> Контроллер Xenta 300
dizel01
сообщение 28.1.2013, 17:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179112



Вообщем задача такая есть три системы(теплоснабжения,вентялиции,газоснабжения у каждой есть свой контроллер).Все системы надо объединить под управление одного контроллера TAC Xenta 300.Каждая из систем уже работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 28.1.2013, 18:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Позвольте уточнить: Вы задачу ставите или решаете?
Думаю, маловат контроллер для всего этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel01
сообщение 28.1.2013, 18:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179112



решаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 28.1.2013, 20:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(dizel01 @ 28.1.2013, 18:45) *
Вообщем задача такая есть три системы(теплоснабжения,вентялиции,газоснабжения у каждой есть свой контроллер).Все системы надо объединить под управление одного контроллера TAC Xenta 300.Каждая из систем уже работает.

1. Непонятна цель подобной конструкции. Зачем?
2. Сомнителен выбор контроллера для непонятной цели. Почему Х300?
3. Перечень контроллеров работающих систем озвучьте.
Полагаю, пока эти вопросы безответны, Вам вряд ли можно помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel01
сообщение 29.1.2013, 15:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179112



Автоматикой теплового пункта и вентеляцией управляет контроллер ELC comfort 300.У котла своя автоматика.Эти две системы объединили под управление Xenta 300.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 29.1.2013, 23:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



С какой целью их "объединили под управление"? Опишите, чего не хватает в существующих автономных системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных