> Максимальная мощность ВРУ общественного здания, нормативная документация
Botva
сообщение 26.1.2013, 20:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый день, интересует такой вопрос, существуют ли нормативы, ограничивающие мощность ВРУ для торгового центра. Проектируется торговый центр с расчетной мощностью порядка 9 МВт. Так вот, куратор по электрике со стороны подрядчика просит выполнить ввод 0,4 кВ четыремя линиями и посадить на 2 ВРУ, расположенных в одном месте, а уже оттуда делать распределение. Я ему предлагаю выполнить порядка 10 вводов (по 2 на каждый ГРЩ), причем разнести их в разные части здания. Как мне его переубедить???

Сообщение отредактировал Botva - 26.1.2013, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.1.2013, 23:14
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А зачем переубеждать? Торговый центр, это 100 раз переделка проекта. как минимум. Соглашайся с заказчиком, может всего 99 раз придется документацию переделывать. У вас еще распределения по потребителям не наступило. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.1.2013, 16:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33337
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы этими десятью кабелями собираетесь сколь ячеек позанять в ТП? А по ситуации там может быть весьма ограниченно и что б сильно не расширяться по ячейкам, то вот так вот... двумя кабелями. Только вот 9 мВт как то от одного Тп странно будет.А ТУ с низкой стороны даны или по высокой и как, где будущая граница и какая ситуация с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 29.1.2013, 8:16
Сообщение #4


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Заказчик хочет свести проблемы в одно помещение. Разумное желание, факт.
Проектант хочет распределить проблемы по зданию, но одновременно уменьшить их сложность. Тоже разумно.

В данной борьбе разумов я бы занял промежуточное положение, а именно:
Поставил независимые ВРУ в заведомо разделяемых зонах (этажи? большие секции, которые заведомо сохранятся? тут я пас). Но при этом - где-то в глубине подсознания я буду продолжать мечтать иметь единый ВРУ в одной точке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 29.1.2013, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Ставьте в помещении ВРУ сухие трансы, соединяйте все шинопроводами. может и через этажи есть смысл шинопровод кинуть для этажных ГРЩ - считать надо все + и -..

Вот типа как на фото:

Прикрепленный файл  IMG_0904.jpg ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32


Сообщение отредактировал zadvor - 29.1.2013, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных