> Аспирация влажного горячего воздуха, необходима система для удаления влажного запыленного воздуха
Андрей1904
сообщение 28.1.2013, 12:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178565



Подскажите, если кто сталкивался... Имеется цех по производству материала состоящего из древесной муки и полимера. Установка (миксер) горячего смешения этих двух материалов(древесная мука + полимер) сильно пылит и парит - температура где-то 95 гр. Стояли обычные МО и фильтр перед вентилятором. Так вот этот фильтр полностью забивался в течении 10-15 минут. На вентиляторе скапливалась влага и пыль в больших количествах даже после фильтра. Что делать? Какую установку применить для удаления и влаги и пыли. Так пыль еще и взрывоопасная!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.1.2013, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



О каких объемах воздуха речь?
Мокрая очистка напрашивается.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.1.2013, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1904
сообщение 28.1.2013, 12:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178565



Вентилятор стоял на 4000 кубов. Из мокрой очистки что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAS73
сообщение 28.1.2013, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072



почитайте у фолтера по фильтрам, например "Пылеуловители типа ПВМ", это так сказать бюджетный вариант, можно рукавниками, но это уже подороже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1904
сообщение 28.1.2013, 12:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178565



Спасибо, сейчас гляну
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.1.2013, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Например, ПВМ на 5000 кубов есть. Смотрите на сайте фолтера. У Консара что-то подобное видел серии ICEF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1904
сообщение 28.1.2013, 13:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178565



Установки очень дорогие... заказчик в глубоком шоке. Нет ли решения подешевле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 28.1.2013, 13:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



На стекольном заводе в нашем городе установлены ГДП - гидродинамический пылеуловитель с оборотным водоснабжением и со сбросом воды напрямую в отстойник, вентилятор установили после ГДП. Очищают воздух после сушильных барабанов угля, мела, доломита - удаляемый воздух тоже влажный и горячий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAS73
сообщение 28.1.2013, 14:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072



дешевле, это искать схожие производства и делать аналогию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.1.2013, 14:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А мы ПВМы сами для себя делали, и на 20000 в т.ч. несклолько штук...
Может стоит сам миксер этот глянуть, что б не вытягивать из (от) него столько ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1904
сообщение 30.1.2013, 10:31
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178565



Для подбора пылеуловителя требуются физические свойства пыли, влажность, температура, этих данных у заказчика тоже нет. Как подбирать непонятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 30.1.2013, 11:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Андрей1904 @ 30.1.2013, 10:31) *
Как подбирать непонятно

Я бы начал с технологии. Лучше увидеть и разобраться самому на месте. Поиск указывает на то, что технология эта распространенная и линии производятся, а значит и эксплуатируются сотнями. Поэтому логично использовать опыт других, также запросить производителя не грех. Есть большая вероятность, что в вашем случае получается попытка бороться со следствием, а не с причиной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1904
сообщение 30.1.2013, 13:56
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178565



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radik H
сообщение 5.8.2013, 8:51
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2011
Из: Казань
Пользователь №: 120810



Поделитесь как решили проблему в итоге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.8.2013, 10:14
Сообщение #15


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 28.1.2013, 15:27) *
А мы ПВМы сами для себя делали, и на 20000 в т.ч. несклолько штук...


А мы всё сами делали, включая конденсационные барботажные аппараты. Тут мог бы подойти, но сейчас всё готовое покупают втридорога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных