Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по Siemens Rlu222
kostyan1981
сообщение 4.2.2013, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33471



Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 4.2.2013, 10:07
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(kostyan1981 @ 4.2.2013, 11:13) *
Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы!

Без схемы не понятно о чем речь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 0:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(kostyan1981 @ 4.2.2013, 10:13) *
Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы!



реле то одно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 19.5.2014, 10:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ

Пролог:
Имеется контроллер (или регулятор) RLU222, им управляется 3-ходовой клапан контура ГВС по прямой воде (вот так незамысловато).
А еще есть 3-ходовой клапан отопления и датчики обратной и прямой воды на отоплении. Управление клапанами 0-10V
Вопрос:
Можно ли и, если можно, то как подключить контур отопления и реализовать на одном устройстве управление 2-мя контурами (3-ходовыми) по уставкам при помощи 2-х PID-регуляторов?
По возможности:
1. Рассказать какой вшитой программой это, если можно, сделать.
2. Рассказать где найти мануал и ПО для конфигурирования.

P.S.: Прошу шибко не бить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kauil
сообщение 23.5.2014, 4:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297



Тоже решил не создавать новую тему.

Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2.
В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком
Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.

Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __2_____4_________________________.jpg ( 779,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  __________2___4_______CH1_TH1__________________________________________.jpg ( 364,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.5.2014, 10:00
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Kauil @ 23.5.2014, 4:16) *
Тоже решил не создавать новую тему.

Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2.
В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком
Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.

Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно.

Для чего стоит контроллер СИ-Ш2 ? Это случайно не преобразователь 0-10В в в сигнал вкл/выкл для ККБ ?
или схемку шкафа на изучение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 23.5.2014, 16:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



А кто подскажет, у Сименса есть свободноконфигурируемые контроллеры с модбас или другим каким протоколом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 26.5.2014, 5:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(immer @ 23.5.2014, 19:12) *
А кто подскажет, у Сименса есть свободноконфигурируемые контроллеры с модбас или другим каким протоколом?


Свободноконфигурируемые контроллеры у Сименса есть с протоколом KNX. Линейку можете посмотреть здесь. Они именно конфигурируемые, это не ПЛК.

Но у них протокол закрытый, софт для диспетчеризации можно использовать только Сименс.

Еще есть Climatix POL638.xx/DH1, но он только для теплопунктом. Если нужна по нему информация то пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 26.5.2014, 10:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



У Synco 700 совершенно открытый стандартный и сертифицированный протокол KNX...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 29.5.2014, 13:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Kauil @ 23.5.2014, 4:16) *
Тоже решил не создавать новую тему.

Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2.
В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком
Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.

Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно.

Если мой склероз меня не подводит, то маленький блок справа, это именно делитель сигнала 0-10 на 2 дискретные ступени. Т.е. в конфигурации указывайте 4-ю секвенцию на охлаждение и назначайте ему сигнал выхода АО2, сиречь Y2. Сигнал запуска для ККБ лепите на контакты СН1 (первый контур) и СН2 (второй контур, если есть). А на клеммы ТН1 и ТН2 сажайте Н.З сигнал аварии от ККБ. Если такого в наличии нет, просто затыкайте их перемычками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 19.6.2014, 9:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



Цитата(kluzk @ 19.5.2014, 11:09) *
РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ

Пролог:
Имеется контроллер (или регулятор) RLU222, им управляется 3-ходовой клапан контура ГВС по прямой воде (вот так незамысловато).
А еще есть 3-ходовой клапан отопления и датчики обратной и прямой воды на отоплении. Управление клапанами 0-10V
Вопрос:
Можно ли и, если можно, то как подключить контур отопления и реализовать на одном устройстве управление 2-мя контурами (3-ходовыми) по уставкам при помощи 2-х PID-регуляторов?
По возможности:
1. Рассказать какой вшитой программой это, если можно, сделать.
2. Рассказать где найти мануал и ПО для конфигурирования.

P.S.: Прошу шибко не бить...


Еще раз прошу ответить знающих helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 19.6.2014, 10:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



P.S.: В английской документации у RLU222 - 2 регулятора, в русской 1. Чему верить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 19.6.2014, 11:06
Сообщение #13





Guest Forum






Оригиналу производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 19.6.2014, 13:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



Снимаю свои вопросы. Сколько всего слышал про их тех. поддержку, оказалось милые люди...

Их надо лаской (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snysmymrik
сообщение 25.7.2015, 17:05
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.7.2015
Пользователь №: 273743



Цитата(Vian @ 29.5.2014, 15:55) *
Если мой склероз меня не подводит, то маленький блок справа, это именно делитель сигнала 0-10 на 2 дискретные ступени. Т.е. в конфигурации указывайте 4-ю секвенцию на охлаждение и назначайте ему сигнал выхода АО2, сиречь Y2. Сигнал запуска для ККБ лепите на контакты СН1 (первый контур) и СН2 (второй контур, если есть). А на клеммы ТН1 и ТН2 сажайте Н.З сигнал аварии от ККБ. Если такого в наличии нет, просто затыкайте их перемычками.



Если вышел из строя СИ-Ш2 возможно сигнал на ККБ подавать прямо с контроллера через исполнительное реле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snysmymrik
сообщение 27.7.2015, 18:08
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.7.2015
Пользователь №: 273743



Цитата(Kagamine Len @ 23.5.2014, 12:00) *
Для чего стоит контроллер СИ-Ш2 ? Это случайно не преобразователь 0-10В в в сигнал вкл/выкл для ККБ ?
или схемку шкафа на изучение.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  222_W_30_F.pdf ( 149,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL04
сообщение 29.2.2016, 7:44
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.2.2016
Пользователь №: 291182



Здравствуйте! Можно ли напрямую подключить ККБ к RLU222
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.2.2016, 8:16
Сообщение #18





Guest Forum






Надо контроллер поставить в ккб, чтобы отрабатывал задержки, тогда наверно можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных