> Высота отстойной части в колодце
YuliyaEmel
сообщение 4.2.2013, 10:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173381



Была запроектирована ливневая канализация с диаметром труб 1000 мм и колодцами диам.2000 мм. При согласовании попросили сделать отстойную часть в этих колодцах. Какова должна быть её высота?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
aminopower
сообщение 4.2.2013, 10:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(YuliyaEmel @ 4.2.2013, 11:00) *
Была запроектирована ливневая канализация с диаметром труб 1000 мм и колодцами диам.2000 мм. При согласовании попросили сделать отстойную часть в этих колодцах. Какова должна быть её высота?

п. 4.33 СНиП 2.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 4.2.2013, 12:07
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(aminopower @ 4.2.2013, 11:52) *
п. 4.33 СНиП 2.04.03-85

Так речь же идет не о дождеприемниках в полураздельных системах канализации.

Цитата(YuliyaEmel @ 4.2.2013, 11:00) *
Была запроектирована ливневая канализация с диаметром труб 1000 мм и колодцами диам.2000 мм. При согласовании попросили сделать отстойную часть в этих колодцах. Какова должна быть её высота?

И что там (в отстойной части) при расходах 1,0 ÷ 3,0 куб.м в секунду будет выпадать в осадок?
На вашем месте я попросил бы изложить эту «просьбу» в письменном виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 4.2.2013, 15:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 13:07) *
Так речь же идет не о дождеприемниках в полураздельных системах канализации.

Да, там речь о дождеприемниках, подозреваю что автор темы их и имел ввиду. "Просьба" же об установке отстойной части на смотровых колодцах более чем странная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 14.2.2013, 12:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Господа, зачем нужна отстойная часть в кол. гасителе на хоз. быте??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 2.7.2013, 13:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



Здравствуйте, eвидел ваши сообщения на форуме, есть вопрос к вам как к специалистfv, нужен пример расчета высоты отстойной части дождеприемного колодца и пример расчета количества осаждаемого песка, помогите если есть smile.gif ООООЧЧЧЧЕНЬ надо (экспертиза требует)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 3.7.2013, 9:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



http://rudocs.exdat.com/docs/index-149431....page=13#5355087
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных