Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Io ОВЕН Vs Io Icp Das
Sasha_24
сообщение 28.1.2013, 12:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты,
не в коем случае не подумайте что данный вопрос носит характер рекламации.

в общем вибираю я сейчас IO счетных входов для системы энергоучета между I-7041(ICP-DAS) и МВ110-224.16Д.

По моему скромному мнению найти что то более качественное будет существенно дороже.
В принципе и то и другое относится к островным системам не требующим доп. "мозгов", имеет достаточно приличный конструктивный вид и аппаратную часть, легко монитуруется, поставляется с бесплатными OPC Server'ами и т.д.

С ICP-DAS я работал - вроде бы работает, и не плохо, проблем пока не было.
С МВ110-224.16Д не работал вообще и не знаю на сколько данные устройства надежные.

Исключительно из-за того, что МВ110-224.16Д питается 220 VAC склоняюсь к ним. Так как не нужно городить дополнительные источники питания 24 VDC.
У меня будут (точнее уже есть) 5 шлейфов (по 250 м каждый) и на каждом шлейфе порядка 20 устройств. Собственно сам шлейф питания, чисто конструктивно,проще организовать на 220 VAC, так как 24 VDC может просесть - то есть в цепи питания нужно будет ставить 2-3 источника постоянного напряжения на каждый шлейф. Соотвественно 2-3 UPS'a а не один.

Хотя, не вдаваясь в подробности аппаратной части, как девайс, мне больше импонирует I-7041, юзаный и более добротный что ли, более промышленный.

Что посоветуете?

Спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 28.1.2013, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



уж лучше ICPDAS чем овен,хотят и то и другое не фонтан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 28.1.2013, 15:34
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Sasha_24 @ 28.1.2013, 12:44) *
Господа специалисты,
не в коем случае не подумайте что данный вопрос носит характер рекламации.

в общем вибираю я сейчас IO счетных входов для системы энергоучета между I-7041(ICP-DAS) и МВ110-224.16Д.

По моему скромному мнению найти что то более качественное будет существенно дороже.
В принципе и то и другое относится к островным системам не требующим доп. "мозгов", имеет достаточно приличный конструктивный вид и аппаратную часть, легко монитуруется, поставляется с бесплатными OPC Server'ами и т.д.

С ICP-DAS я работал - вроде бы работает, и не плохо, проблем пока не было.
С МВ110-224.16Д не работал вообще и не знаю на сколько данные устройства надежные.

Исключительно из-за того, что МВ110-224.16Д питается 220 VAC склоняюсь к ним. Так как не нужно городить дополнительные источники питания 24 VDC.
У меня будут (точнее уже есть) 5 шлейфов (по 250 м каждый) и на каждом шлейфе порядка 20 устройств. Собственно сам шлейф питания, чисто конструктивно,проще организовать на 220 VAC, так как 24 VDC может просесть - то есть в цепи питания нужно будет ставить 2-3 источника постоянного напряжения на каждый шлейф. Соотвественно 2-3 UPS'a а не один.

Хотя, не вдаваясь в подробности аппаратной части, как девайс, мне больше импонирует I-7041, юзаный и более добротный что ли, более промышленный.

Что посоветуете?

Спасибо всем!

Я бы выбрал ICP-das. С МВ110 не работал, работал с МДВВ и МВА. Также работал с ICP-das, Adam и Seneca. Больше всего из того, с чем работал мне понаравились ICP-das и ADAM (но в принципе это одно и тоже). В послежний раз когда подключал модули аналогово ввода ICPDas - времени на подключение и настройку ушло минут 10-20, причем техническую информацию поо модулям даже не открывал. В настройке все проще и удобнее чем у овена. И качество однозанчно выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 28.1.2013, 16:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(starshoy2001 @ 28.1.2013, 13:23) *
уж лучше ICPDAS чем овен,хотят и то и другое не фонтан.


А можно полюбопытствовать, чем ICP DAS не фонтан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 28.1.2013, 17:14
Сообщение #5


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Max2114 @ 28.1.2013, 16:34) *
Я бы выбрал ICP-das. С МВ110 не работал, работал с МДВВ и МВА.

Пастернака не читал, но осуждаю. rolleyes.gif

Лично я бы Овен выбрал, много с ним работал и работаю, и буду продолжать работать.
К модулям семейства Мх110 - нет претензий ваще никаких.

Но это моё имхо, не следует рассматривать это как прямой совет. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 28.1.2013, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 28.1.2013, 21:10
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(йцукен @ 28.1.2013, 17:14) *
Пастернака не читал, но осуждаю. rolleyes.gif

Лично я бы Овен выбрал, много с ним работал и работаю, и буду продолжать работать.
К модулям семейства Мх110 - нет претензий ваще никаких.
На следующей "халтуре" я как раз с ними буду работать - посмотрю smile.gif. Но на этой "халтуре" выбор пал на них по причине наличия на складе... ICP-DAS серии M-7000 практически никогда нет в наличии, и сроки по 2 месяца. А так - по цене получалось не так уж сильно дороже, а качество все-же лучше (ИМХО).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 29.1.2013, 9:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



А можно узнать, на каком ответственном этапе вас подвело качество ICP DAS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 29.1.2013, 9:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



например тут http://plcforum.uz.ua/search.php?keywords=...p;submit=Search или http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=22&a...mp;hilit=ICPDAS или http://asutpforum.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 29.1.2013, 10:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Работая с ICP DAS более 15 лет ни разу не имел с ними проблем. Знаю только про проблемы кривых рук, что в основном и подтверждается приведенными ссылками. Десятки модулей работают годами, и есть не просят. Причем в ужасающих цеховых условиях. Правда были с ними проблемы, когда я многотрудной перепиской пытался внушить им, как правильно собирать библиотеки, но по моему безуспешно. Посему используем только модули 7000-й серии...

Сообщение отредактировал Alexander_I - 29.1.2013, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 30.1.2013, 10:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Кстати, в дополнение к сказанному:

"У меня будут (точнее уже есть) 5 шлейфов (по 250 м каждый) и на каждом шлейфе порядка 20 устройств. Собственно сам шлейф питания, чисто конструктивно,проще организовать на 220 VAC, так как 24 VDC может просесть - то есть в цепи питания нужно будет ставить 2-3 источника постоянного напряжения на каждый шлейф. Соотвественно 2-3 UPS'a а не один."

Не может 24В просесть. Не проседает оно при таких токах, это один момент. И другой - даже если на нем останется 12В (вдруг, не знаю по какой причине) - на работе входа (и модуля) это никак не скажется. Иное дело - возможный высокий уровень помех. Вы-же не кабелем FTP будете ложить на такие расстояния? Модули проверены при питаниях от 12 до 30 вольт.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 30.1.2013, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBER
сообщение 30.1.2013, 12:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262



ПЛК и модули Овен на 220 лучше не сажать. На 24В работает хорошо, за 4 года использовал порядка 500 модулей Овен на 24В, накрылся только один, по непонятной причине умер АЦП. Из 100-120 модулей на 220В заменил уже с десяток. Делайте выводы.
Модуль 16Д при сильных помехах может давать ложные сработки, если есть возможность лучше ДН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 30.1.2013, 12:48
Сообщение #12


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(SBER @ 30.1.2013, 12:33) *
Из 100-120 модулей на 220В заменил уже с десяток. Делайте выводы.

У них сейчас универсальное питание от 24 до 220. Раньше это были разные позиции. Те, что Вы уже заменили на 220В - с универсальным питанием, или с питанием на 220?

Цитата(SBER @ 30.1.2013, 12:33) *
по непонятной причине умер АЦП.

Наверняка, токовый вход коротнули. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBER
сообщение 30.1.2013, 12:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262



Цитата(йцукен @ 30.1.2013, 13:48) *
У них сейчас универсальное питание от 24 до 220. Раньше это были разные позиции. Те, что Вы уже заменили на 220В - с универсальным питанием, или с питанием на 220?


Те еще на 220 были. После массового падежа модулей и двух плк110 на 220В, ни малейшего желания подключать Овен на 220В не испытываю. На 24В все прекрасно, поставить блок питания оно дешевле выходит и по деньгам и по нервам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 30.1.2013, 13:23
Сообщение #14


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(SBER @ 30.1.2013, 13:55) *
Те еще на 220 были.

Тогда Ваша статистика не имеет отношения к современным Мх-110. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 30.1.2013, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2013, 14:25
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Подключать плк110 на 220В можно, но через разделительный тр-р 220/220в. Впрочем как и любую другую аппаратуру, неимеющую своего тр-ра с вводами соединенными с общей шиной заземления. Короче, у монтажеров руки кривые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 30.1.2013, 17:05
Сообщение #16


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 15:25) *
Подключать плк110 на 220В можно, но через разделительный тр-р 220/220в. Впрочем как и любую другую аппаратуру, неимеющую своего тр-ра с вводами соединенными с общей шиной заземления.

newconfus.gif laugh.gif
Что-что? rolleyes.gif
dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2013, 20:08
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(йцукен @ 30.1.2013, 18:05) *
newconfus.gif laugh.gif
Что-что? rolleyes.gif
dont.gif

Электрику из подстанции в этой теме много чего непонятно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 30.1.2013, 20:21
Сообщение #18


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 20:08) *
Электрику из подстанции в этой теме много чего непонятно будет.

Я это уже заметил... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2013, 21:09
Сообщение #19





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(йцукен-сын @ 30.1.2013, 21:21) *
Я это уже заметил... rolleyes.gif

А понимание придет позжее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 31.1.2013, 17:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 15:25) *
Подключать плк110 на 220В можно, но через разделительный тр-р 220/220в. Впрочем как и любую другую аппаратуру, неимеющую своего тр-ра с вводами соединенными с общей шиной заземления. Короче, у монтажеров руки кривые.

Любая аппаратура такого типа имеет импульсный, высокочастотный трансформатор, которым и отделяется от сети 220В:

http://спаять.рф/wp-content/uploads/2011/08/blok_pitaniya.jpg

Выделенное предложение понять сложно, там не хватает толи слов, толи запятых )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 31.1.2013, 17:05
Сообщение #21


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(SIM @ 31.1.2013, 18:01) *
Выделенное предложение понять сложно, там не хватает толи слов, толи запятых )

А по-моему, всё понятно. Просто человек не знает и не понимает того, о чём пишет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 31.1.2013, 17:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Если сравнивать с ICP модулями, те вообще не имеют встроенного блока питания 220В, только +10.. +30В. Обычно 220В удобнее подать на устройство, экономится место, быстрее монтаж и т.п.

Цитата(SBER @ 30.1.2013, 13:33) *
ПЛК и модули Овен на 220 лучше не сажать. На 24В работает хорошо, за 4 года использовал порядка 500 модулей Овен на 24В, накрылся только один, по непонятной причине умер АЦП. Из 100-120 модулей на 220В заменил уже с десяток. Делайте выводы.


Смотря какая сеть, без фильтров на входе горит всё, в серверных, даже при идеальной городской электросети, ставят стабилизаторы и бесперебойники. Но в одной серверной всёравно погорели все циски ценой в миллионы, потому что пришло 380В в место 220 blink.gif Электрики модернизировали сеть, для подключения новых чиллеров или обогревателей и где-то ошиблись.

Может Овны тоже через фильтр на входе питать? Что-то простое бы хотелось подобрать, заказчик лишних денег не даст. У нас их 10 штук (пол года все работают), и штук 30 модулей ICP. Уверен что в сети напряжение стабильное, а вот киловольтные импульсы при включении насосов мощных или от сварки придут легко.

Цитата(SBER @ 30.1.2013, 13:55) *
Те еще на 220 были. После массового падежа модулей и двух плк110 на 220В, ни малейшего желания подключать Овен на 220В не испытываю. На 24В все прекрасно, поставить блок питания оно дешевле выходит и по деньгам и по нервам.


Вот наши Овен МВА8

http://www.owen.ru/catalog/33670726

Напряжение питания
90…245 В переменного тока частотой 47…63 Гц

Про 24В вообще речи нет. Облегчить ему работу можно разве что трансформатором 220-120В, но это не очень красивое решение.

И у ICP ничего аналогичного нет. Одним модулем можно опрашивать 14 дискретных (у I7060 еще и питание нужно на дискретные входы подать 3-30В) или 8 аналоговых входов. У Овна всё настраивается конфигуратором, это всётаки более современный продукт. И сколько датчиков можно подключать одновременно:

Цитата
Тип датчика
ТСМ (Cu50) W100=1,426
ТСМ (50М) W100=1,428
ТСП (Pt50) W100=1,385
ТСП (50П) W100=1,391
ТСМ (Cu100) W100=1,426
ТСМ (100М) W100=1,428
ТСП (Pt100) W100=1,385
ТСП (100П) W100=1,391
ТСН (Ni100) W100=1,617
ТСМ (Cu500) W100=1,426
ТСМ (500М) W100=1,428
ТСП (Pt500) W100=1,385
ТСП (500П) W100=1,391
ТСН (Ni500) W100=1,617
ТСМ (Cu1000) W100=1,426
ТСМ (1000М) W100=1,428
ТСП (Pt1000) W100=1,385
ТСП (1000П) W100=1,391
ТСН (Ni1000) W100=1,617
ТХК (L) –200...+800 °С 0,5 %
ТЖК (J) –200...+1200 °С 0,5 %
ТНН (N) –200...+1300 °С 0,5 %
ТХА (K) –200...+1300 °С 0,5 %
ТПП (S) 0...+1750 °С 0,5 %
ТПП ®
ТПР (В)
ТВР (А-1)
ТВР (А-2)
ТВР (А-3)
ТМК (Т)
Сигналы тока 0...5 мА; 0...20 мА; 4...20 мА
Сигналы напряжения –50...+50 мВ; 0...1 В
Датчик положения задвижки:
– токовый 0(4)…20 мА
– токовый 0…5 мА


модули ICP серии I7000 намного попроще. Еще и протокол свой странный. У Овна Modbus RTU, Modbus ASCI

Сообщение отредактировал SIM - 31.1.2013, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 31.1.2013, 17:48
Сообщение #23


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(SIM @ 31.1.2013, 17:41) *
Может Овны тоже через фильтр на входе питать? Что-то простое бы хотелось подобрать,

Дык, тот-же Овен, на все случаи жизни: rolleyes.gif
http://www.owen.ru/catalog/53635889
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 31.1.2013, 20:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(SIM @ 31.1.2013, 17:41) *
модули ICP серии I7000 намного попроще. Еще и протокол свой странный. У Овна Modbus RTU, Modbus ASCI


Конечно проще. Потому что у них есть и Модбас, и DCON. Кстати, DCON не сказать, чтобы странный. Он существует в модулях, наверное десятка, как минимум, фирм. Причем в этой части (распределенные системы сбора и управления) - не чета Овену.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 31.1.2013, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBER
сообщение 1.2.2013, 1:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262



МВА8 в отличии от МВ110 у меня выходили из строя только в уличных шкафах, всего 2 штуки накрылось, есть подозрение из-за грозы. К МВА8 претензий у меня нет, применяю до сих пор. Есть у меня сильное подозрение, что овеновцы по традиции промахнулись с кондесаторами, возможно в 224 серии исправились, не проверял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.2.2013, 8:30
Сообщение #26





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(йцукен-сын @ 31.1.2013, 17:05) *
А по-моему, всё понятно. Просто человек не знает и не понимает того, о чём пишет. rolleyes.gif

Человек пишет, то чему учили. Это прописано в специальной литературе. Читать не можете, тогда пишите свои глупости здесь. Нефиг заборы графиттить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 1.2.2013, 9:04
Сообщение #27


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Ludvig @ 1.2.2013, 9:30) *
Читать не можете, тогда пишите свои глупости здесь.

Пока-что очевидные глупости пишете именно Вы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 1.2.2013, 16:27
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(Alexander_I @ 31.1.2013, 21:20) *
Конечно проще. Потому что у них есть и Модбас, и DCON. Кстати, DCON не сказать, чтобы странный. Он существует в модулях, наверное десятка, как минимум, фирм. Причем в этой части (распределенные системы сбора и управления) - не чета Овену.


Аргументы где? Вот смотрим модуль I-7015P

http://insat.ru/prices/info.php?pid=5517

Протокол только DCON, модбас модуль M-7015P. Чтобы поменять сетевой адрес, нужно в терминалке подать команду типа %0102872ADS655DDAA (выбирается по нескольким табличкам) при включении контроллера с отпущенным контакте INT, перед вводом команды замыкаем ИНТ на землю, а при перезагрузке не помню, надо толи отпустить, толи снова замкнуть. Если ошибаешься заново smile.gif Инструкция на английском, весьма лаконичная, момент со сменой адреса я пол дня разбирал. Доставка может быть c Гонконга и ожиданием в месяцы.

Сравниваем с модулем МВА8, небо и земля. Поддерживает 4 протокола (DCON, Modbus RTU, MODBUS ASCI), настраивается утилитой на русском языке. И датчиков больше разных типов, и количество входов больше 8 штук вместо 6, и работает как дискретный модуль ввода 16-входовый, и питается от 220В. Есть параметры для ПИД регуляторов, точно время измерения значения на входе. Доставаемость, у нас чуть ли не в ларьке за углом, всегда в наличии.

Сообщение отредактировал SIM - 1.2.2013, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 1.2.2013, 17:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(SIM @ 1.2.2013, 16:27) *
Сравниваем с модулем МВА8, небо и земля. Поддерживает 4 протокола (DCON, Modbus RTU, MODBUS ASCI), настраивается утилитой на русском языке. И датчиков больше разных типов, и количество входов больше 8 штук вместо 6, и работает как дискретный модуль ввода 16-входовый, и питается от 220В. Есть параметры для ПИД регуляторов, точно время измерения значения на входе. Доставаемость, у нас чуть ли не в ларьке за углом, всегда в наличии.

К "плюсам": встроенный стабилизированный источник Р24, которого хватает, чтобы "пропитать" 8 датчиков 4...20мА; внешний источник не нужен. Время опроса - сомнительный "плюс": не для всех типов регуляторов нужно. К "плюсам" можно отнести вот такой факт: осенью в трубу котельной лупанула молния; от жгута оторвалась шаровая молния и лупанула в "ёж" антенн GSM; рвануло так, шо кирпичи посыпались; в контроллере Овен ПЛК-150 отгорели все аналоговые входы, а 4 МВА-шки не пострадали... Прочные... Ну, протокол ОВЕН... это - в "минуса", однозначно, кривоват потому что... Доставаемость... Россия для нас - "забугорье", но Овенские железячки/пластмасски - вагонными нормами, без вопросов, и быссстро; опять же, гарантийная замена и всё такое - пару-тройку дней...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 1.2.2013, 17:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(йцукен @ 1.2.2013, 9:04) *
Цитата
Подключать плк110 на 220В можно, но через разделительный тр-р 220/220в. Впрочем как и любую другую аппаратуру, неимеющую своего тр-ра с вводами соединенными с общей шиной заземления. Короче, у монтажеров руки кривые.

Нууу... Прикол в том, что на больших котельных КИПовские стойки в пирометрической запитаны именно через трансформатор (3,5...5 кВт) , причем, средняя точка вторичной обмотки заземлена, и на всякие КСП/КСД приходит "110+110 В"...
Вот так оно как...

А подключать лучше таки через UPS, ибо "моргушки", "просадки" и прочие атрибуты окружающей реальности, данной нам в ощущениях...

Сообщение отредактировал BROMBA - 1.2.2013, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных