Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружное пожаротушение, Сколько нужно линий?:)
Гость_Кэти_*
сообщение 16.10.2006, 10:29
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!:) Подскажите пожайлуста ответ helpsmilie.gif
У нас имеется 2 ж/д станции, расстояние между которыми 2,5км, Точка подключения противопожарного водопровода находится на расстоянии 1,5 км от первой станции. На станциях предусмотрены регулирующие емкости. Сколько веток нужно вести от точек подключения до станций...две или одну? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2006, 10:52
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Две biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кэти_*
сообщение 16.10.2006, 11:25
Сообщение #3





Guest Forum






Т.е от точек подключения до станций 1 и 2 мы тянем 2 ветки..? вода по линиям идет для подпитки резервуаров....две делается на случай аварии? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2006, 11:34
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да. Это требование СНиП. А линии называются напорными водоводами. Каждая труба считается на пропуск 70% расхода. При 50% расхода по трубе и при 70% скорости должны быть в пределах разрешённых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кэти_*
сообщение 16.10.2006, 11:39
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо большое, что сняли сомнения biggrin.gif ...просто один специалист нам сказал, что можно обойтись одной, т.к. вода по водоводам идет только для подпитки резервуаров wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2006, 11:43
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пусть он это повторит погорельцам после пожара.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кэти_*
сообщение 16.10.2006, 12:13
Сообщение #7





Guest Forum






biggrin.gif ...ещё разок спасибо!
И ещё один спорный вопросик...если не сложно, подскажите tongue.gif
Противопожарный водопровод идет вдоль 1 пути до станции 1,5 км и до другой станции вдоль 1-2 путей 2,5 км. Нужны ли на этих линиях гидранты или они устанавливаются только на станциях? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2006, 12:20
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Строго говоря - сиё должно быть отражено в задании на проектирование. biggrin.gif
Что там тушить то, на путях? Рельсы? Если так, вдоль всех путей противопожарный водопровод должен быть. А его нет. rolleyes.gif
Однако, могут быть там какие либо строения, о чём и должно сообщать задание. Если этого нет - и не делайте biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кэти_*
сообщение 16.10.2006, 12:27
Сообщение #9





Guest Forum






Станции распологаются так, что от точек подключения мы ведем противопожарный водопровод именно вдоль путей....сначала к одной станции,а потом,также вдоль путей, ко второй. В задании на проектирование ничего не говорилось sad.gif ...а здания только на станциях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2006, 12:29
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тогда ставьте гидранты только на станциях biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кэти_*
сообщение 16.10.2006, 12:31
Сообщение #11





Guest Forum






biggrin.gif ещё раз спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274