Добрый день! Вопрос встал при диспетчеризации 5 контроллеров danfoss ECL200. 2 щита с контроллерами располагаются рядом. Карточки ECA71 с уже прописанными адресами. Щит диспетчеризации с контроллером располагается в 20 метрах от щитов с ECLками. Кабель для связи между щитами проброшен Belden 9842. Связь между контроллерами в щите сделана остатками от кабеля Nomak 24 парного. На концах стоят сопротивления 120 Ом. При подключении к каждому из контроллеров видны все параметры. При подключении сетки возникают ошибки (чтения, CRC, паритета). Если откидывать контроллеры из сети, то рядом с щитами видно 4 контроллера - при подключении пятого возникают ошибки. А если из щита диспетчеризации, то видно 3 контроллера при подключении четвертого возникают ошибки. Еще интересная вещь произошла. Пока я пинговал сетку один адрес сам переписался и теперь у меня два четвертых адреса. Параметры сетки задавал из мануала Danfoss. Скажите в чем может быть дело(в кабеле, проводах, сопротивлении, скоростях)? Может кто сталкивался с подобными проблемами?
|