> Физические процессы в конденсаторе, Помогите с теорией, пожалуйста!
галя)галя
сообщение 31.1.2013, 15:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Здравствуйте!

Возникла такая сложность, как определение, какой объём фреон в жидкой и газообразной фазе занимает в конденсаторе (воздушного охлаждения, медные трубки/алюм рёбра) при постоянном давлении конденсации, но разных температурах ОС.

Понятно, что при низких температурах ос жидкой фазы в т/о конденсатора много, при высоких мало. Но если необходимо рассчитать в цифрах, как это сделать?


спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.1.2013, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Котзаогланиан 2007 г. издания. Наглядно и доступно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
галя)галя
сообщение 1.2.2013, 11:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



спасибо, приятная книжка..но расчёта так нет(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.2.2013, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Точного расчета не существует, как и строгой математической модели для конденсации и кипения в объеме теплообменников.
Только эмпирические формулы для конкретных хладагентов.
Вот вам для ознакомления: http://allchemi.com/download/tables/R-410A-SI.pdf
стр. 3-5

Показатель кол-ва жидкого хладагента, занимающего объем теплообменника при определенной энтропии - степень сухости пара (0 - жидкий хладагент, 1 - насыщенный пар). Вот ее можно опрелелить по диаграмме Молье.

Сообщение отредактировал airwave - 1.2.2013, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.2.2013, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(галя)галя @ 31.1.2013, 16:38) *
Здравствуйте!

Возникла такая сложность, как определение, какой объём фреон в жидкой и газообразной фазе занимает в конденсаторе (воздушного охлаждения, медные трубки/алюм рёбра) при постоянном давлении конденсации, но разных температурах ОС.
... спасибо!


Не поооонял. Температура ОС "рулит" давлением (классика жанра). В противном случае (в редакции вашего вопроса) необходимы изменения других параметров (величины поверхности КД, расхода х/а...).
Плз-з-з, уточните задачу или сформулируйте цель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 1.2.2013, 18:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Зависит исключительно от метода регулирования давления. Если вентиляторами, то практически постоянный. Если заливкой, то то при срабатывании клапана - в зависимости от площади теплообменника .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 2.2.2013, 20:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(галя)галя @ 31.1.2013, 16:38) *
Понятно, что при низких температурах ос жидкой фазы в т/о конденсатора много, при высоких мало. Но если необходимо рассчитать в цифрах, как это сделать?

Я правильно понимаю, что речь идет о закрытой систем с дозированной зарядкой фроена?
Объем фреона в конденсаторе зависит от расхода фреона (естественно в закрытой системе). Конденсатор служит ресивером. и объем в нем (очень приблизительно) - разница между общей массой и расходом на испаритель.
Давление в конденсаторе постоянным быть не может.
И расход фреона и соответственно объем его в конденсаторе от температуры ОС зависит опосредствленно - через тепловую нагрузку на испаритель.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 11.3.2013, 15:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



ПОПРОБУЙТЕ ТАК
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 356 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных