Цитата(Skorpion @ 12.2.2013, 17:51)

_____.JPG ( 27,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28 Если хотите, сделаю расчет и выложу в данной теме. Но для этого ответьте на вопросы.
1. Укажите расчетные расходы на участках 0-1, 1-2 , 2-3…..8-9.
2. Укажите длину участков 1-2, 2-3 и т.д. (можно приблизительно, если не все Вам известны)
3. Укажите (приблизительно) разницу отметок между точками 8 и 9.
4. Укажите материал труб (полиэтилен или сталь или др.)
На разрезе я условно раздвинул врезки от нижнего и верхнего желоба, чтобы они не загораживали друг друга.
1. на каждом участке расход 40,5/8=5,0625 л/с (суммарный с двух патрубков ду 80)
2. 13,25 м между парой стояков, 8-9 -20 м
3. между точками 8 и 9 нет перепада как такового, это аксонометричсекая схема, разве что с учетом уклона принимаю 0,006, между самой высокой воронкой и выпуском 12 м
4. Полиэтилен тип Л