> Перспективность работы по АВОК
Vano
сообщение 31.1.2013, 21:14
Сообщение #661


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Хитрый Лис @ 31.1.2013, 20:42) *
Во. HVAC а Вы не задумывались пойти в технадзор или еще какую службу заказчика. Принимать работы субчиков. И следить чтобы не было вот так:

Так он и так на в службе Заказчика - те косяки которые у него вылезли сам и проморгал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:17
Сообщение #662





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Никитос @ 31.1.2013, 21:57) *
Если б я был на месте Зака и мне такие цифры привели,то кое-кому пришлось ставить частотники эти себе на звонок дверной. Ну или на дверцу машины. За свой счет.
А проектировщик тот слабак. Ответить за своё решение не смог,не отбил контору и лицо своё не удержал.


Если б ты был на месте Зака - не сидел бы здесь сейчас, чувак)
А проектировщик слабак. Что и требовалось доказать)

Цитата(Vano @ 31.1.2013, 22:14) *
Так он и так на в службе Заказчика - те косяки которые у него вылезли сам и проморгал.


О чем я и говорил) Виноват всегда Зак) А проектировщик не виноват никогда) Браво, Иван) Высший класс) Переложить всю вину за проектные ошибки на Зака)

Сообщение отредактировал HVAC - 31.1.2013, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 31.1.2013, 21:18
Сообщение #663


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Иван, высший класс. В молодости (кто был молод, тот был и глуп), за такие уроки был очень благодарен, старшим товарищам. Иван, а Вы не собираетесь в другой теме поговорить о создании собственного дела. Поверьте старику Таратыркину, рынок через год два подойдет к своему дну. Кто сумеет создать структуры выдающие качественную продукцию, заложит фундамент успеха. Ныне существующие правила уже изжили себя, скоро по ним перестанут играть, ибо качество нижи низкого. Да и народ надо кормить, бо дюже злой он стал и голодный. Хотя возможно и ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 31.1.2013, 21:22
Сообщение #664





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
А в этом году на эти градирни будут установлены частотники, в прошлом году уже заложены в бюджет) Все у меня хорошо, уважаемый)


Кто бы мог подумать.Какая прелесть ))))
Цитата
Браво, Иван) Высший класс) Переложить всю вину за проектные ошибки на Зака)

Красавчик вдвойне!!! Напиши контору где трудишься - будем знать с кем НЕ работать.

Сообщение отредактировал Никитос - 31.1.2013, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2013, 21:29
Сообщение #665


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Никитос @ 31.1.2013, 21:57) *
А проектировщик тот слабак. Ответить за своё решение не смог,не отбил контору и лицо своё не удержал.

Насколько я понял Хвака, проектировщика просто тупо кинули, авторского не было. Ну и зачем ему что-то доказывать? Зак сам себе злобный Буратино, теперь его хваки дербанят помаленьку и мне его не жалко, так ему и надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:30
Сообщение #666





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Авторский был. Очередное ложное бездоказательное утверждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 31.1.2013, 21:32
Сообщение #667





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Нет-нет,контора проектировщика заплатила за якобы косяк. Дожали их они не прокачали своё решение. Это косяк, попадалово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2013, 21:34
Сообщение #668


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(HVAC @ 31.1.2013, 22:30) *
Авторский был. Очередное ложное бездоказательное утверждение.

Как это был? Вы ж сами писали, что заку показалось дорого и он подключил Вас заместо проектировщиков

Цитата(Никитос @ 31.1.2013, 22:32) *
Нет-нет,контора проектировщика заплатила за якобы косяк. Дожали их

А-а-а, ну тада канешно, я уже не помню, что там Хвак рассказывал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:34
Сообщение #669





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(andrey R @ 31.1.2013, 22:29) *
Насколько я понял Хвака, проектировщика просто тупо кинули, авторского не было. Ну и зачем ему что-то доказывать? Зак сам себе злобный Буратино, теперь его хваки дербанят помаленьку и мне его не жалко, так ему и надо.


Если что - работа хвака заключается в том, чтобы принять смонтированное по проекту оборудование и эксплуатировать его. Причем хвак отвечает только за автоматику, а не за технологию. Вы же упорно делаете вид что этого не понимаете и упорно защищаете ошибку проектировщика. Один Никитос вон только согласился с тем, что проектировщик был слабак. Я так вижу не он один слабак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.1.2013, 21:35
Сообщение #670


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Итак ситуация с проектировщиком.
Место Краснодар.
В практике проектирования промки, в отличии от климата берут не температуры пятидневок, а максимумы, так как заводы выпускают продукция круглогодично.
Т.е. для Краснодара нужно обеспечить работы системы, градирни в том числе от -36 до +42, т.е при дельте в 78 градусов.
Холодопроизводительность градирни подбирается по максимуму плюса.
Т.е. в любое время, кроме жары летом она переразмерена.
Существует проблема не уронить температуру на конденсаторе и поддерживать её круглогодично в оптимальных режимах.
Достигается это по мере снижения температуры снижение скорости вентиляторов плоть до их остановки, далее направление воды на форсунки, далее направление воды мимо форсунок сразу в поддон, далее направление воды мимо градирни в аккумулирующую емкость.
Если позволяет система, то для температур на испарителе 5/10 7/12 можно на зиму сделать фригулинг - направление воды мимо холодильной машины и так холодно, это дает экономить на электроэнергии на привод компрессора ХМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:38
Сообщение #671





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(andrey R @ 31.1.2013, 22:34) *
Как это был? Вы ж сами писали, что заку показалось дорого и он подключил Вас заместо проектировщиков


А-а-а, ну тада канешно, я уже не помню, что там Хвак рассказывал


И опять ложное утверждение. Перевираете мои слова. Напомню (можете перечитать тему), что случай с отказом от авторского, вместо которого заключили с генподрядчиком договор на перепроектирование (а не со мной, как вы утвержаете) - был совершенно для другого проекта, связанного с АУПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.1.2013, 21:40
Сообщение #672


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(HVAC @ 31.1.2013, 22:34) *
Если что - работа хвака заключается в том, чтобы принять смонтированное по проекту оборудование и эксплуатировать его. Причем хвак отвечает только за автоматику, а не за технологию. Вы же упорно делаете вид что этого не понимаете и упорно защищаете ошибку проектировщика. Один Никитос вон только согласился с тем, что проектировщик был слабак. Я так вижу не он один слабак.

Забыли.
Выбрать подрядчика, написать ТЗ, проверить проект, поставить штамп в производство работ, осуществить надзор за монтажом и пуско-наладкой, принять исполнительную документацию, подписывать акты выполненных работ, принять смонтированную систему с проведением ИСПЫТАНИЙ, при которых кстати меряют токи на вентиляторах и насосах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 31.1.2013, 21:41
Сообщение #673





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



ХВАК, уймись. Когда о деле говорят меньше всего эмоций д.б., а у тебя их через край уже.
Я согласен только с тем,что проектировщик слабак в ответственной части - не смог вытащить контору из санкций. И всё. Проект я не видел, более того,я водоснабженец по профессии. Поэтому не лезу в техчасть.

За ЧП на каскадных градирнях я б с вас спросил.Поверьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:42
Сообщение #674





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Vano @ 31.1.2013, 22:40) *
Забыли.
Выбрать подрядчика, написать ТЗ, проверить проект, поставить штамп в производство работ, осуществить надзор за монтажом и пуско-наладкой, принять исполнительную документацию, подписывать акты выполненных работ, принять смонтированную систему с проведением ИСПЫТАНИЙ, при которых кстати меряют токи на вентиляторах и насосах.


в части автоматики, уважаемый, только в части автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.1.2013, 21:43
Сообщение #675


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Таратыркин @ 31.1.2013, 22:18) *
Иван, высший класс. В молодости (кто был молод, тот был и глуп), за такие уроки был очень благодарен, старшим товарищам. Иван, а Вы не собираетесь в другой теме поговорить о создании собственного дела. Поверьте старику Таратыркину, рынок через год два подойдет к своему дну. Кто сумеет создать структуры выдающие качественную продукцию, заложит фундамент успеха. Ныне существующие правила уже изжили себя, скоро по ним перестанут играть, ибо качество нижи низкого. Да и народ надо кормить, бо дюже злой он стал и голодный. Хотя возможно и ошибаюсь.

Спасибо, Константин.
А Вы начните тему, люди и подтянуться. Или уже создали?
Я вот про два года сильно сомневаюсь. Но может быть........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 31.1.2013, 21:46
Сообщение #676


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата
в части автоматики, уважаемый, только в части автоматики.
К пуговицам притензии есть? Нет. Пришиты насмерть, не оторвёшь. © smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:47
Сообщение #677





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Никитос @ 31.1.2013, 22:41) *
ХВАК, уймись. Когда о деле говорят меньше всего эмоций д.б., а у тебя их через край уже.
Я согласен только с тем,что проектировщик слабак в ответственной части - не смог вытащить контору из санкций. И всё. Проект я не видел, более того,я водоснабженец по профессии. Поэтому не лезу в техчасть.

За ЧП на каскадных градирнях я б с вас спросил.Поверьте.


Какие каскадные градирни? Какие ЧП?? И что бы ты у меня спросил??? Ты о чем вообще сейчас????
Ну ей-богу, хватит бред нести. Или хотя бы о бабах иногда для разнообразия давайте говорить)

Сообщение отредактировал HVAC - 31.1.2013, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.1.2013, 21:49
Сообщение #678


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(HVAC @ 31.1.2013, 22:42) *
в части автоматики, уважаемый, только в части автоматики.

Кстати да.
Но зачем тогда баллоны катите на теплотехника?
Автоматчик проектировщик отработал по заданию теплотехника или ВКшника - какой алгоитм прописал ему в задании, тои автоматчик сделал.
Ведь в конторе проектировщиков такое же разделение труда как и у вас - электрики, автоматчики, теплотехники и тп.
Или все таки претензия у вас не к пуговицам, а к костюму?


Цитата(HVAC @ 31.1.2013, 22:47) *
Какие каскадные градирни? Какие ЧП?? И что бы ты у меня спросил??? Ты о чем вообще сейчас????

А кто у вас спрашивал про комфортность работы чиллера? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:50
Сообщение #679





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Vano @ 31.1.2013, 22:47) *
Кстати да.
Но зачем тогда баллоны катите на теплотехника?
Автоматчик проектировщик отработал по заданию теплотехника или ВКшника - какой алгоитм прописал ему в задании, тои автоматчик сделал.
Ведь в конторе проектировщиков такое же разделение труда как и у вас - электрики, автоматчики, теплотехники и тп.
Или все таки претензия у вас не к пуговицам, а к костюму?


Ваня...последний раз...градирня...мотор вентилятора....греется....из-за малого протока....вышибает теплуху.....малый проток из-за проектного решения....низзя уменьшать проток....будет вышибать теплуху мотора....в этом ошибка проектанта...в этом моя претензия...неужто не прав я......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2013, 21:53
Сообщение #680


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(HVAC @ 31.1.2013, 22:47) *
Какие каскадные градирни? Какие ЧП??
Ну ей-богу, хватит бред нести.

Так вот эти
Цитата(HVAC @ 31.1.2013, 21:48) *
А в этом году на эти градирни будут установлены частотники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:55
Сообщение #681





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Ну, частотники ставим (надеюсь уже без меня), дальше что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.1.2013, 21:55
Сообщение #682





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



таки не понял.

Вентилятор перегревается из-за малого протока чего? через чего?

Иван вы нашли понимание этого момента?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 31.1.2013, 21:58
Сообщение #683





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Анекдот вспомнил...про колбасу из барана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.1.2013, 22:02
Сообщение #684


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(HVAC @ 31.1.2013, 22:50) *
Ваня...последний раз...градирня...мотор вентилятора....греется....из-за малого протока....вышибает теплуху.....малый проток из-за проектного решения....низзя уменьшать проток....будет вышибать теплуху мотора....в этом ошибка проектанта...в этом моя претензия...неужто не прав я......

Вот, у вас претензия к проектировщику (конторе), а не к конкретному автоматчику, который вообще тут не при делах, так и я пишу о Заказчике, подразумевая и ваших коллег.
Еще раз - допустим в штате Заказчика нет людей, способных подобрать подрядчика, написать ТЗ и далее по списку..........
Что делается в таких случаях:
1. Нанимается контора, которая под ключ выполнит проект, поставит и смонтирует оборудование, проведет пуско-наладку и сдаст заказчику систему. Таких контор в области холода валом.
Всё. за перегрев двигателей вы спрашиваете с конторы, у вас минимум головняка - пускай сами выкручиваются. Но при таком варианте вас надуют по цене, срокам и тп.
2. Вариант. Нанимаете контру Технического Заказчика, которая следит по списку выше.
Вы же как Заказчик пошли по самому сложному пути, и получили, что получили.....

Цитата(Рекуператор @ 31.1.2013, 22:55) *
таки не понял.

Вентилятор перегревается из-за малого протока чего? через чего?

Иван вы нашли понимание этого момента?

Теоретически может быть, если на практике, то производитель нехороший человек, попробую ниже сформулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.1.2013, 22:07
Сообщение #685





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Vano @ 31.1.2013, 23:02) *
Теоретически может быть, если на практике, то производитель нехороший человек, попробую ниже сформулировать.


Водичка создает сопротивление необходимое для работы вентилятора?

зачем на градирне такой вентилятор?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.1.2013, 22:11
Сообщение #686


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Рекуператор @ 31.1.2013, 23:07) *
Водичка создает сопротивление необходимое для работы вентилятора?

зачем на градирне такой вентилятор?

Да, вот и я о том же.
Зачем такая конструкция градирни и такой вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 31.1.2013, 22:12
Сообщение #687





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Мне кажется, этот вопрос уже излишен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 31.1.2013, 22:15
Сообщение #688





Guest Forum






Обсуждение градирни не приведет к $1000000. Отвлекаетесь на мелочи.
Ответьте себе на вопрос: что нужно, чтобы стать миллиардером ?
У него так же две руки, две ноги, два яйца.
В чем разница?

Сообщение отредактировал Iroha - 31.1.2013, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.1.2013, 22:26
Сообщение #689





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Iroha @ 31.1.2013, 23:15) *
Обсуждение градирни не приведет к $1000000. Отвлекаетесь на мелочи.
Ответьте себе на вопрос: что нужно, чтобы стать миллиардером ?
У него так же две руки, две ноги, два яйца.
В чем разница?

у миллиардера два яйца? куриных или австралийский и о страусиных речь?

и какими то загадками сегодня все..разница между одинаковыми яйцами?
Или таки яйца разные?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.1.2013, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.1.2013, 22:33
Сообщение #690


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Обычно в градирнях достаточно места для прохода воздуха и производитель ставит низконапорные центробежные вентиляторы, а часто и осевые вентиляторы.
На таких системах наличие воды на форсунках не принципиально - сопротивление сети и так небольшое, если нет воды ну и ладно.
Работал я в конторе занимающимся холодом, так вот возить пром градирни очень не выгодно - они часто выходят за габарит фуры и появляется цена перевозки, по сравнению со стоимостью самой градирни значительная стоимость - что там в градирни по сравнению с Х,М. корпус форсунки, да пластины.
В данном случае производитель пошел на уменьшение габаритов - посмотрите как плотно ламели расположены.
Выиграли на габаритах, получили траблы по ограничения по работе с вентилятором и выплескиванием воды на режиме, когда не работает вентилятор, но работают форсунки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 180,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

83 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных