зависит от количества жителей сидящих на ветке магистрального водопровода. Я врезаюсь в такую ветку. Я не знаю сколько человек живёт в этом районе.
По табл.5 до 10000чел - один пожар может быть, выше - 2. Т.е. могут гореть сразу два соседних здания. Как быть-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.10.2006, 13:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ Oct 16 2006, 12:59 )
По табл.5 до 10000чел - один пожар может быть, выше - 2. Т.е. могут гореть сразу два соседних здания. Как быть-то?

Да! Похоже в Вашем случае надо подстраховаться и рассчитывать участок водопровода от магистральной линии до колодца, в котором разделение на здания, на два пожара.

Если речь идет о том здании, в котором крышная котельная, то туда надо не менее 2 вводов, тогда все равно по 100 % на каждый. А может у Вас три ввода, тогда п. 7.4. СНиП 2.04.01-85* и только 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 16.10.2006, 13:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



Не надо рассматривать магистральный водовод как единственный источник. Сеть закольцована. Количество пожаров на кол-во жителей надо рассматривать для зоны водоснабжения в целом (если она изолирована), или населённого пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.10.2006, 8:21
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Гдеж такие данные взять, если я делаю отдельные два здания. Если так считать, то получается мин.2пожара, а так 3.
В любом случае тогда считать на два здания!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rector_*
сообщение 23.10.2006, 16:01
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Водяной @ Oct 17 2006, 09:21 )
В любом случае тогда считать на два здания!

Это получается что в обоих зданиях одновременно могут возникнуть по пожару в каждом здании отдельно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.10.2006, 16:25
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rector_*
сообщение 24.10.2006, 14:29
Сообщение #9





Guest Forum






В СНиПе учитывается что два пожара могут возникнуть на какой-то определенной территории (всяко не на площади равной двум зданиям) И возникновение пожаров будет по разным причинам, т.е. не так что пожар от одного здания перекинется на другое. У вас надеюсь между зданиями соблюдены противопожарные разрывы и расстояния?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.10.2006, 16:49
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В СНиПе пожар может возникнуть на территории района одновременно два раза - почему не в соседних домах? Где исключение. Этот вариант входит в нормы! А тем более может и перекинуться, расстояние между зданиями 8,5м. Старые здания реконструируются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rector_*
сообщение 26.10.2006, 10:20
Сообщение #11





Guest Forum






Не два раза, а два пожара.
А исключение. Почему в СНиПе при меньшем количестве жителей в жилых районах и небольшой площади промышленных и сельскохозяйственных предприятий принимается количество одновременных пожаров 1?!!!

а противопожарные разрывы и предусматриваются для того чтобы предотвратить распространение пожара с одного здания на другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.10.2006, 12:55
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(rector @ Oct 26 2006, 11:20 )
Почему в СНиПе при меньшем количестве жителей в жилых районах и небольшой площади промышленных и сельскохозяйственных предприятий принимается количество одновременных пожаров 1?!!!

Посчитали по вероятности и решили вот так разделить. Там умные чуваки сидели раньше. Настоящие бюрократы и бумагомаратели!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rector_*
сообщение 27.10.2006, 8:47
Сообщение #13





Guest Forum






Я свою точку зрения высказал, вы свою. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 27.10.2006, 13:11
Сообщение #14


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Водяной @ Oct 26 2006, 13:55 )
...Там умные чуваки сидели раньше. Настоящие бюрократы и бумагомаратели!

Почему сидели?...
СИДЯТ!!!
(ppd, подтвердите… biggrin.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 1.11.2006, 23:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



TO LITVINOV. biggrin.gif Принято...
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 2.11.2006, 0:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
Если речь идет о том здании, в котором крышная котельная, то туда надо не менее 2 вводов

Ольга, а это откуда? Это только российские нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.11.2006, 8:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Алиса-X @ Nov 2 2006, 00:03 )
Цитата
Если речь идет о том здании, в котором крышная котельная, то туда надо не менее 2 вводов

Ольга, а это откуда? Это только российские нормы?

А это из другого обсуждения.
У Водяного было 9-ти этажное здание с крышной котельной как раз в то время когда задавался вопрос. А здесь он пишет, что пожаротушение 2х2,5, значит в в 9 -ти этажке явно более 12 кранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 2.11.2006, 10:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



ясно biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 11:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных