|
  |
Вопрос по Siemens Rlu222 |
|
|
|
4.2.2013, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33471

|
Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы!
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
4.2.2013, 10:07
|
Guest Forum

|
Цитата(kostyan1981 @ 4.2.2013, 11:13)  Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы! Без схемы не понятно о чем речь.
|
|
|
|
|
6.2.2013, 0:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(kostyan1981 @ 4.2.2013, 10:13)  Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы! реле то одно?
|
|
|
|
|
19.5.2014, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ
Пролог: Имеется контроллер (или регулятор) RLU222, им управляется 3-ходовой клапан контура ГВС по прямой воде (вот так незамысловато). А еще есть 3-ходовой клапан отопления и датчики обратной и прямой воды на отоплении. Управление клапанами 0-10V Вопрос: Можно ли и, если можно, то как подключить контур отопления и реализовать на одном устройстве управление 2-мя контурами (3-ходовыми) по уставкам при помощи 2-х PID-регуляторов? По возможности: 1. Рассказать какой вшитой программой это, если можно, сделать. 2. Рассказать где найти мануал и ПО для конфигурирования.
P.S.: Прошу шибко не бить...
|
|
|
|
|
23.5.2014, 4:16
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
Тоже решил не создавать новую тему. Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2. В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ. Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
23.5.2014, 10:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Kauil @ 23.5.2014, 4:16)  Тоже решил не создавать новую тему.
Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2. В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.
Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно. Для чего стоит контроллер СИ-Ш2 ? Это случайно не преобразователь 0-10В в в сигнал вкл/выкл для ККБ ? или схемку шкафа на изучение.
|
|
|
|
|
23.5.2014, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
А кто подскажет, у Сименса есть свободноконфигурируемые контроллеры с модбас или другим каким протоколом?
|
|
|
|
|
26.5.2014, 5:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(immer @ 23.5.2014, 19:12)  А кто подскажет, у Сименса есть свободноконфигурируемые контроллеры с модбас или другим каким протоколом? Свободноконфигурируемые контроллеры у Сименса есть с протоколом KNX. Линейку можете посмотреть здесь. Они именно конфигурируемые, это не ПЛК. Но у них протокол закрытый, софт для диспетчеризации можно использовать только Сименс. Еще есть Climatix POL638.xx/DH1, но он только для теплопунктом. Если нужна по нему информация то пишите в личку.
|
|
|
|
|
26.5.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
У Synco 700 совершенно открытый стандартный и сертифицированный протокол KNX...
|
|
|
|
|
29.5.2014, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(Kauil @ 23.5.2014, 4:16)  Тоже решил не создавать новую тему.
Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2. В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.
Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно. Если мой склероз меня не подводит, то маленький блок справа, это именно делитель сигнала 0-10 на 2 дискретные ступени. Т.е. в конфигурации указывайте 4-ю секвенцию на охлаждение и назначайте ему сигнал выхода АО2, сиречь Y2. Сигнал запуска для ККБ лепите на контакты СН1 (первый контур) и СН2 (второй контур, если есть). А на клеммы ТН1 и ТН2 сажайте Н.З сигнал аварии от ККБ. Если такого в наличии нет, просто затыкайте их перемычками.
|
|
|
|
|
19.6.2014, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Цитата(kluzk @ 19.5.2014, 11:09)  РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ
Пролог: Имеется контроллер (или регулятор) RLU222, им управляется 3-ходовой клапан контура ГВС по прямой воде (вот так незамысловато). А еще есть 3-ходовой клапан отопления и датчики обратной и прямой воды на отоплении. Управление клапанами 0-10V Вопрос: Можно ли и, если можно, то как подключить контур отопления и реализовать на одном устройстве управление 2-мя контурами (3-ходовыми) по уставкам при помощи 2-х PID-регуляторов? По возможности: 1. Рассказать какой вшитой программой это, если можно, сделать. 2. Рассказать где найти мануал и ПО для конфигурирования.
P.S.: Прошу шибко не бить... Еще раз прошу ответить знающих
|
|
|
|
|
19.6.2014, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
P.S.: В английской документации у RLU222 - 2 регулятора, в русской 1. Чему верить?
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
19.6.2014, 11:06
|
Guest Forum

|
Оригиналу производителя
|
|
|
|
|
19.6.2014, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Снимаю свои вопросы. Сколько всего слышал про их тех. поддержку, оказалось милые люди...
Их надо лаской (с)
|
|
|
|
|
25.7.2015, 17:05
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.7.2015
Пользователь №: 273743

|
Цитата(Vian @ 29.5.2014, 15:55)  Если мой склероз меня не подводит, то маленький блок справа, это именно делитель сигнала 0-10 на 2 дискретные ступени. Т.е. в конфигурации указывайте 4-ю секвенцию на охлаждение и назначайте ему сигнал выхода АО2, сиречь Y2. Сигнал запуска для ККБ лепите на контакты СН1 (первый контур) и СН2 (второй контур, если есть). А на клеммы ТН1 и ТН2 сажайте Н.З сигнал аварии от ККБ. Если такого в наличии нет, просто затыкайте их перемычками. Если вышел из строя СИ-Ш2 возможно сигнал на ККБ подавать прямо с контроллера через исполнительное реле?
|
|
|
|
|
27.7.2015, 18:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.7.2015
Пользователь №: 273743

|
Цитата(Kagamine Len @ 23.5.2014, 12:00)  Для чего стоит контроллер СИ-Ш2 ? Это случайно не преобразователь 0-10В в в сигнал вкл/выкл для ККБ ? или схемку шкафа на изучение.
|
|
|
|
|
29.2.2016, 7:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.2.2016
Пользователь №: 291182

|
Здравствуйте! Можно ли напрямую подключить ККБ к RLU222
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
29.2.2016, 8:16
|
Guest Forum

|
Надо контроллер поставить в ккб, чтобы отрабатывал задержки, тогда наверно можно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|