> СП 89.13330, Категория надежности отпуска тепла котельной
К.Д.
сообщение 1.2.2013, 15:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день коллеги!

Предлагаю обсудить вопрос, который перед нами ставит п. 4.8 СП 89.13330-2012:

4.8. Котельные по надежности отпуска теплоты потребителям относятся:
к первой категории:
- котельные, являющиеся единственным источником теплоты системы
теплоснабжения;
- котельные, обеспечивающие теплотой потребителей первой и второй
категории, не имеющих индивидуальных резервных источников теплоты. Перечни
потребителей по категориям устанавливаются в задании на проектирование;
- ко второй категории - остальные котельные.


Документа о вводе в действие данного СП я пока не встретил (регистрации в Минюсте точно не было 2 недели назад), но я думаю что он ее пройдет. В связи с этим все котельные которые большинство из нас проектируют попадает под первую категорию, с вытекающим из нее топливным режимом. А это другое водоснабжение, противопожарные расстояния и фактический запрет на крышные котельные (если конечно застройщик не оттяпает себе кучу земли на вспомогательные сооружения) и проблема с котельными в сущ. застройке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___89.13330.pdf ( 522,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 4.2.2013, 9:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Меня смущает пункт 4.6.:
Котельные по целевому назначению в системе теплоснабжения подразделяются на:
- центральные;
- пиковые;
- блочно-модульные.


Это как "яблоки бывают: 1)красные, 2)зелёные, 3)сладкие". Бредовое разделение.
ИМХО, вместо "блочно-модульные" должно быть другое какое-то определение (автономная, индивидуальная, возможны варианты ...). Скажем, котельная 370 кВт может быть отдельно стоящей, выполненной из кирпича и обслуживающей 1 или 2 небольших здания. И всё, уже ни в одно из приведённых в СП определений она "не лезет"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 17.5.2013, 15:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Почему-то не осветили трубования к резервуарам нефтепродуктов (одно- или двустенные с контролем герметичности), или они прописаны в другом документе? Почему-то в приложении категорийности помещений по взрывной и взрывопожарной опасности убрали помещения насосных жидкого топлива... Документ действует или ещё нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.5.2013, 16:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry895217
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных